#11
سلام مهندس اگر یک سازه 3 طبقه بتنی که هر طبقه حدود 600 متر مربع باشد و از تراز 0.00 اجرا شود و در حدود 80 متر مربع زیر زمین داشته باشیم دقیقا مثل عکس های که در ایتبس لطف کردید فرستادید اختلاف ارتفاع در فنداسیون.این سازه باید تحلیل دینامیکی انجام شود؟پلان از هر جهت منظم میباشد.اما چون طبقه زیر زمین که حدود 80 متر مربع نسبت به تراز بالا که حدود 600 متر مربع میباشد جرم متفاوت است باید تحلیل دینامیکی باشد؟؟/
پاسخ
#12
(1394/3/11 ، 02:29 عصر)elyas64 نوشته است: سلام مهندس اگر یک سازه 3 طبقه بتنی که هر طبقه حدود 600 متر مربع باشد و از تراز 0.00 اجرا شود و در حدود 80 متر مربع زیر زمین داشته باشیم دقیقا مثل عکس های که در ایتبس لطف کردید فرستادید اختلاف ارتفاع در فنداسیون.این سازه باید تحلیل دینامیکی انجام شود؟پلان از هر جهت منظم میباشد.اما چون طبقه زیر زمین که حدود 80 متر مربع نسبت به تراز بالا که حدود 600 متر مربع میباشد جرم متفاوت است باید تحلیل دینامیکی باشد؟؟/

آئین نامه صراحتا مواردی رو که میشه از تحلیل استاتیکی معادل استفاده کرد رو بیان کرده :
الف : ساختمان های منظم با ارتفاع کمتراز 50 متر از تراز پایه
ب : ساختمانهای نامنظم تا 5 طبقه و یا با ارتفاع کمتر از 18 متر از تراز پایه
ج : ساختمان هایی که در آنها سختی جانبی قسمت فوقانی به طور قابل ملاحظه ای کمتر از سختی جانبی قسمت تحتانی باشد با شرایط زیر :
- هر یک از دو قسمت سازه به تنهایی منظم باشد
- سختي متوسط طبقات تحتاني حداقل ده برابر سختي متوسط طبقات فوقاني باشد
- زمان تناوب اصلي نوسان كل سازه بيشتر از 1/1 برابر زمان تناوب اصلي قسمت فوقاني، با فرض اينكه اين قسمت جدا در نظر گرفته شده و پاي آن گيردار فرض شود، نباشد.

( البته این متن از ویرایش سال 88 مبحث ششم برداشته شده، برای مطالعه ی دقیق تر و به روز تر به آئین نامه 2800 رجوع کنید )
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#13
سلام مهندس ضریب p- دلتا را باتوجه به نوع ایین نامه باید چند لحاظ کنیم در ایتبس
سازه بتنی؟؟؟؟
پاسخ
#14
مهندس جان ببخشید سوالات زیاده من عذر خواهی میکنم.
اختلاف ارتفاع در فنداسیون به چه صورت میباشد؟ارتباط بین فنداسیون بالا و پایین؟؟
باید دیوار حایل گذاشت؟اختلاف ارتفاع در حدود 3.2 متر باید در سیف مدل کرد؟؟
پاسخ
#15

(1394/3/11 ، 03:13 عصر)elyas64 نوشته است: سلام مهندس ضریب p- دلتا را باتوجه به نوع ایین نامه باید چند لحاظ کنیم در ایتبس
سازه بتنی؟؟؟؟
در مورد ترکیب بار پی دلتا، بستگی به آئین نامه ای که طراحی رو با استفاده از اون انجام میدید داره.
مثلا برای آئین نامه ACI 318-99 ترکیب : 1.4DL+1.7LL و برای آئین نامه ی ACI 318-2008 ترکیب بار 1.2DL+1.6LL استفاده میشه.
گرچه در این خصوص در ایران اتفاق نظری وجود نداره و مثلا مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن میگه که ضرایب بار رو بصورت واحد در نظر بگیرید.
اما به جهت اینکه در ایران اکثر کاربران از آئین نامه ی امریکا ویرایش 1999 استفاده می کنند، ترکیب 1.4DL+1.7LL پیشنهاد می شود.
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قرمز شدن تیر کامپوزیت به خاطر ویبریشن در ایتبس 16 hajix8867 0 212 1399/8/29 ، 05:41 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
Lightbulb انتخاب واحد در ایتبس فرخی 0 171 1399/8/1 ، 07:01 عصر
آخرین ارسال: فرخی
  روش طراحی در ایتبس ActioN 0 421 1399/5/12 ، 03:03 عصر
آخرین ارسال: ActioN
  مشکل مش بندی در ایتبس 2016 amir175 0 381 1399/4/22 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: amir175
  دلیل خروجی نگرفتن ایتبس بصورت .e2k Arya68 1 608 1399/3/14 ، 04:30 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 23,706 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  چطور ایین نامه 318-14 رو در بخش دیزاین ایتبس اضافه کنم به دیزاین کد yasinnarmashiri 0 465 1399/1/13 ، 04:40 عصر
آخرین ارسال: yasinnarmashiri
  چطور ایین نامه 318-14 رو در بخش دیزاین ایتبس اضافه کنم به دیزاین کد yasinnarmashiri 0 319 1399/1/12 ، 12:28 صبح
آخرین ارسال: yasinnarmashiri
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 3 2,361 1398/11/17 ، 01:33 صبح
آخرین ارسال: ali.as.eng
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 3 826 1398/10/24 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: m.heidarii

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان