امتیاز موضوع:
  • 44 رأی - میانگین امتیازات: 3.61
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تنظیم پارامتر طراحی برای بادبند واگرا و قاب خمشی
#11
(1393/1/14 ، 09:05 عصر)کیوان بابایی نوشته است: ب*****

K Major : ضریب طول موثر حول محور اصلی ستون ( محور قوی )
K Minor : ضریب طول موثر حول محور فرعی ستون ( محور ضعیف)

حال برحسب موقعیت ستون برحسب سیتم مقاوم جانبی ابتدا جهت قوی ستون را در جهت قاب خمشی تنظیم می نمایید . سپس تنظیمات را انجام می دهید .

طبق ایین نامه UBC97 تنظیمات مطابق شرایط سازه ای یعنی سیستم مقاومت جانبی ( زلزله ) در جهت x قاب خمشی و در جهت y قاب مهاربندی شده باشد . به صورت زیر می باشد :

ابتدا ستونها را انتخاب نموده سپس در بخش تنظیمات K Minor=1 قرار می دهید و K Major=0.85 باقی توسط برنامه محاسبه خواهد شد .

برای تنظیم مجدد می توانید پارامترهایی را که در تنظیمات انجام داده اید ریست نمایید . از منوی Design زیر منوی Reset All Steel Overwrites را کلیک نمایید .

موفق باشید
حالا اگه در جهت وای قاب خمشی و ایکس بادبند باشه چه تنظیماتی رو در نظر بگیرم؟راستی مثلا اگه بخایم فقط یدونه از تنظیمات رو به اول برگردونیم چیکار کنیم؟مثلا مقدار کا رو کردیم 1 میخایم به حالت پیش فرض برگردونیم که کا رو برنامه حساب کنه....
پاسخ
#12
همکار عزیز از روی ترسیم می توانید تشخیص دهید بال ستون را در جهت قاب خمشی بگذارید . پیش فرض برنامه قاب خمشی در جهت x است . یعنی بال ستون در جهت x می باشد . در غیر این یعنی جهت y قاب خمشی باشد بال ستون در جهت وای باید باشد یعنی 90 درجه جرخش
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 3 389 1396/2/24 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: admin
  برداشت وزن در ایتبس برای محاسبات جدید زلزله matin2h 5 2,970 1396/2/6 ، 05:01 عصر
آخرین ارسال: میترام
  تیر ریزی پیشنهادی برای این پلان فوری hajix8867 7 374 1395/11/28 ، 09:18 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  راهنمایی فوری در رابطه با طراحی دستی بر اساس آنالیز ایتبس cuptalweb 1 331 1395/11/27 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 321 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 14 18,360 1395/10/29 ، 06:44 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  طراحی دستی ستون ها امین سمسار 0 371 1395/10/26 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: امین سمسار
  تغییر مکان طبقات برای محاسبه ضریب بزرگنمایی amirmousavi 20 8,460 1395/10/11 ، 05:21 صبح
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 491 1395/9/27 ، 10:17 عصر
آخرین ارسال: civil92
  استخراج این سه پارامتر از etabs vhdmzh 0 351 1395/9/6 ، 10:25 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان