ارسالها: 262
موضوعها: 43
تاریخ عضویت: بهم 1392
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
یاسمن خانوم
بارمرده سقفتون چرا اینقد زیاده؟؟؟
ارسالها: 311
موضوعها: 21
تاریخ عضویت: فرو 1393
اعتبار:
10
سپاس ها 0
سپاس شده 9 بار در 5 ارسال
سلام
بهتره فایل با پسوند e2k را برای دانلود قرار بدهید .
ارسالها: 17
موضوعها: 8
تاریخ عضویت: تير 1393
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سقف تیرچه بلوک هست وضخامت سقف 30 هستش.کارش اجرایی هست حساب کردم بارش رو همین حدود میگیرن
ارسالها: 262
موضوعها: 43
تاریخ عضویت: بهم 1392
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
چون ایتبس خودش وزن اسکلت سازه رو بصورت خودکار محاسبه میکنه بایستی وزن تیرچه و بتن پوششی آن رو کم کنید که معادل با 250 kg/m2 می باشد...پس:
500-250=250kg/m2
ارسالها: 17
موضوعها: 8
تاریخ عضویت: تير 1393
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
نه من واسه سقفم بتن صفر تعریف کردم بنابراین وزن بتن رو باید در بارگذاری سقف لحاظ کنم مهندس.حرف شما وقتی صدق میکنه که بتن صفر تعریف نکنی برای سقف
ارسالها: 262
موضوعها: 43
تاریخ عضویت: بهم 1392
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
تعریف سقف رو دقت نکردم..
راستی جهت اون سقف کوچک بغل راه پله رو هم عوض کنید..
طول تیرهای مورب هم خیلی زیاد هستن حدود 9 متر!
ارسالها: 903
موضوعها: 83
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
45
سپاس ها 15
سپاس شده 41 بار در 11 ارسال
(1393/7/16 ، 07:54 عصر)یاسمن خانوم نوشته است: [align=start][/align][align=start]سلام دوستان پروژه بتنی من 2تا از ستون هاش در زیر زمین
با هیچ مقطعی جواب نمیده بارگذاری هاش هم چک
کردم درسته.میشه بررسی کنید ببینید چطوری میشه این دو تا ستون رو ازش جواب
بگیرم؟ممنون
[/align]
سلام
ورژن ایتس بنده 9.5 می باشد. فایل متنی ایتبس را قرار دهید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
ارسالها: 47
موضوعها: 11
تاریخ عضویت: تير 1392
اعتبار:
2
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
مقطع تیرهای دو طبقه اولو قوی تر کن مثلا 45در 50
ضریب بتن هم اصلاح کن =.0.65
اگه ستونت جواب نداد کافیه به ارماتور اضافه کنی
من انجام داد اوکی شد
ارسالها: 17
موضوعها: 8
تاریخ عضویت: تير 1393
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
آیین نامه csa که من طراحی کردم ضریب بتن 0.6 هست نه 0.65 مهندس.