1392/1/31 ، 07:49 عصر
دوستان بعد از تحلیل در اکثر نقاط پی ، فشار زیر خاک منفی شده و بیشتر از حد مجاز هم هست . دلیل منفی شدن این فشار چیست ؟
تنش خاک زیر پی
|
1392/1/31 ، 07:49 عصر
دوستان بعد از تحلیل در اکثر نقاط پی ، فشار زیر خاک منفی شده و بیشتر از حد مجاز هم هست . دلیل منفی شدن این فشار چیست ؟
1392/1/31 ، 07:53 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/1/31 ، 07:55 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
سلام
شما تحلیل غیر خطی مبتنی بر حذف کشش خاک باید انجام بدید البته در safe 12 جهت فشار منفیه
1392/1/31 ، 09:31 عصر
مهندس همونطور که به اطلاع رسید ، بیشتر نقاط منفی هستش و جاهایی هم هستن که تنش مثبت شده که البته مقدار آنها ناچیز است .
در مورد تحلیل غیرخطی حذف کشش خاک که اشاره کردی باید باید در منوی run کدوم گزینه رو انتخاب کنم تا این نوع تحلیل رو به نرم افزار معرفی کنم ؟
1392/1/31 ، 09:40 عصر
بله دقیقا اون نقاط مثبت نشون دهنده ایراد کاره
بعد از معرفی ترکیب بارها در قسمت منوی دیفاین 1 گزینه ای هتس اگه اشتباه نکنم با عنوان convet combination to none linear uplift cases بعد از زدن این گزینه تمامی ترکیب بارهارو انتخاب کنید و اکی کنید تمام ترکیب ها به حالت غیر خطی تبدیل میشن که میتونید چک کنید ترکیب بارهارو و ببینید که تغییر کردن
1392/1/31 ، 09:56 عصر
این کارو انجام دادم . مقدار تنش تقریبا نصف شد . دلیلش چیه مهندس ؟
1392/1/31 ، 10:02 عصر
ما وقتی میخوایم پیو تحلیل کنیم میایم زیرشو مثل فنر تعریف میکنیم با خصوصیات خاک
و میایم ضریب بستر ارتجاعی معادل با 1.2*تنش مجاز خاک برای زیر پی در نظر میگیریم همونطور که میدونید خاک توان تحمل نیروی کشش نداره ولی فنری چرا پس باید در تحلیل کشش فنر زیر پی حذف بشه با این روشی که گفتم باین کشش حذف میشه
1392/9/24 ، 12:12 صبح
میشه خواهش کنم نحوه حذف کشش زیر پی در ورژن 8/1 هم توضیح بدید .... خیلی به کمکتون احتیاج دارم .... ممنون از همه دوستان
1392/9/24 ، 12:21 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/9/24 ، 12:22 صبح، توسط حمید فلاح منش.)
سلام
در تنظیمات آنالیز گزینه ی SET OPTION وگزینه ی سوم یعنی ITERATIVE FOR UPLIFT انتخاب کنید تعداد همگرایی هم روی عددی بزرگ مثلا 100 بذارید مش بندی هم در انتها مشخص کنید
1392/9/24 ، 12:29 صبح
ممنون از راهنمائیتون ... ولی مش بندی رو چی بذارم ؟؟
1392/9/24 ، 12:35 صبح
سلام
- برای حدف کشش خاک باید در برگه انالیز گزینه Interative for Uplift قرار گیرد - تعداد تکرار 25 بار - خطای همگرایی 0.001 - تقسیم بندی 0.5 متر - واحد تنظیم برای کنترل تنش خاک زیر پی kgf/cm - کنترل فشار خاک زیر پی تحت ترکیب بارهای بدون ضریب صورت می گیرد . - حداکثر فشار خاک باید از فشار مجاز خاک کمتر باشد . |
|