دوستان وقتی طراحی و میزنم درصد آرماتور خیلی کمی بهم میده
نمیدونم اشکال کار کجاست
اگه کمکم کنید ممنون میشم
البته شاید جاهای دیگه هم اشکال داشته باشم اگه اونا رو هم بهم بگید ممنون میشم


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   beton 2.rar (اندازه: 482.49 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
پاسخ
#2
سلام
1-مهمترین پیشنهاد من اینکه سقف ها به صورت شطرنجی باشه تا پخش بار بهتر باشه
ستون ها ی دور تا دورو میتونید به صورت مستطیلی در نظر بگیرید که خیلی از دیوار بیرون نزنه

2-برای سقف ها از مصالح با بتن صفر استفاده کنید اینطئری 2 بار وزن بتن محاسبه میشه
3-بار زلزله قائم در جهت جاذبه وارد میشه و باید ترکیب بارهای ایین نامه 2800 برای باار قائم منظور بشه
4-ترکیب بارها هم کفایت نمیکنه وترکیب 100-30 ایین نامه 2800 وارد نشده
پاسخ
#3
ب*****.ضمن تشکر از مهندس عزیز.
1-منم پیشنهادم توزیع شطرنجی سقف هست
2-بنظرم خودتون واسه ستونها از ابتدا تیپ بندی داشته باشید قهمه چی تحت کنترلتون هست
3-تعداد ترکیب بارها کامل نیست.
4-تعداد باهایی که تعریف کردید کمه
5-مقدار نیروی fv(برای بالکن ها) وارد نشده.
پاسخ
#4
این کارا رو کردم ولی بازم جواب نداد
:(
پاسخ
#5
منظورتون کدوم یکی از این ترکیب بارهاست؟؟؟؟؟
تو رو خدا کمک کنید


فایل‌(های) پیوست شده
.xls   load combination (7civil.com).xls (اندازه: 396.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 9)
پاسخ
#6
(1392/3/20 ، 08:26 عصر)mldrezazadeh نوشته است: ب*****.ضمن تشکر از مهندس عزیز.
1-منم پیشنهادم توزیع شطرنجی سقف هست
2-بنظرم خودتون واسه ستونها از ابتدا تیپ بندی داشته باشید قهمه چی تحت کنترلتون هست
3-تعداد ترکیب بارها کامل نیست.
4-تعداد باهایی که تعریف کردید کمه
5-مقدار نیروی fv(برای بالکن ها) وارد نشده.

مهندس منظورتون از fv چیه؟؟!!!
همچنین راجب ترکیب بارها و تعداد بارها ی توضیحی میدید که چیش کمه؟
ممنون
پاسخ
#7
(1392/3/21 ، 02:09 صبح)dkm_g نوشته است: منظورتون کدوم یکی از این ترکیب بارهاست؟؟؟؟؟
تو رو خدا کمک کنید

سلام
ترکیب بارهایی که نوشته شده بالاش
ترکیب بار های 100 درصد و 30 درصد ....
پاسخ
#8
دوستان الان همه مشکلاتم برطرف شده
فقط چرا ستون های اطراف دیوار برشی قرمزن؟
راه حل چیه؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   civil.rar (اندازه: 126.78 KB / تعداد دفعات دریافت: 16)
پاسخ
#9
سلام
معمولا ایت اتفاق برا ستونهی اطراف دیوار برشی می افته چون جذب نیرو تو اون منطقه بیشتره و طبیعی هم هست ستونها جزئی از دیوار برشی هستن و اونها رو باید با دیوار برشی نام گذاری کنید آیا این کارو کردید؟
پاسخ
#10
ببخشید اما ستونهای شما از لحاظ تیپ بندی هم میتونه بهتر از این باشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 15,185 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 158 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 363 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 187 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 241 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,653 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 227 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 216 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 288 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 636 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان