ترکیب بار مربوط به تحلیل دینامیکی
#1
با سلام آیادر تحلیل دینامیکی طیفی باید بار خاصی را در DEFINEمعین کرد منظور SPX ,SPYمیباشدو اینکه این بارها ضریب
چند میگیرندو نوع آنها آیا QUAKEهست ویعد اینکه در قسمت تعیین SCALE FACTORمربوط به تعیین ضرب دینامیکی
بر اساس جهت قاب اگر نسبت همپایه نمودن 1 شود چونه این ضریب باید تععین شود گفته شده که نسبت برش طبقات به SPX,SPYرا در AR/Rدر هر جهت میزان SCALE را تعیین میکند اگر نسبت 1
شود و اینکه پلان منظم باشد چه باید کرد ؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   dynamic analiys.rar (اندازه: 54.26 KB / تعداد دفعات دریافت: 108)
پاسخ
#2
سلام


1- حالت بارهای زلزله طیفی را در قسمت Define - Response Spectrum Cases وارد می نمائیم .

2- برای همپایه نمودن باید از ضریب مقیاس همانند تعریف زیر استفاده نمائیم :

طبق بند 2-4-2-4 آیین نامه زلزله 2800 می توان برش حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی استاندارد را به حداکثر 100 درصد و یا حداقل 90 درصد برش پایه استاتیکی همپایه نمود .

ضریب مقیاس ساختمان منظم ------» 0.9 * برش پایه استاتیکی / برش پایه دینامیکی ≥ 1

ضریب 0.9 به شرطی اعمال می کنیم که ضریب اصلاح کمتر از یک نباشد و همچنین برش پایه دینامیکی طیفی از برش پایه استاتیکی معادل بیشتر نباشد .

پاینده باشید
پاسخ
#3
اگه برشها برابر بود چینسبت یک میشه واسه من نمیدونم چرا برش ELYP ELYN ELXP ELXN با SPX و SPY نسبتش یک میشه یک نگاه به فایل من بنداز البته آخرم من با 1.4A طراحی کردم که دست بالا باشه واسه SCALE FACTOR
پاسخ
#4
عموماً برش پایه استاتیکی فراتر از برش پایه دینامیکی می باشد و به همین منظور و در جهت افزایش ضریب اطمینان طراحی سازه برش پایه استاتیکی و دینامیکی همپایه و یا یکسان سازی می شوند .
پاسخ
#5
دلیل اینکه دقیقا یکی شده چی میتونه باشه؟واسه خودم عجیبه همه چیزم چک کردم
پاسخ
#6
زمان تناوب تجربی با رعایت 1.25 برابر شدن از مقدار زمان تناوب اصلی حاصل از تحلیل دینامیکی یا مودال کوچکتر است و در نتیجه ضریب زلزله بیشتر و به موازات ان برش پایه استاتیکی از دینامیکی بیشتر می شود . عکس اینمورد هم صادق است که ممکن است به دلایل زیر باشد .
در صورتی که نسبت ارتفاع سازه نسبت به سطح در حالت متوسط و یا کم باشد و یا سختی سازه خیلی زیاد باشد . برش پایه دینامیکی برابر یا بیشتر از استاتیکی می شود .

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در تحلیل در etabs 2015 arvin66 5 1,991 1396/2/2 ، 05:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 489 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  کمک در خصوص ترکیب بارهای پیشفرض در ETABS frankly 10 2,179 1395/11/15 ، 11:58 عصر
آخرین ارسال: farhad940
  تحلیل دستی sia70 0 160 1395/11/14 ، 05:41 عصر
آخرین ارسال: sia70
  بروز اشکال در تحلیل مدل تو etabs Amidaraz 1 215 1395/11/11 ، 11:55 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فرق تحلیل دینامیکی و استاتیکی keiivan 29 18,999 1395/10/11 ، 03:27 صبح
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  روش تحلیل طیفی چگونه؟ مبتدی95 1 398 1395/9/25 ، 11:15 عصر
آخرین ارسال: civil92
  ترکیب بار تشدید یافته narimani1989 10 5,303 1395/8/7 ، 12:37 صبح
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  درخواست پروژه تحلیل طیفی در ساختمان بتنی به همراه فایل ایتبس m.salehi 0 234 1395/5/17 ، 08:00 عصر
آخرین ارسال: m.salehi
  مشکل برش پایه ی کم در تحلیل طیفی chiften 17 2,004 1395/4/29 ، 03:45 عصر
آخرین ارسال: hadim9755

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان