امتیاز موضوع:
  • 65 رأی - میانگین امتیازات: 3.28
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟
#11
سلام
مهندس علوی ممنون از راهنمایی شما.کاهش بال فقط در محل تشکیل مفصل پلاستیک پیشنهاد شده ونمونه آنرا هم دیده ام.ولی موردی را که اشاره کردم در شکل پیوست مشاهده کنید .سنوالم در مورد این نوع تغییر بود.
ارادتمند
صفرکیلومتر


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#12
سلام
مقاطع غیر منشوری هست
به علت اینکه در قاب خمشی بیشترین لنگر در بر تکیه گاه به وجود میاد و در وسط طول تیر لنگر کمی وجود داره
با این کار تیر اقتصادی میشه البته نه خیلی زیاد...
پاسخ
#13
(1392/10/17 ، 09:52 عصر)multitask نوشته است: سلام
ببخشید من هنوز نفهمیدم باید چه کاری انجام دهم.تیرریزی را ساده قراردادم به حهت اینکه ستون ها دریک جهت قرار بگیرند واتصالات به بال ستون جوش شود .3تا از مقاطع تیر 2ipe20 در می آید واگر از مقطع دوبل استفاده نشود وبا ipe240 جواب می دهد .ولی ستون ها با 2ipe 14 غیر اقتصادی می شود .مفاطع ستون ها باید عوض بشود تا بتوان تیر را به آن جوش داد ولی اگر مقاطع ستون عوض بشود باز هم غیر اقتصادی می شود.به عنوان مثال این تیر ipe240 باید با چه مقطعی تعویض کرد که همان ظرفیت باربری را داشته باشد؟منظور از مقطع تیر کاهش یافته چیه؟

سوال دوم : معیار قوی یا ضعیف بودن ستون ممان اینرسی مقطع می باشد به عنوان مثال در ایتبس ممان اینرسی حول محور دو و سه هر چه قدر بیشتر باشد مقطع قوی تر می باشد معیار دیگری هم برای قوی بدون یک مقطع نقش داردیا خیر؟

سلام دوست عزیز اگر میشود فایل خود را در این تاپیک قرار دهید تا من یا سایر دوستان به شما کمک کنند.موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#14
سلام

تیر ضعیف ستون قوی :

- بیشتر در قاب های خمشی ویژه کنترل می گردد . ( دارای اهمیت بیشتر )

- ( اساس مقطع خمیری Z ) اگر در تیر کمتر باشد ابتدا مفصل پلاستیک ( Mp=z .fy ) در تیر ایجاد می شود . ( در واقع با ایجاد مفصل پلاستیک در تیرها می باشد که خود جذب انرژی زیادتر نیروی زلزله در سازه می گردد )

- در تیرها به دلیل شکل پذیری بیشتر نسبت به ستونها می توانند در برابر جذب نیروی زلزله تا حد گسیختگی دوام داشته باشند .

- در ستونها با ایجاد مفصل پلاستیک به علت شکنندگی ( تردی ) ستونها ، شکست در ستون را خواهیم داشت . ( تخریب باید ابتدا در تیر شکل گیرد سپس در ستونها )

- برای سازه های بتنی این کنترل توسط برنامه ETABS انجام می شود . ( نسبت ظرفیت خمشی مقطع )

پاینده باشید
پاسخ
#15
(1392/10/18 ، 01:05 عصر)siamak_meybodi نوشته است:
(1392/10/17 ، 09:52 عصر)multitask نوشته است: سلام
ببخشید من هنوز نفهمیدم باید چه کاری انجام دهم.تیرریزی را ساده قراردادم به حهت اینکه ستون ها دریک جهت قرار بگیرند واتصالات به بال ستون جوش شود .3تا از مقاطع تیر 2ipe20 در می آید واگر از مقطع دوبل استفاده نشود وبا ipe240 جواب می دهد .ولی ستون ها با 2ipe 14 غیر اقتصادی می شود .مفاطع ستون ها باید عوض بشود تا بتوان تیر را به آن جوش داد ولی اگر مقاطع ستون عوض بشود باز هم غیر اقتصادی می شود.به عنوان مثال این تیر ipe240 باید با چه مقطعی تعویض کرد که همان ظرفیت باربری را داشته باشد؟منظور از مقطع تیر کاهش یافته چیه؟

سوال دوم : معیار قوی یا ضعیف بودن ستون ممان اینرسی مقطع می باشد به عنوان مثال در ایتبس ممان اینرسی حول محور دو و سه هر چه قدر بیشتر باشد مقطع قوی تر می باشد معیار دیگری هم برای قوی بدون یک مقطع نقش داردیا خیر؟

سلام دوست عزیز اگر میشود فایل خود را در این تاپیک قرار دهید تا من یا سایر دوستان به شما کمک کنند.موفق باشید.
سلام مهندس

فایل را ضمیمه کردم


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   2story.rar (اندازه: 22 KB / تعداد دفعات دریافت: 37)
پاسخ
#16
با سلام
میشه بگید که در مبحث نهم ویرایش 92 در کدام بند به اصل تیر ضعیف ستون قوی اشاره کرده است؟؟
بندشو میخواستم دوستان
ممنونم
پاسخ
#17
بحث تیر ضعیف - ستون قوی تنها در مورد قاب های خمشی ویژه مطرح هست

دلیل اصلی هم بیشتر بحث جلوگیری از تخریب ستون(تخریب کل سازه) و ایجاد تخریب احتمالی در تیر( تخریب بخش کوچکی از سازه) هست
روش کار هم ایجاد مفصل ضعیفتر در تیر نسبت به ستون هست


[تصویر:  9rzq86kn4igi5399iby7.gif]

[تصویر:  vyx3hcad8za8vgi3mze1.gif]

[تصویر:  owsollo0vcymqpbl1ohg.gif]

[تصویر:  kg905wgmswcr4u7seorx.gif]

[تصویر:  bh4u9txj22tsova1nh88.gif]




بند 10-3-8-1 مبحث 10 سال 1388

[تصویر:  dc4w9j8h99k8lmn2wpd5.gif]

[تصویر:  23jkzs4ixtomxh5amwb.gif]

[تصویر:  6u43yrkpe3f0xdji8sol.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#18
با سلام
در مورد سازه بتنی چطور باید این نسبت مقاومت ستون به تیر رو به صورتی دستی حساب کنیم ؟ تاکید میکنم به صورت دستی ؟ ؟؟؟؟

پاسخ
#19
دوستان کسی نیست راهنمایی کنه ؟
پاسخ
#20
با سلام خدمت اساتید عزیز؛برای کنترل
تیرضعیف ستون قوی توی ویرایش جدید آیین نامه
نوشته شده pucبرابرست با مقاومت فشاری مورد نیاز ستون حاصل از ترکیبات بار زلزله تشدیدیافته
میخواستم ببینم اینو از ایتبس چجور
بگیرم؟من بعد از طراحی راس کلیک میکنم روی عضو و از قسمت design
detail pu رو مینویسم ؛درسته؟

سوال دوم اینکه بنظرتون این کنترل رو برای ستونهای متصل به مهاربند (توی قاب
دوگانه ویژه)هم باید انجام داد

ممنون
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اتصال وصله ستون shantash 1 241 1396/2/27 ، 07:16 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد m_dey 15 5,541 1396/2/19 ، 10:41 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  سوال درباره پی سازه فلزی SS_WORLD 0 240 1395/11/25 ، 11:25 عصر
آخرین ارسال: SS_WORLD
  طراحی مهاربند سازه صنعتی vhdmzh 4 558 1395/7/29 ، 12:43 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  پلیت های تقویتی ستون یوسف ابراهیم پور 0 479 1395/4/5 ، 11:48 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  تعیین نوع سیستم سازه یونسی 1 560 1395/1/24 ، 11:36 عصر
آخرین ارسال: engineer2014
  کمک برای طراحی اتصالات خمشی ویژه سازه فولادی abs civil 1 671 1395/1/7 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: abs civil
  محل وصله ستون chiften 0 785 1395/1/4 ، 06:05 عصر
آخرین ارسال: chiften
  طراحی اعضا و اتصالات مهاربندهای جانبی به روش حدی hamidreza4822 7 1,123 1394/12/6 ، 10:26 عصر
آخرین ارسال: mohammadee1365
  طراحی در جهت صلب masood1552 1 547 1394/11/2 ، 11:54 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان