جواب ندادن تیر طره
#1
با سلام
تو پروژه من (عکسش رو گزاشتم تیر های قسمت های طره جواب نمیده بالایی ها فک کنم به خاطر پیچش هست پایینی رو نمیدونم. تیر با ابعاد 40 در 50 هم جواب نمیده بزرگتر از اون نمیتونم قرار بدم چون قاعده تیر ضعیف ستون قوی نقض میشه. قسمت های طره و کف تیرچه بلوک هستن جهت تیرریزی ها رو چند بار عوض کردم بازم جواب نداد.  چیکار میتونم بکنم؟
[تصویر:  ProjectConcrete.jpg]
پاسخ
#2
اگه سقف تیرچه بلوک هست اول عکس از جهات تیرچه ها بگذارید-و بعدم تو سقف تیرچه بلوک نیازی به اون تیر جلوی طره نیست و فقط دوتا پیشامدگی تیر کافیست-ضریب سختی پیچشی تیر رو 0.15 بگذارید
پاسخ
 سپاس شده توسط mohamadjz96
#3
با تشکر از شما
اون تیر انتهای کنسول رو که فرمودید حذف کردم جواب داد بدون اعمال ضریب سختی پیچشی
اون ضریب حتما باید اعمال بشه؟