جزئیات منهول(آدم رو)(manhole) فاضلاب
#1
سلام..از دوستان در مورد جزئیات اجرای منهول بتنی و نسبت های اختلاط و نحوه اختلاط (دستی و یا ...) اطلاعی دارید؟؟
نکات ساخت آن چیست
لوله های متصل شده چگونه تعبیه میشوند و ...
تشکر
پاسخ
#2
. .
پاسخ
#3
بتن رده C30
هر کارگاهی بنا به شرایط خودش و ماشین آلاتی که در دست دارد ، نحوه ساخت و عمل آوری متفاوت میباشد .
معمولا دانه بندی 19-0 میلیمتر استفاده میشود
*****پ بتن حداکثر 50 میلیمتر
ویبره بتن توسط میز لرزان انجام میشود
درون منهول یک سری میلگرد عمودی به قطر 12 میلیمتر هر 20 سانت
و یک دورپیچ از میلگرد قطر 8 به فواصل 15 سانت
ضخامت بتن 10 سانتیمتر
منهول بصورت ارتفاع بین 60 سانت تا 100 سانت تهیه میشود و بسته به ارتفاع کلی منهول ، تعدادی از اینها با ارتفاع مناسب سفارش داده میشود .مثلا اگر عمق حفاری منهول 380 سانتیمتر باشد ، به این صورت محاسبه میشود :
سی سانتیمتر برای بتن مگر کف حوضچه و دال کف ، سی سانتیمتر هم برای دال بالا و ضخامت دریچه رو ، مجموعا 60 سانتیمتر کم میشود . پس ارتفاع منهول بتنی مورد نیاز میشود 320 سانتیمتر.
پس از 2 تا منهول 1 متری و 2 تا منهول 60 سانتی استفاده میشود .
منهولها بصورت نر و ماده ساخته میشوند که بتوانند روی هم چفت شوند
از چند سال اخیر به این طرف ، دیگر استفاده از منهولهای بتنی منسوخ شده و از منهولهای GRP ، استفاده میشود
پاسخ
#4
ببخشید طریقه نصب لوله به منهول چجوریه؟ باید اون قسمت تخریب بشه و لوله رو جا داد یا اینکه از قبل جاش پیش بینی میشه؟
و این نرو ماده که فرمودین چجوریه در عمل؟
تشکر
پاسخ
#5
ببخشید بازم سوال دارم تا یادم نرفته گفتم بپرسم که قالب خاصی برای بتن ریزی منهول مورد نیازه؟؟ یعنی قالب بندی به چه شکله
تشکر
پاسخ