تعریف آپلیفت و ضوابط کنترل آن ؟
#1
با عرض سلام
چند تا سوال داشتم
آپلیفت چیه؟برای کنترل آپلیفت در ایتبز چکار باید بکنیم؟چه ترکیب باری را باید اضافه کنیم؟ضوابط کنترل اپلیفت چیه؟
پاسخ
#2
سلام آقا مصطقی
در این سایت بارها در مورد آپلیفت بجث شده که با جستجو می توانید به مطالب آن دسترسی پیدا کنید .ضمنا بحث نسبتا خوبی در ایران سازه در این موضوع مطرح شده که در لینک زیر قابل دسترس می باشد.
http://www.iransaze.com/ftopic-10223-day...asc-0.html

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#3
نقل قول: آپلیفت چیه؟

آپلیفت یعنی حرکت ستون به سمت بالا (یعنی ستون میخواد خودش رو از پی بکنه)

زمانی که به ستونی نیرو در جهت بالا وارد بشه(که عمده ترین دلیلش وجود بادبند در همون ستون هست) و مقدار این نیرو از مقدار نیر به سمت پاییت(نیروی به سمت پایین حاصل از بار مرده و زنده بار گیر ستون مورد نظر) بیشتر بشه ستون به سمت بالا حرکت میکنه که به این عمل آپلیفت می گن


فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#4
سلام مهندس عزیز می تونید ترکیب بار مخصوص کنترل آپ لیفت را برای ما در سایت قراردهید؟با تشکر
پاسخ
#5
نقل قول: سلام مهندس عزیز می تونید ترکیب بار مخصوص کنترل آپ لیفت را برای ما در سایت قراردهید؟با تشکر

شما برای کنترل آپلیفت باید تمام ترکیب بار ها رو کنترل کنید ولی به احتمال زیاد ترکیب بار زیر بیشترین مقدار آپلیفت رو نشون خواهد داد

dead-ex
dead+ex
dead-ey
dead+ey


در اصل چون نیروهای مرده و زنده باعث کاهش مقدار آپلیفت میشن به احتمال زیاد نیروهای بالا (که بدون بار زنده )هستند دارای بیشترین مقدار آگلیفت خواهند بود/
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#6
(1392/4/28 ، 10:08 صبح)ebrahimkazemi51 نوشته است: سلام مهندس عزیز می تونید ترکیب بار مخصوص کنترل آپ لیفت را برای ما در سایت قراردهید؟با تشکر

نظرها مختلف است وتقریبی .در بحث لینک اشاره شده بالا نیزبه این موضوع اشاره شده ومتفق القول گفته اند که هیچ ترکیب باری را آیین نامه هاقید نکرده .توضیه می کنم هر سه صفحه بحث فوق را با حوصله مطالعه فرمایید جوابهاتون را می گیرید.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#7
سلام . ایا برنامه سیف آپلیفت رو واسه تمام ترکیب بارها به طور پیشفرض انجام میده یا اینکه میشه خودمون یه ترکیبات خاصی رو واسه کنترل بهش معرفی کنیم ؟ ممنون
پاسخ
#8
(1393/3/9 ، 07:33 عصر)8908103 نوشته است: سلام . ایا برنامه سیف آپلیفت رو واسه تمام ترکیب بارها به طور پیشفرض انجام میده یا اینکه میشه خودمون یه ترکیبات خاصی رو واسه کنترل بهش معرفی کنیم ؟ ممنون

با سلام.
در سیف این امکان وجود دارد که کاربر ترکیب بارهایی را برای کنترل آپلیفت معرفی نماید.
در واقع نرم افزار سیف آپلیفت را برای همه ی ترکیب بارهایی که معرفی نمودید چک میکند.
شما باید در لابه لای ترکیب بارهایی که قبلا تعریف کرده اید ،دنبال ترکیب بارهای آپلیفتی که ساخته اید بگردید
و انها را برای آپلیفت کنترل نمایید.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#9
سلام

درآیین نامه طراحی ترکیب باری مختص کنترل اپلفت در سازه وجود ندارد. به صورت کلی ترکیب بارهای حذف کشش خاک و یا کنترل فشار خاک همان ترکیب بارهای سرویس می باشند .

* برای کنتر اپلفت ترکیب باری که شامل بارمرده و زلزله و فاقد بار زنده باشد معمولا بحرانیتر است . ( البته اثر این موضوع را به صورت تخصصیتر می توان با ایجاد ترکیب بار کنترل نمود )

پاینده باشید
پاسخ
#10
تو کنترل آپلیف در صورتی که ضریب زلزله به روش حدی محاسبه شده باشه برای ترکیب بار زلزله آیا باید ضریب 0.7 رو در نظر بگیریم؟ (بعنوان مثال D+0.7E)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کنترل خیز در تیرچه بلوک با میلگرد A3 یا A2 HOMAN1974 0 755 1395/8/14 ، 03:45 عصر
آخرین ارسال: HOMAN1974
Wink ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی در ایین نامه جدید sinaclub 0 688 1394/12/22 ، 11:50 صبح
آخرین ارسال: sinaclub
  نحوه کنترل نشست فونداسیون amir175 5 2,231 1394/12/18 ، 12:58 صبح
آخرین ارسال: amir175
  کنترل برش پانچ حمید فلاح منش 19 7,138 1393/7/12 ، 03:44 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  شمع پافیلی برای آپلیفت؟ amir_hossein_ta 2 3,355 1392/8/15 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  معیار کنترل در طراحی پی aitantarh@yahoo.com 3 2,924 1392/3/12 ، 10:54 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi