با سلام

در پروژه های جدید از تاریخ تیر به بعد تغییرای که ما باید در فایل هایمان اعمال کنیم

ممنون میشم از راهنماییتون
پاسخ
#2
ب*****

تغییرات مبحث ششم و مبحث نهم تقریباً جزیی بوده است و در مبحث دهم کل روش طراحی تغییر نموده و باعث تغییر بیشتر ضرایب و ترکیبات شده است . برای اختلاف و روشن شدن تغییرات بهتر است به مباحث مراجعه فرمائید .

مثلاً در مبحث نهم ضریب الاستیسیته و ضرایب ترک خوردگی و...
یا مبحث ششم در میزان بار تیغه های و متمرکز شدن بار در جای اصلی دیوار و یا کاهش بار زنده ، افزایش میزان بار

تمامی موارد را براساس پروژه ای که دارید انجام می دهید . مرحله به مرحله با مباحث جلو بروید و اختلاف این دور را نسبت به ویرایش قبلی به دست بیاورید اینطور هم بهتر یاد میگرید و هم تسلط شما در پروژه بالاتر می رود .

تاپیک مرتبط : http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...8%A7%D8%AA

پاینده باشید
پاسخ
#3
نقل قول: بار در جای اصلی دیوار

سلام
آقای بابایی یعنی مطابق مبحث قدیم نمیتوان بار پارتیشن ها رو بصورت بار معادل که بطور یکنواخت بر کف ها گسترده میشوند در نظر گرفت؟
در مبحث جدید که اصلا صحبتی در این باره نشده.
پاسخ
#4
(1393/4/20 ، 08:04 عصر)FakeEngineer نوشته است:
نقل قول: بار در جای اصلی دیوار

سلام
آقای بابایی یعنی مطابق مبحث قدیم نمیتوان بار پارتیشن ها رو بصورت بار معادل که بطور یکنواخت بر کف ها گسترده میشوند در نظر گرفت؟
در مبحث جدید که اصلا صحبتی در این باره نشده.
سلام چرا میشه پارتیشن هارو به صورت بار معادل در نظر گرفت. ولی در ویرایش قبل این بار معادل جزء بار مرده بود ولی در ویرایش جدید این بار معادل جزء بار زنده محسوب میشه.
البته به نظر من منطقی نیست ولی چیزیه که آیین نامه گفته و باید روی این مورد بحث بشه که چرا چنین تصمیمی گرفتند.
بار دیوارهای پارتیشن بار ثابتیه و نمیشه جزء بار زنده محسوب بشه ولی حتما دلیل خاصی داره که جزء بار زنده محصوبش کردند و یا جای دیگه جبرانش کردند.مثلا مقدار بار زنده در اتاق ها و ... رو بیشتر در نظر گرفتند.
موفق باشید.
پاسخ
#5
نقل قول: میشه پارتیشن هارو به صورت بار معادل در نظر گرفت.
ممنون میشم بند آیین نامه رو هم ذکر کنید،چون باید پروژه رو با بند و تبصره تحویل بدم.
پاسخ
#6
FakeEngineer ,

برای مبحث ششم قدیم می توانیم بار معادل تیغه را به بار سقف اضافه کنیم .

* در مبحث ششم چاپ 92 این موارد باید در نظر گرفته شود .

1- بارمرده سطح دیوار بیشتر از 200 کیلوگرم برمتر مربع باشد . --------» بار دیوار در جای اصلی خود به صورت بار مرده اعمال می شود .

2- بار مرده سطح دیوار کمتر از 200 کیلوگرم بر متر مربع باشد . --------» بار دیوار به صورت بار زنده با ضریب مشارکت 100 درصد و غیر قابل کاهش اعمل خواهد شد .

- درصورتی که بار زنده در پانلهای سقف بیشتر از 400 کیلوگرم بر متر مربع باشد . نیاز به اعمال سربار معادل تیغه ها نمی باشد .

پاینده باشید

پاسخ
#7
(1393/4/20 ، 08:39 عصر)sami4258 نوشته است:
(1393/4/20 ، 08:04 عصر)FakeEngineer نوشته است:
نقل قول: بار در جای اصلی دیوار

سلام
آقای بابایی یعنی مطابق مبحث قدیم نمیتوان بار پارتیشن ها رو بصورت بار معادل که بطور یکنواخت بر کف ها گسترده میشوند در نظر گرفت؟
در مبحث جدید که اصلا صحبتی در این باره نشده.
سلام چرا میشه پارتیشن هارو به صورت بار معادل در نظر گرفت. ولی در ویرایش قبل این بار معادل جزء بار مرده بود ولی در ویرایش جدید این بار معادل جزء بار زنده محسوب میشه.
البته به نظر من منطقی نیست ولی چیزیه که آیین نامه گفته و باید روی این مورد بحث بشه که چرا چنین تصمیمی گرفتند.
بار دیوارهای پارتیشن بار ثابتیه و نمیشه جزء بار زنده محسوب بشه ولی حتما دلیل خاصی داره که جزء بار زنده محصوبش کردند و یا جای دیگه جبرانش کردند.مثلا مقدار بار زنده در اتاق ها و ... رو بیشتر در نظر گرفتند.
موفق باشید.

با سلام.
تا حدودی با شما موافقم ،اما هنوز این موضوع از مبحث ششم 1392 مبهم باقی مانده است و برای خود من جای سوال دارد.
دوستان در این زمینه مشارکت نمایند ،تا به نتیجه ای مطلوب برسیم انشا الله.
در مبحث ششم اشاره شده که بار معادل تیغه بندی را از نوع بار زنده در نظر بگیریم.
حال سوالی که پیش می آید این است که ،هنگامیکه نیروی زلزله را محاسبه میکنیم ،طبق آیین نامه ضریب مشارکت بار زنده برای محاسبه ی وزن 20 درصد است ،این در حالی است که تیغه ها معمولا در ساختمانها جا به جایی ندارند ،پس عملا در گروه بار مرده قرار میگرند و ضریب مشارکت مربوط به بار مرده ،به نظر شما مشکلی نیست؟
موفق باشید.


[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#8
آهان
یعنی اگر وزن هر متر مربع دیوار از 2کیلونیوتن کمتر باشد می توانیم آنرا بعنوان بار معادل در نظر بگیریم؟(با تقسیم وزن تیغه های هر قسمت از کف به مساحت آن قسمت)

بار زنده:بار غیر دائمی
بنظر شما دیوارهای راه پله،آسانسور و حتی دیوار جداکننده بالکن از اتاق خواب هم باید با نظر مبحث6 بعنوان بار زنده تلقی گردد؟
پاسخ
#9
siamak_meybodi ,

اگر دیوار غیر قابل تغییر محل و یا جابجایی باشد صرفاً باید باید به صورت خطی در محل اثر خود به صورت بار مرده اعمال شود و در غیر این می تواند به صورت سربار معادل زنده اعمال شود .
پاسخ
#10
(1393/4/20 ، 10:40 عصر)کیوان بابایی نوشته است: siamak_meybodi ,

اگر دیوار غیر قابل تغییر محل و یا جابجایی باشد صرفاً باید باید به صورت خطی در محل اثر خود به صورت بار مرده اعمال شود و در غیر این می تواند به صورت سربار معادل زنده اعمال شود .

البته فکر میکنم منظور شما چند خط آخر بند 6-5-2-2 مبحث ششم 1392 صفحه ی 29 می باشد.
سوالم را طوری دیگر مطرح میکنم ،اگر وزن هر متر مربع سطح دیوار های جداکننده از 2 کیلونیوتن کمتر بود ،آیا معقول هست که وزن دیوار های جداکننده را
در گروه بار های زنده در نظر بگیریم؟

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سختی یک قاب در ETABS afshin_ipe 2 70 1396/5/27 ، 03:54 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 50 13,225 1396/5/13 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: hoticeinfrige
  نحوه وارد کردن ترکیب بارها به ETABS ابراهیم یزدانی 4 5,458 1396/3/21 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: mortazalayegh
Thumbs Down مشکل باز کردن فایل etabs najafi_vahid 18 8,923 1396/3/11 ، 04:12 عصر
آخرین ارسال: civil92
  سوال درباره اجزا محدود etabs shantash 1 331 1396/2/8 ، 01:29 صبح
آخرین ارسال: shantash
  مشکل در تحلیل در etabs 2015 arvin66 5 2,467 1396/2/2 ، 05:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  پرسش و پاسخ درباره قابلیتهای جدید ETABS 2015 siamak_meybodi 17 6,260 1395/11/20 ، 11:19 عصر
آخرین ارسال: صالحه ممدوح
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 384 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  کمک در خصوص ترکیب بارهای پیشفرض در ETABS frankly 10 2,574 1395/11/15 ، 11:58 عصر
آخرین ارسال: farhad940
  بروز اشکال در تحلیل مدل تو etabs Amidaraz 1 300 1395/11/11 ، 11:55 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان