امتیاز موضوع:
  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 3.58
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تیرهای کامپوزیت
#1
ارتعاش تیرهای کامپوزیت با چه فرمولی کنترل میشه؟ گویا کنترل ارتعاش ایتبز با آیین نامه ما متفاوت هست.
توی پروژه من برای دهانه 5 متری آی پ ای 14 جواب داده ولی شنیدم برای کنترل ارتعاش حداقل باید از شماره 18 استفاده کرد.
سوال بعد اینکه ارتفاع تیرهای کامپوزیت باید برای همه دهانه ها یکسان باشد؟
پاسخ
#2
- به بند 10 - 2-10-4 مبحث دهم چاپ 92 مراجعه نمائید . گفتنی است ایم مساله ارتعاش براي تیرهایی می باشد که سطوح بزرگ خالی از تیغه بندي یا خالی از از عناصر دیگري که خاصیت میراکنندگی ارتعاش را دارند را تحمل میکنند.

- براي اینگونه تیرها نسبت ارتفاع به طول تیر نباید از یک بیستم کمتر شود.

- برای تمامی چشمه های سقف از یک ضخامت تیر استفاده می شود .

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  عدم نمایش طراحی تیر های کامپوزیت davoud1218 0 344 1395/9/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: davoud1218
  محاسبه بارهای وارد بر تیر نیم طبقه و تیرهای اصلی متصل به پلکان(ساختمان فولادی) civil92 0 1,725 1393/6/11 ، 01:14 صبح
آخرین ارسال: civil92
  تیپ بندی تیرهای فولادی TMXRN 5 2,262 1393/6/4 ، 11:33 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه بارگذاری سقف کامپوزیت؟ shahsavar_civil 2 3,584 1392/7/9 ، 11:57 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان