امتیاز موضوع:
  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 2.8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تقاضای چک کردن مدل سازه بتنی
#1
با سلام.
مدلی که فایلشو گذاشتم.
ساختمان دوطبقه رو پیلوت...
اصلا نمیفهمم چرا ستوناش جواب نمیده!!!!!!تاحالااینجورمشکل نداشتم.
با دونفرمحاسبم صحبت کردم.مشکلاتو برطرف کردم!!!
لطفاااا راهنمایی کنید.
ممنونم


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   M05.zip (اندازه: 99.28 KB / تعداد دفعات دریافت: 24)
پاسخ
#2
سلام
نیازی به تحلیل دینامیکی نداره این سازه
زیر 5 طبقست

درصد آرماتور ها هم خیلی کمه برای 2طبقه ی بالا
دقیقا مینیموم ایین نامه رو گذاشتید
مقداری بیشترش کنید
در مورد سقف های تیرچه بلوک هم وزن ورق فولادیو صفر کنید
پاسخ
#3
سلام مهندس.
ممنونم..آره دوطیقه بالا رو حداقل گذاشتم.
ولی درمورد تحلیل دینامیکی.چطور میتونم ازون حالت خارجش کنم؟؟؟
چون من از فایل EDB یه ساختمونه 6طبقه استفاده کردم.
پاسخ
#4
بهتره خودتون 1 بار ترکیب بار هارو بسازید و در ترکیب بارها از زلزله دینامیکی استفاده نکنید
خیلی بهتره اینطوری
چون با ترکیب بارها هم بیشتر آشنا میشد

ویا میتونید از قسمت define response spectrum حاالات باره تعریف شده رو پاک کنید

مقداری درصد آرماتور هارو افزایش بدید
پاسخ
#5
خیلی ممنونم ازراهنماییتون.
ازفایل نوت استفاده کردم و ترکیب بارهارو جابجا کردم وضعیت بهتر شد.
ولی چرا یه ساختمون باین ارتفاع و این دهانه ها با ستون 40 و 12تا میلگرد 18 نباید جواب بده!!!
من ی ساختمون مشابه اینو با 8تا 20 جواب گرفتم...
اینو به کارفرما بدم که منصرف میشه!!!
پاسخ
#6
هر سازه ای برای خودش 1 رفتار داره
من 2 طبقه زدم با 12 تا 20 جواب گرفتم برای 40*40

خیر کارفرما باید قبول داشته محاسباتی که صحیح باشه
پاسخ
#7
به نظر من این ساختمون حتی با ستون 35*35 هم جواب میده با 8 تا نمره 20
پاسخ
#8
(1392/3/16 ، 08:04 صبح)malaki_mall نوشته است: به نظر من این ساختمون حتی با ستون 35*35 هم جواب میده با 8 تا نمره 20

سلام مهندس مالک عزیز
وقتی فایل etabs پروژه هست شما هم ماشااله فرد مطلعی هستیدپس چرا نظر خودتان را چک واقعی نمی کنید تا براساس مستندات خروجی ایتبس ارانه شودوقابل قبول باشد.خوشبختانه مدیران محترم
این سایت در خصوص ضوابط سخت گیرندوتعارف با کسی ندارند وهمین روش هم خوبه.به خود بنده که طلبه ای بیش نیستم بارها ایراد گرفته اند وبا خوشنودی استقبال کرده ام.
منظورم این است که بگذاریم صلابت علمی این سایت خدشه دار نشود وهمه نظرات مبنای تحلیلی داشته باشد.مگر اینکه نظر در قالب سئوال باشدونه جواب.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#9
مهندس من فایل رو چک کردم

حتی بعضی از ستونها با مقطع 30*30 هم جواب میدن.
پاسخ
#10
بله بعضی از ستون ها با مقاطع کوچکتر جواب میده که میشه با تیپ بندی
طرح اقتصادی تری داد
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروزه zaryam 0 96 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 341 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 17,217 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 649 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 638 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 418 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 473 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 433 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 409 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 1,422 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان