تعیین فاصله خاموت ستون در ناحیه وسط ستون
#1
با سلام
در مورد تغیین خاموت ستون 2 سوال داشتم:
1- میزان حداقل و حداکثر فاصله خاموت ها در ناحیه وسط که ناحیه خارج بحرانی است میان فاصله چقدر است
2- چرا در ستون ها فقط یک عدد برای کل ستون جهت تعیین خاموت بشی به ما میدهد ایتبس به بیان دیگر اگر ما برای ناحیه ویژه خاموت ستون را طراحی کنیم آیا باید در ناحیه وسط ستون از آرماتور حداقل استفاده کنیم ؟؟
پاسخ
#2
1- میزان فاصله آرماتورعرضی برای دو حد شکل پذیری متوسط و زیاد برای خارج از ناحیه بحرانی و یا حداکثر برش ( Lo ) برابر است با :

الف - ستون با شکل پذیری متوسط ( بند 9-15-12-4 مبحث نهم ) ------» ( S = min ( 12 db , 36 ds , bmin , 25 cm

ب - ستون با شکل پذیری زیاد ( بند 9-23-4-2-3-11 مبحث نهم ) ------» ( S = min ( 6 db , bmin/2 , 20 cm

* معمولاً میزان فاصله خاموت براساس نتایج ایتبس و ضوابط آیین نامه بند الف و ب تعیین می شود و مقدار حداقلی به درستی در آیین نامه مشخص نشده است و به صورت کلی براساس میزان برش متغیر است اما پیشنهاد اجرایی این است که این فاصله بیشتر از 10 سانتیمتر در نظر گرفته شود .

2- برای تیرها ما تحت سه ایستگاه ابتدایی ، انتها و وسط لنگر خمشی داریم ، براساس طول قطع و خم آرماتور تیر ، این مقطع براثر طراحی دیزاین برنامه ای قرار دارد براین اساس برنامه بر هر یک از ایستگاهها میزان آرماتور برشی را بررسی و تعیین می کند .

* حداقل قطر خاموت در بند 9-15-12 مبحث نهم بیان شده است طبق بند 9-23-3-2-2-4 نباید کمتر از 8 میلیمتر انتخاب شود و معمولاً فاصله متفاوت و سایز تغییر نمی کند . بهتر است 10 میلیمتر و یا بیشتر در نظر گرفته شود .
پاسخ
#3
ممنونم
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آیکون رسم ستون behnam-araz 2 231 1399/10/26 ، 06:20 عصر
آخرین ارسال: نسیم نصیری
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 5,680 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 528 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 1,172 1397/10/30 ، 04:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 10,274 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  تعیین میلگرد در تعریف مقطع Benny 11 4,494 1396/8/15 ، 01:28 عصر
آخرین ارسال: mohammad9321
  تنظیمات طول موثر ستون فلزی marsello 1 783 1396/4/25 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
Rainbow طرح نشدن ستون ها فوری Sahandseyedi 1 780 1396/3/10 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  ستون گذاری و صفحه ستون crywolf222 1 886 1395/12/20 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  طراحی دستی ستون ها امین سمسار 0 1,119 1395/10/26 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: امین سمسار

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان