تغییر مکان طبقات برای محاسبه ضریب بزرگنمایی
#1
سلام
برای محاسبه ضریب بزرگنمایی (Aj) ، (بند 2-3-10-3 آیین نامه 2800) نیاز به داشتن حداکثر تغییر مکان طبقات هست. حالا توی ایتبس این مقدار رو چطور میشه پیدا کرد ؟
پاسخ
#2
سلام
display>show table
displacement data>diaphragm cm displacements

بار های زلزله فقط انتخاب بشه
پاسخ
#3
لطفا بیشتر توضیح دهید...مگه برای بدست آوردن ضریب بزرگنمایی نسبت دلتای average به دلتای maximum نیاز نمیباشد ؟ چطوری این نسبت رو از این مسیر بدست میاورید؟
پاسخ
#4
همونطوری که گفته شده در بند 2-3-10-3
ave∆ برابر با میانگین تغییر مکان دو انتهای ساختما در هر طبقست
شما نقاط ابتدا و انتهای هر طبقرو انتخاب کنید، بعد از دستوری که گفتم برید و joint displacement هم انتخاب کنید
و....
1 روش دیگه هم هست که من دقیقا نمیدونم جوابش دقیقتر هست یا نه ولی دیدم که از این روش هم استفاده میشه
بعد تحلیل
file>printe table>summary report
ودر فایل ووردی که نشون میده در قسمت آخر STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS
اگر ratio در ستون اول بزرگتر از 1.2 بود اونموقع همین نسبتو تقسیم بر 1.2 کنید و به توان 2 برسونید در 0.05 ظرب کنید تا
برون مرکزی جدید بدست بیاد
پاسخ
#5
سلام

حمید جان از همه راحتر برای کنترل تغییر مکان فکر کنم مراجعه به diaphragm cm displacements هستش و تغییر مکان طبقه بالا را - تغییر مکان طبقه پایین کنیم تقسیم بر ارتفاع طبقه....درسته دیگه....؟

راستی حمید جان زمانی که می خواهیم این کنترل را انجام دهیم یک مسئله است....مثلا برای یک ساختمان 6 طبقه روی پیلوت....البته با احتساب خرپشه 6 تا می گم

طبقه اول: 1-2
طبقه دوم: 2-3
طبقه سوم:3-4
طبقه چهرم:4-5
طبقه پنجم:5-6
حمید جان این طبقه خرپشته چه جوری باید حساب کنیم طبقه 7 نداریم که از 6 کم بشه...

با سپاس
پاسخ
#6
سلام
کیوان جان بله ولی اینجا جریان یکم فرق داره اینی که شما میگی دریفته...برای بزرگنمایی هم باید همینکارو کرد به علاوه کارایی که بالا گفتم


اگه دقت میکردی جوابت توی سوال خودت بود
طبقه ی بالا منهای طبقه ی پایین....
پاسخ
#7
(2013/01/25 ، 10:06 PM)hamidfm نوشته است: 1 روش دیگه هم هست که من دقیقا نمیدونم جوابش دقیقتر هست یا نه ولی دیدم که از این روش هم استفاده میشه
بعد تحلیل
file>printe table>summary report
ودر فایل ووردی که نشون میده در قسمت آخر STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTS
اگر ratio در ستون اول بزرگتر از 1.2 بود اونموقع همین نسبتو تقسیم بر 1.2 کنید و به توان 2 برسونید در 0.05 ظرب کنید تا
برون مرکزی جدید بدست بیاد
این روشی که گفتید کاملا درسته و من در چند مرجع دیدم که از این روش جهت تشدید برون از مرکزیت استفاده میکنند . قبلا هم آموزش نحوه تشدید برون از مرکزیت به این روش را در سایت قرار داده ام .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#8
ممنون رضا جان....

پس تغییر مکان خرپشه خود عدد مورد نظر میشه از چیزی کم نمیشه....درسته..؟

با سپاس
پاسخ
#9
ممنون رضا جان من خودم تا حالا ازین روش استفاده نکردم فقط بلد بودم ولی به جوابش مطمئن نبودم

کیوان جان اینطور میشه
7-6
6-5
5-4
4-3
3-2
2-1
1-0
تغییر مکان طبقه اول میشه خودش
پاسخ
#10
راستی دوستان یک سوال.....

این برون از مرکزیت که فرمودید ......

احتمال داره برویم چک کنیم ببینیم فاصله مرکز جرم و مرکز سختی زیر 5 درصد است اما این ratio از 1.2 بیشتر است....

مرسی
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تیر ریزی پیشنهادی برای این پلان فوری hajix8867 7 84 2017/02/16 ، 09:18 PM
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 118 2017/02/05 ، 07:04 PM
آخرین ارسال: 7mycivil
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 374 2016/12/17 ، 10:17 PM
آخرین ارسال: civil92
  سوالات رایج در مصاحبه استخدامی برای سرپرست کارگاه چیست؟ amirkazemi 1 231 2016/11/08 ، 12:44 PM
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 7,110 2016/10/16 ، 12:41 PM
آخرین ارسال: vahid_di
  دیدن حداکثر ظرفیت تیر یا ستون برای خمش،برش و...از ایتبس ali_deylami 11 6,653 2016/09/15 ، 03:04 PM
آخرین ارسال: jamshid1372
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 3 287 2016/09/09 ، 01:41 AM
آخرین ارسال: farzad4m
Photo نحوه محاسبه برش پایه و کفایت دیوار برشی که علی بهنیا 38 9,681 2016/08/20 ، 10:49 PM
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه اعمال درصد مشارکت بار زنده در طبقات با کاربری مختلف در ETABS Manciple 26 10,178 2016/07/29 ، 02:04 AM
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  دیدن حداکثر ظرفیت تیر یا ستون برای خمش،برش و...از ایتبس2015 golzar_68teh 1 316 2016/07/13 ، 05:32 PM
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان