chili ,

با اجازه مهندس فلاح منش عزیز

در مورد تغيير مقطع ستونهاي بتني كه در نما قرار ميگيرند، بايد كوچك شدن ستون فقط از سمت داخل ساختمان انجام شود.
با توجه به بخش 9-14-11-3-3 مبحث نهم، در صورتي كه ميزان عقب نشيني مقطع ستون از يك سمت بيش از 75 ميليمتر باشد يا شيب ملايم تر از 1 به 6 براي ميلگرد طولي ستون تامين نشود بايد در محل عقب نشيني آرماتور ستون پاييني را در زیر سطح فوقانی دال بتنی قطع نموده و سپس با خم استاندارد مهار شود ( می تواند در داخل تیر فرو رود ) و براي ستون بالايي آرماتور انتظار در ستون پاييني پيش بيني شودکه به اندازه طول گیرایی در ستون پایین داخل می رود ؛ در مورد ستونهاي مياني نيز ، كوچك شدن مقطع از دو طرف انجام ميگيرد .

همانند تصویر زیر :

[تصویر:  zjhnvqj72vy5qtuinbbj.jpg]
پاسخ
#12
(1393/4/11 ، 11:29 عصر)کیوان بابایی نوشته است: chili ,

با اجازه مهندس فلاح منش عزیز

در مورد تغيير مقطع ستونهاي بتني كه در نما قرار ميگيرند، بايد كوچك شدن ستون فقط از سمت داخل ساختمان انجام شود.
با توجه به بخش 9-14-11-3-3 مبحث نهم، در صورتي كه ميزان عقب نشيني مقطع ستون از يك سمت بيش از 75 ميليمتر باشد يا شيب ملايم تر از 1 به 6 براي ميلگرد طولي ستون تامين نشود بايد در محل عقب نشيني آرماتور ستون پاييني را در زیر سطح فوقانی دال بتنی قطع نموده و سپس با خم استاندارد مهار شود ( می تواند در داخل تیر فرو رود ) و براي ستون بالايي آرماتور انتظار در ستون پاييني پيش بيني شودکه به اندازه طول گیرایی در ستون پایین داخل می رود ؛ در مورد ستونهاي مياني نيز ، كوچك شدن مقطع از دو طرف انجام ميگيرد .
سلام مهندس بابایی عزیز
یه سوال
چرا میگید کوچک شدن ستون فقط از سمت داخل ساختمون انجام شود!؟
جایی تاکید کردن آیا؟

آخه به نظر بنده اگر برای ستونهای کناری اگر از سمت خارجی انجام شود یه فاصله ای با ساختمان مجاور ایجاد میشود که میتوان به عنوان درز انقطاع (در صورت عدم کفایت درز انقطاع) استفاده نمود

حالا نمیدونم شاید به خاطر مسائل دیوار چینی یا نمای ساختمان میگن از سمت داخل انجام بشه!!


پاسخ
#13
kazembvo ,

تاکیدی ندارد . هر چند این اثر همباد کردن یک خروج از مرکزیت به ستون پایینی خواهد ولی مزیت هایی همچون کاهش پٍرت مصالح نماسازی ، افزایش فضای مفید سازه ، راحتی اجرای و کاهش خطاهای اجرایی ، مناسب بودن نماو یا ظاهر سازه باتوجه به ارتفاع کم و یا متوسط .

پاینده باشید
پاسخ
#14
(1393/4/11 ، 11:29 عصر)کیوان بابایی نوشته است: chili ,

با اجازه مهندس فلاح منش عزیز

در مورد تغيير مقطع ستونهاي بتني كه در نما قرار ميگيرند، بايد كوچك شدن ستون فقط از سمت داخل ساختمان انجام شود.
با توجه به بخش 9-14-11-3-3 مبحث نهم، در صورتي كه ميزان عقب نشيني مقطع ستون از يك سمت بيش از 75 ميليمتر باشد يا شيب ملايم تر از 1 به 6 براي ميلگرد طولي ستون تامين نشود بايد در محل عقب نشيني آرماتور ستون پاييني را در زیر سطح فوقانی دال بتنی قطع نموده و سپس با خم استاندارد مهار شود ( می تواند در داخل تیر فرو رود ) و براي ستون بالايي آرماتور انتظار در ستون پاييني پيش بيني شودکه به اندازه طول گیرایی در ستون پایین داخل می رود ؛ در مورد ستونهاي مياني نيز ، كوچك شدن مقطع از دو طرف انجام ميگيرد .

سلام مهندس
تشکر از توضیج شما.ولی هنوز در مورد اجرای آرماتور انتظار در ستون پایینی سئوال دارم.این آرماتورها وسط ستون پایینی معلق نمی مانند؟ به چه چیزی تکیه می کنند؟
وقتی ستونهای بالایی وپایینی هم مقطعندآرماتور ریشه ستون بالایی همان ادامه آرماتور ستون پایینی است ولی در حالتیکه ستون بالایی بعدش کوچک می شود ریشه ستون بالایی بایستی درداخل ستون پایینی ایجاد شود این ریشه ها ارماتوهایی هستند که با امتداد آرماتورهای پایینی فاصله دارندودر داخل ستون پایینی معلق می مانند دراجرا به چه چیزی بسته شوند که در بتن ریزی در جای مورد نظر فیکس بمانند..

پاسخ
#15
chili ,

تقریباً متوجه منظور شما شدم اما فرضیاتی که شما بیان نمودید در واقع کمی با توضیحات همخوانی ندارد .

اینطور بیان می کنم ، توضیحات بنده را به صورت هر بند با تصویر مطابقت دهید .

در صورتی که ابعاد ستونهای بتنی ( ستون پایین و ستون بالایی ) با رعایت شیب 1به 6 کاهش داشته باشند اینمورد با خم شدن ارماتورهای انتظار به هم وصل می شوند و مشکل اجرایی نداریم .

حال در صورتی که مقدار فاصله جوری باشد که دیگر نتوان شرایط شیب 1 به 6 را اجرا نمود در اینصورت باید همانند الگویی از توضیح بند بالا عمل کنیم . در بند بالا آرماتور به صورت انتظار به بالا پیش رفته و سپس آرماتورهای ستون بالایی به آن متصل می شوند . در این مدل یعنی ( فاصله بیشتر از 7.5 میلیمتر ) ما ابتدا آرماتورهایی که قرار است انتظار باشند در داخل تیر مهار می کنیم و سپس آرماتور انتظار دیگری را برای اینکار در نظر می گیریم و در داخل ستون پایین فرو می بریم در اینصورت هم آرماتور در داخل ستون پایین با سایز مناسب اتصال دارد و هم اینکه اتصال ستون بالایی به درستی انجام می شود . و در صورتی که طول مهاری به درستی و کمی بیشتر در نظر گرفته شده باشد این وسط آرماتوری معلق نمی ماند و کاملاً تمامی آرماتورهای مهار و پیوستگی دارند .

باز اگر سوالی داشتید در خدمتتون هستم .

پاینده باشید
پاسخ
#16
(1393/4/12 ، 07:41 عصر)کیوان بابایی نوشته است: chili ,

تقریباً متوجه منظور شما شدم اما فرضیاتی که شما بیان نمودید در واقع کمی با توضیحات همخوانی ندارد .

اینطور بیان می کنم ، توضیحات بنده را به صورت هر بند با تصویر مطابقت دهید .

در صورتی که ابعاد ستونهای بتنی ( ستون پایین و ستون بالایی ) با رعایت شیب 1به 6 کاهش داشته باشند اینمورد با خم شدن ارماتورهای انتظار به هم وصل می شوند و مشکل اجرایی نداریم .

حال در صورتی که مقدار فاصله جوری باشد که دیگر نتوان شرایط شیب 1 به 6 را اجرا نمود در اینصورت باید همانند الگویی از توضیح بند بالا عمل کنیم . در بند بالا آرماتور به صورت انتظار به بالا پیش رفته و سپس آرماتورهای ستون بالایی به آن متصل می شوند . در این مدل یعنی ( فاصله بیشتر از 7.5 میلیمتر ) ما ابتدا آرماتورهایی که قرار است انتظار باشند در داخل تیر مهار می کنیم و سپس آرماتور انتظار دیگری را برای اینکار در نظر می گیریم و در داخل ستون پایین فرو می بریم در اینصورت هم آرماتور در داخل ستون پایین با سایز مناسب اتصال دارد و هم اینکه اتصال ستون بالایی به درستی انجام می شود . و در صورتی که طول مهاری به درستی و کمی بیشتر در نظر گرفته شده باشد این وسط آرماتوری معلق نمی ماند و کاملاً تمامی آرماتورهای مهار و پیوستگی دارند .

باز اگر سوالی داشتید در خدمتتون هستم .

پاینده باشید
سلام
مهندس بابایی
در عمل ابتدا ستون اجرا می شود واز تیر خبری نیست..پس برای اجرای دتایلی که شما ارائه دادی گام اول را که نجوه اجرای ستون هست باید توضیح داده شودواجزای تیر را نباید دخالت داد. آرماتور بند چه مراحلی را باید ظی کند که هم خم انتهای آرماتورهای پایینی مورد اشاره در دتایل بالا ایجاد شود
. .وهم آرماتورهای انتظار ستون بالایی که در امتداد آرماتورهای ستون پایینی نیستند در وسط ستون پایینی بوجود بیاید کدام تکیه گاه را دارند.
پاسخ
#17
chili ,

اول از همه اینکه لطفاً اگر ارسالی ویرایش می شود ان را دوباره همانند اول تغییر ندهید . نقل و قول از روی تصویر باعث شلوغ شدن تاپیک می شود .

قبل از بتن ریزی ، ابتدا ارماتورها بر اساس سایز و یا طول مورد نظر آماده شده و کمی خم داده می شوند سپس ارماتور بند ستون پایینی را بسته و سپس ارماتورهای انتظار برای ستون بالایی با آرماتورهای ستون پایین تنظیم شده و به خاموتهای ستون پایین با سیم ارماتوربندی کاملا مهار می شود . حال بعد از کامل شدن آرماتورهای انتظار برای طبقه بالا و یا ستون بالا ، خم آرماتورهای انتظار ستون پایینی را همانند دتایل بالا 90 درجه تکمیل می نمایم ( با انداختن یک تکه لوله آهنی در داخل آرماتور و کشدین آن در جهت پایین ) می تواند ارماتور انتظار ستون پایینی دقیقاً عکس این دتایل باشد ، یعنی دو خم عکس هم باشند و در داخل تیرهای افقی ، قرار گیرند .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  طراحی الاستیک مقطع بتنی hamed_r_b 2 1,777 1399/10/9 ، 10:42 عصر
آخرین ارسال: SELESA3
  طول وصله در ستون pinikio1 0 1,802 1395/6/24 ، 11:20 عصر
آخرین ارسال: pinikio1
  درخواست دیتیل میلگردهای ستون قارچی pinikio1 0 882 1395/6/24 ، 11:01 عصر
آخرین ارسال: pinikio1
  درصد میلگرد ستون در محل وصله Arya68 0 1,180 1395/3/9 ، 12:09 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  حدس صائب ابعاد تیر و ستون ebrahim-talebi 21 13,288 1394/7/30 ، 04:58 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  تغییر نمره میلگرد ستون ها در طبقه اخر Arya68 2 1,823 1394/5/22 ، 09:37 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  تیر و ستون داخل دیوار برشی بتنی parse65 3 2,636 1394/4/17 ، 02:14 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  ستون بتنی با طول کوتاه در قاب خمشی ویژه parse65 1 1,431 1394/4/15 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  تغییر سایز میلگرد برای طبقات پایین تر Arya68 4 2,392 1394/1/24 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
Wink مراحل طراحی دستی تیر و ستون بتنی چیست ؟ 1450 0 2,264 1393/12/20 ، 09:58 عصر
آخرین ارسال: 1450