ارسالها: 210
موضوعها: 64
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام دوستان .
اگر تنش خاک زیر پی از تنش مجاز بیشتر شد و شرایط زمین هم طوری باشه که نشه سطح پی رو افزایش داد ، باید حتما شمع اجرا بشه ؟ مرجعی مرتبط با این بحث پیشنهاد کنید .
ممنون .
ارسالها: 6,654
موضوعها: 3,871
تاریخ عضویت: فرو 1391
اعتبار:
214
سپاس ها 37
سپاس شده 477 بار در 916 ارسال
1391/11/17 ، 12:37 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/11/17 ، 12:38 صبح، توسط فرشاد امن خانی.)
اگه تنش وارده بیشتر از تنش مجاز خاک شد شما چند تا کار میتونید کنید البته باید بیشتر برسی کنید
میتونید عمق خاکبرداری و زیاد کنید و به خاک خوب برسید(اگر شرایط موجود بود)
میتونید برای سازه شمع بزنید و به خاک با مقاومت بالا برسید
میتونید تعداد ستون ها رو بیشتر کنید(در صورتی که مقدار تنش بیش از مجاز در زیر تعدادی از ستونها اتفاق افتاده باشه
میتونید با آزمایش خاک مقدار دقیق تنش مجاز رو بدست بیارید( چون مقادیر موجود معمولا حدودی هست)
در صورتی که مقدار تنش در گوشه ها(ستونها ی گوشه) تا 5% تنش مجاز باشه میتونید صرف نظر کنید ) چون این مقدار تنش وارده در بحرانی ترین شرایط هست که اتفاق بیافتد