تقاضای چک کردن مدل سازه بتنی
#11
احیانا منظورتون ستون های پیلوت که نیستن...
البته بعضی از ستونهای طبقه سوم چرا؟!
پاسخ
#12
اتفاقا ستونهای اولین طبقه هم با مقطع 30*30 جواب میده
پاسخ
#13
(1392/3/16 ، 05:16 عصر)malaki_mall نوشته است: اتفاقا ستونهای اولین طبقه هم با مقطع 30*30 جواب میده

سلام
ممکنه لطف کنید نسخه اصلاح شده فایل ایتبس این پروژه را در سایت آپلود کنید.تا هم نگرانی این آقا میلاد رضازاده برطرف شود وهم ماببینیم.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#14
من فایل رو به طور کامل اصلاح نکردم.

فقط یک سری تغییرات کلی دادم.

ببخشید نباید اصلاٌ به این تاپیک سر میزدم، چون مدتهاست سازه بتنی مدل نکردم.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروزه zaryam 0 59 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 292 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 16,855 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 592 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 587 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 358 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 429 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 385 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 367 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 1,256 1395/11/8 ، 07:36 عصر