ترکیبات بارگذاری SAFE12
#1
ترکیبات بارگذاری آیین نامه ACI318-02 و ACI318-08 F برای SAFE کدامند؟؟؟
آیا بار قائم زلزله که به دلیل وجود بالکن ها در ایتبس تعریف شده است ، بر روی پی تاثیر دارد؟؟؟؟

از دوستان در خواست دارم راهنمایی کنند. تو تعریف ترکیبات بار مشکل دارم.
پاسخ
#2
سلام
ترکیب بارها همون ترکیب بارهای طراحی سازه های بتنی هستن و هیچ فرقی ندارن
درمورد زلزله قائم هم بله... تاثیر داره وجودش
پاسخ
#3
با سلام خدمت دوستان
در مورد ترکیبات بارگذاری در سیف ، آیا ترکیبات بار زیر صحیح هستند؟؟؟؟
آیین نامه مورد استفاده من در ایتبس و سیف ACI318-08
قسمت بارهای ضریبدار را از ایتبس ایمپورت کردم.آیا همه اینها مورد استفاده قرار می گیرن؟؟؟؟؟؟
برای بارهای بدون ضریب آیا باید همه این ترکیب بارها را اعمال کنم؟؟؟؟؟؟؟/
[تصویر:  72794329417050295331.jpg]
پاسخ
#4
من فکر می کنم باید ترکیب بار 1 و 2 بعلاوه ترکیباتی که بار قائم زلزله دارند وارد کنم و نیازی به دیگر ترکیبات بار نیست زیرا ترکیبات باری که زلزله قائم دارند شامل بارهای دیگه میشن.
نظرتان؟؟؟؟؟؟؟

ترکیبات بار قائم شماره 53 تا 56 می خواد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ
#5
شما در هر دو سری از ترکیب بارها ، همان ترکیب بارهای داخل کادر سبز رنگ را وارد کنید . توجه کنید که بارهای قائم زلزله و قاعده 100-30 ( در صورتی که در فایل ایتبس اعمال شده باشد ) نیز در طراحی پی تاثیر گذار خواهد بود و حتما می بایست در طراحی پی نیز از آنها استفاده شود
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#6
ممنون
ترکیبات بار 1 و 2 و ترکیبات بار داخل کادر سبز؟؟؟ بقیه را از نرم افزار حذف کنم؟؟؟
ترکیب بار 53 تا 56 داخل کادر سبز چی؟؟؟
پاسخ
#7
(1392/6/15 ، 12:17 صبح)M-CIVIL نوشته است: ممنون
ترکیبات بار 1 و 2 و ترکیبات بار داخل کادر سبز؟؟؟ بقیه را از نرم افزار حذف کنم؟؟؟
ترکیب بار 53 تا 56 داخل کادر سبز چی؟؟؟

بله ترکیب بار 1 و 2 نیز جزء ترکیب بارهای داخا کادر سبز می باشند . ترکیب بار 53 تا 56 نادرست هستند و نیازی به تعریف آنها نمی باشد
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#8
(1392/6/15 ، 12:27 صبح)admin نوشته است:
(1392/6/15 ، 12:17 صبح)M-CIVIL نوشته است: ممنون
ترکیبات بار 1 و 2 و ترکیبات بار داخل کادر سبز؟؟؟ بقیه را از نرم افزار حذف کنم؟؟؟
ترکیب بار 53 تا 56 داخل کادر سبز چی؟؟؟

بله ترکیب بار 1 و 2 نیز جزء ترکیب بارهای داخا کادر سبز می باشند . ترکیب بار 53 تا 56 نادرست هستند و نیازی به تعریف آنها نمی باشد

ممنون از راهنماییتان
پاسخ
#9
(1392/6/15 ، 12:13 صبح)admin نوشته است: شما در هر دو سری از ترکیب بارها ، همان ترکیب بارهای داخل کادر سبز رنگ را وارد کنید . توجه کنید که بارهای قائم زلزله و قاعده 100-30 ( در صورتی که در فایل ایتبس اعمال شده باشد ) نیز در طراحی پی تاثیر گذار خواهد بود و حتما می بایست در طراحی پی نیز از آنها استفاده شود

با سلام این ترکیب باری که شما فرمودید در ایتبس اعمال می شود وتاثیر آن به صورت های مختلف به شکل لنگر وبار مرده وزنده اعمال می شود ولزومی به انتقال آن نیست.
پاسخ
#10
(1392/6/15 ، 10:10 صبح)ebrahimkazemi51 نوشته است:
(1392/6/15 ، 12:13 صبح)admin نوشته است: شما در هر دو سری از ترکیب بارها ، همان ترکیب بارهای داخل کادر سبز رنگ را وارد کنید . توجه کنید که بارهای قائم زلزله و قاعده 100-30 ( در صورتی که در فایل ایتبس اعمال شده باشد ) نیز در طراحی پی تاثیر گذار خواهد بود و حتما می بایست در طراحی پی نیز از آنها استفاده شود

با سلام این ترکیب باری که شما فرمودید در ایتبس اعمال می شود وتاثیر آن به صورت های مختلف به شکل لنگر وبار مرده وزنده اعمال می شود ولزومی به انتقال آن نیست.

نه خیر اینطور نیست . شما اگه به خروجی نرم افزار نگاه کنید ، حالات بار منتقل شده اند و نه تلاش های ناشی ار ترکیب بارها . پس اگه شما در فایل ایتبس قاعده 100-30 را اعمال کرده باشید ، برای طراحی پی نیز حتما می بایست این قاعده را برای طراحی پی در نظر داشته باشید . جدیدا در استاندارد 2800 ویرایش 4 ، ترکیب بار تشدید یافته هم ( برای سازه های فولادی ) جهت طراحی پی ها الزامی شده است .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  فوری - ترکیبات بارگذاری برای کنترل UPLIFT و کنترل تنش خاک پی علی بهنیا 5 3,712 1395/6/26 ، 08:13 صبح
آخرین ارسال: hamid1002
  مشکل در ایمپورت کردن ترکیبات بار kamalkaramzadeh 3 2,296 1394/6/29 ، 12:55 صبح
آخرین ارسال: mohsen_hashemiye
  ترکیبات بارگذاری farzeen 2 1,062 1394/6/8 ، 12:12 صبح
آخرین ارسال: farzeen
  autostrip در safe12? amir2701 0 596 1394/2/21 ، 11:18 عصر
آخرین ارسال: amir2701
  سوال در مورد tendon در SAFE12.3.1 ؟ monake 1 1,160 1393/11/29 ، 09:57 صبح
آخرین ارسال: monake
  عدم پشتیبانی safe12 از etabs2013 aliahaniyan 1 940 1393/6/25 ، 01:44 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
Question ترکیبات بارگذاری در ایتبس و سیف (فولاد و بتن) foroughi.civil12345 5 2,458 1393/5/6 ، 08:36 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  safe12.3.2 and etabs 9.7.4 مشکل ایمپورت ali2712022 3 1,632 1392/10/2 ، 07:19 عصر
آخرین ارسال: ali2712022
  راهنمایی در رابطه با ترکیبات بار سیف M-CIVIL 12 4,781 1392/9/5 ، 11:57 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  پیغام خطا در محاسبه برش پانچ توسط SAFE12 14morteza14 6 2,324 1392/7/29 ، 02:36 صبح
آخرین ارسال: miladezati

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان