یکی از ابهاماتی که در طراحی سازه ها با نرم افزار
ETABS وجود دارد، وقتی است که در دو جهت متعامد در پلان از دو سیستم مختلف
استفاده شده باشد. در اینصورت تنظیمات لازم برای اعضا برای اکثریت کاربران
دچار ابهام است.
از دوستان تقاضامندم در این تاپیک اطلاعاتی را که در این زمینه دارند به تفصیل به صورت آموزشی قرار دهند
ارسالها: 3
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: بهم 1393
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
منم تو این موضوع مشکل داشتم اگه دو سیستم مختلف داشته باشیم
تو قسمت طرح لرزه ای کدام ضریب امگا و rho رو وارد کنیم
یا تو قسمت تعیین آیین نامه ضرایبR و Cd کدام جهتو وارد کنیم
اگه قراره خودمون ترکیب بار وارد کنیم چه نیازی به وارد کردن این ضرایبه؟
لطفا پاسخ دهید.
ارسالها: 3
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: بهم 1393
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
این پرسش و پاسخ رو از سایت دکتر حسین زاده کپی کردم :
93/9/13- : باسلام وخسته نباشید...می خواستم بدونم که سازه ای که دارای دوقاب مختلف (دریک جهت قاب خمشی ودر جهت عمود برآن همگرا)می باشد درایتبس درقسمت تنظیمات آیین نامه ای کدام R راتعریف کرده وباتوجه به محدودیت انتخاب قاب درهمین بخش کدام یک ازقاب های OCBR-OR-OMFرا انتخاب کنیم بااینکه Rهرقاب رابصورت جداگانه برای محاسبه ضریب C برای محاسبه برش پایه درقسمت معرفی بارها می دهیم حالااین R مربوطه درقسمت تنظیمات آیین نامه ای درکجااستفاده می شود؟لطفا اگرامکان داره دلیلش را هم بیان کنید. باتشکر
---------
پاسخ: با سلام، بله همانطور که خوتان اشاره کردید، مقدار R در محاسبه نیروی زلزله (load pattern) در رابطه ABI/R برای دو جهت مختلف به نرم افزار داده شده است.
علت درخواست مجدد این ضریب در قسمت نتظیمات لرزه ای:
طبق ضوابط لرزه ای اگر مقدار R کمتر از 3 وارد شود و همچنین در قسمت Seismic Design Category یکی از موارد A, B, و یا C انتخاب شود، سازه با شکل پذیری پایین بوده و نیازی به کنترل ضوابط مربوط به سازه های ویژه در آنها نخواهد بود. به همین جهت در قسمت تنظیمات لرزه ای سازه های فولادی این مقدار از شما سوال می شود و اگر شما مقداری بزرگتر از 3 وارد نمایید، این ضوابط منظور می شوند. یعنی در قسمت تنظیمات لرزه ای اینکه عدد 5 وارد شود یا 6 یا 7 تاثیری در نتایج نخواهد داشت و مهم نخواهد بود. تنها باید این عدد بزرگتر از 3 باشد. بنابراین اگر در دو جهت R های متفاوت دارید، فقط کافی است که یکی از دو مقدار را به دلخواه وارد نمایید.
انتخاب نوع قاب:
انتخاب نوع قاب مهم می باشد. می توانید در قسمت تنظیمات عمومی (منوی Design/steel Frame Design/ View Revise Preferences) مقدار IMF و یا SMF (بر حسب اینکه سازه ویژه باشد یا متوسط) انتخاب نمایید، سپس بادبندها و تیرهای آنها را انتخاب کرده و در قسمت تنظیمات عمومی ( منوی Design/ steel Frame Design/ View Revise Overwrites) نوع OCBF و یا SCBF را انتخاب نمایید
ارسالها: 3
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: بهم 1393
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
اینم از سایت دکتر حسین زاده کپی شد :
92/3/30- نوید: سلام دکتر.در برنامه ایتبز وقتی که میخواهیم ضوابط لرزه ای را وارد کنیم در قسمت آخر که0.4R راباید وارد کنیم وقتی که ما به دلیل تفاوت سیستم سازه ای در هر دو جهت ضریب رفتار متفاوتی داریم باید کدام یکی را لحاظ کنیم؟در کتاب آقای باجی گفتند باید برای هر جهت جداگانه طراحی شود ولی چگونه؟ما فقط حق وارد کردن یک عدد داریم
---------
پاسخ: با سلام، 0.4R همان ضریب امگا می باشد که برای مثال برای قاب خمشی متوسط برابر 2.8 می باشد. شما می توانید دو فایل مجزا بسازید و یک بار ضریب مربوط به قاب بادبندی شده را وارد کرده و در آن فایل بادبند ها را کنترل کنید و یک بار هم در فایل دیگر ضریب مربوط به قاب خمشی را وارد کرده و تیرها و ستونهای قاب خمشی را چک کنید. و یا اینکه به صورت محافظه کارانه، بزرگترین ضریب را وارد کرده و هردو را با آن چک نمایید.
--------
دوستان لطفا راهنمایی کنید