#1
سلام.
تیپ بندی ستون های بتنی در ایتبس چطور انجام میشه؟
اگر چند ستون با هم تیپ باشند باید در همه طبقات تیپ بندی یکسان داشته باشند؟
تنش بهینه و اقتصادی و تنش حداکثر مجاز ستون که مورد قبول شهرداری باشه چه مقداره؟
ستون ها در هر طبقه باید بعد یکسان داشته باشند و در صورت لزوم تعداد میلگرد ها متفاوت باشه؟
اگر کسی مطلبی در این مورد داره خواهش میکنم در سایت قرار بده چون موقع تیپ بندی کردن واقعا گیج میشم
پاسخ
#2
سلام
تیپ بندی باید توسط طراح انجام بشه و حداقل سعی بشه از تعداد کمتری تیپ استفاده بشه
2 تا ستون تیپ هم هستن زمانی ک از پایین تا بالا یکسان باشن
تنش حداکثر طبق نظر طراح از 0.95 تا 1.05 هست و کاری به شهرداری نداره
ستون ها میتونن توی هر طبقه متفاوت باشن .اگر تو هر طبقه یکسان باشن یعنی 1 تیپ ستون داریم
پاسخ
#3
من شنیدم که ستون ها در هر طبقه باید از نظر بعد یکی باشه ولی ستون هایی که جواب نمیدن تعداد آرماتور فرق کنه نه طول وعرض چون در این صورت مهر شهرداری نمیخوره
درست نیست؟
پاسخ
#4
خیر
اینطور نیست شما هر بعدی میتونی بدی من که تا حالا ندیدم به همچین چیزی گیر بدن
میلگرد ها هم حد آیین نامه ای دارن برای قاب خمشی متوسط مثلا 3% هست
حالا اگه ستونی با بعد خاص جواب نداده یا آرماتورش از 3% بیشتر بشه باید بزرگ بشه بعد ستون
پاسخ
#5
نقل قول: من شنیدم که ستون ها در هر طبقه باید از نظر بعد یکی باشه ولی ستون هایی که جواب نمیدن تعداد آرماتور فرق کنه نه طول وعرض چون در این صورت مهر شهرداری نمیخوره
درست نیست؟

توی سازه های بتنی مهمترین عنصر بتن هست نه فولاد چون اولین عامل برای ایجاد سختی و مقابله با جابه جایی سازه ستون بتنی هست(خود بتن) و فولاد تنها نقش مکمل سازه ی بتنی رو داره


در ایتبس هم ابتدا ما سازه رو با ابعاد مختلف ستون بتونی چک میکنیم که آیا میزان جابه جایی از مقدار آیین نامه کمتر شده است یا نه و کاری به مقدار فولاد و نسبت تنش وارده نداریم
در صورتی سازه ی ما از نظر قدار جابه جایی مشکلی نداشت اونوقت میریم سراغ مقدار میلگرد ها توی هر ستون (توجه داشته باشید برنامه ی ایتبس وقتی مقدار تنش رو توی هر ستون میده در اصل این مقدار رو برای فولاد میده نه بتن به طور مثال وقتی میگه نسبت تنش ستون 0.75 هست یعنی مقدار تنش وارده به مقدار مساحت فولادی که در ستون مصرف شده 0.75 هست و کاری به مقدار بتن نداره) به همین دلایل در هر ستونی میتونه مقدار فولاد کم یا زیاد بشه ولی خوب همونجوری که دوستم حمید گفت ارائه چندین دتیل اجرایی جالب نیست اونم تو ایران/
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#6
بهتره هر دو طبقه یک بار مقطع ستون ها عوض بشه و مساحت آرماتور مختلف(مثلا طبقه اول c50x50/24t20 طبقه دوم c50x50/20t20) یا هرطبقه ابعاد ستون فرق کنه با آرماتور یکسان(c50x50/20t20 و c45x45/20t20).
پاسخ
#7
(1392/3/31 ، 01:17 عصر)narges.k نوشته است: بهتره هر دو طبقه یک بار مقطع ستون ها عوض بشه و مساحت آرماتور مختلف(مثلا طبقه اول c50x50/24t20 طبقه دوم c50x50/20t20) یا هرطبقه ابعاد ستون فرق کنه با آرماتور یکسان(c50x50/20t20 و c45x45/20t20).
این یک توصیه است و شاید در برخی موارد اتفاقا شاید از لحاظ اقتصادی لازم باشه هر طبقه مقاطع تغییر کنند.
توصیه بنده این است که تا حد امکان مقاطع ستون ها در هر طبقه یکسان باشد(اگر هم یکسان نبود بیش از 2 الی 3 مقطع متفاوت از نظر ابعاد نداشته باشیم و با تغییر میزان میلگرد، مقطع را جوابگوی تنش وارده نماییم). این هم در ذهنمان باشد که تا حد امکان باید ابعاد مقطع کل سازه زیاد تغییرات نداشته باشد ولی میزان میلگردها به اندازه نیاز قابل تغییر است(دلیل این کار بحث های اجرایی و هزینه سنگین قالب بندی نسبت به بتن مصرفی و میلگرد مصرفی است).
پس در یک سازه تیپ بندی متفاوت از لحاظ ابعادی تا حد امکان باید کم ولی تیپ بندی از لحاظ میلگرد تقریبا محدودیتی ندارد(هر چند کم کردن تیپ بندی میلگرد نیز بهتر است).
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 6,514 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  تنظیمات طول موثر ستون فلزی marsello 1 350 1396/4/25 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
Rainbow طرح نشدن ستون ها فوری Sahandseyedi 1 416 1396/3/10 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  جمع بندی مشکل ایتبس sajjadsabouri 2 529 1396/2/9 ، 04:33 عصر
آخرین ارسال: sajjadsabouri
  ستون گذاری و صفحه ستون crywolf222 1 449 1395/12/20 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  طراحی دستی ستون ها امین سمسار 0 663 1395/10/26 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: امین سمسار
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 872 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 775 1395/10/11 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: civil92
Sad مشکل نمایش صفر آرماتور (خاموت) برشی تیر و ستون sasan.ce 5 793 1395/7/26 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce