1392/4/17 ، 03:32 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/4/17 ، 03:39 عصر، توسط rythm.)
سلام
1-شما بار Mass رو در Load Case جهت معادلسازی جرم و بار نساختید
2-اگر میخواهید از ترکیب بارهایی که خودتان ساخته اید استفاده کنید با توجه به انتخاب آیین نامه ASD89 نیازی به ضرب کردن در 0.75 نیست خود برنامه تنش مجاز را 33 درصد اضافه میکنه و اینکه فقط ترکیبات بار شامل زلزه در 0.75 ضرب میشن در حالیکه مثلا شماردر comb4 که فقط بار مرده و زنده دارید در 0.75 ضرب کردید
3-ترکیب بار تشدید یافته و 100-30 هم ساخته نشده
من این کارهایی رو که دوستمون گفت رو انجام دادم و سازه رو دوباره تحلیل و طراحی کردم. این بار رنگ 2 ستون قرمز شد و مقدارش 9.3 هست و از 2IPE40PL30 استفاده شده . دوستان به نظر شما باز هم باید مقطع رو قوی تر بکنم یا مشکل از جای دیگری هست؟
سلام
شما بهتره 1بار آموزش های سایت برای مدل سازی سازه های فلزی و مطالعه کنید
بار سقف ها خیلی زیاده و دلیلش هم اینه که شما بتن تیرچه و دال و از بار وارده به سقف کم نکردید و اینطوری 2بار بار سقف محاسبه میشه
پارامترهای طراحی المانها وارد نشده و همین باعث میشه که مقاطع بسیار بزرگ بشن
مقطعی هم که با آی پی ای 400 ساختید اصلا اجرایی نیست
دوستان , استاد از این پروژه ایراد گرفته و میگه : (ضرایب زلزله در هر دو جهت کنترل و نحوه وارد کردن این اطلاعات اصلاح شود) در صورتیکه من ضرایب رو دقیق محاسبه کردم. اگر یه بررسی بکنید ممنون میشم.