جواب ندادن ستون بتنی تحت هیچ مقطعی
#11
ظریب بتن توی اون ایین نامه ای که استفاده می کنید ملاک نیست ... ملاک ما صرفا مقررات ملی ساختمان هست و در مبحث 9 برای بتن درجا 0.65 در نظر گرفته شده.
در ضمن مدول الاستیسیته بتن رو هم اشتباه گرفتید. واحد نرم افزار رو روی ton/m قرار بدهید مدول الاستیسیته در این حالت برابر 2500000 می باشد البته برای رده بتنی که انتخواب کرده ایدC25
پاسخ
#12
(1393/7/16 ، 10:39 عصر)یاسمن خانوم نوشته است: آیین نامه csa که من طراحی کردم ضریب بتن 0.6 هست نه 0.65 مهندس.

سلام
فايل شمارو ايمپورت كردم.اگر بهم نخورده باشد موارد زير به نظرم رسيد:
1- آرایش میلگردهاي ستونهایی که جواب نمیدهد را جابه جا كنيد. يعني جهت ميلگردگذاري رو عوض كنيد كه نسبت تنش به پايين مياد.
2 - ضرایب ترک خوردگی تيرها و ستون رو اصلاح نكرده ايد.
4-در معادل سازی آیین نامه کانادا با آیین نامه بتن ایران دقت كنيد که ضرايب طبق آیین ایران باشد مثل ضريب كاهش مقاومت بتن.
5- مواردي در معماري سازه رعايت كنيد كه باعث بشه سازه سبكتر بشه مثلا كاري بكنيد كه مركز جرم به مركز سختي نزديك بشه.
بيشتر از اين ديگر فرصت نمي كنم.
موفق باشيد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#13
سلام
طول تیر دهانه xحدود 9 متر است.زیاد نیست؟طول تیرزیاد =خیزتیر زیادوتنش ستون دوسرتیر زیاد.این طول اجرایی است؟
اصلا ضابطه ای برای طول تیر دهانه ها ی سازه های بتنی وفولادی وجود دارد یانه؟
پاسخ
#14
(1393/7/17 ، 10:54 عصر)sogand نوشته است: سلام
....
اصلا ضابطه ای برای طول تیر دهانه ها ی سازه های بتنی وفولادی وجود دارد یانه؟

سلام
ضابطه ی مستقیمی وجود ندارد.فقط ضوابط مربوط به فصل ضوابط ویژه زلزله وجود داردکه الزامات ابعادی را دارد. برای مثال طول تیر در قاب خمشی متوسط باید از 4 برابر ارتفاع تیر بیشتر باشد.
موفق باشید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#15
(1393/7/18 ، 12:11 صبح)mehdipanahi نوشته است:
(1393/7/17 ، 10:54 عصر)sogand نوشته است: سلام
....
اصلا ضابطه ای برای طول تیر دهانه ها ی سازه های بتنی وفولادی وجود دارد یانه؟

سلام
ضابطه ی مستقیمی وجود ندارد.فقط ضوابط مربوط به فصل ضوابط ویژه زلزله وجود داردکه الزامات ابعادی را دارد. برای مثال طول تیر در قاب خمشی متوسط باید از 4 برابر ارتفاع تیر بیشتر باشد.
موفق باشید.

سلام

شما حداقل طول را اشاره کردید در مورد حداکثر آن چطور؟

چیزی که من در ساختمانهای در حال ساخت دیدم اکثر دهانه ها بین 3تا 7 متره.فقط در راه پله ها زیر 3 متره که قاعده 4 برابری ارتفاع باید براش رعایت بشه.نمی دونم این تصور من درسته یانه که وقتی طول دهانه بزرکتر از 7 داریم بهتره سقفها دال باشند تا تیرچه بلوک.

پاسخ
#16
(1393/7/17 ، 10:54 عصر)sogand نوشته است: سلام
طول تیر دهانه xحدود 9 متر است.زیاد نیست؟طول تیرزیاد =خیزتیر زیادوتنش ستون دوسرتیر زیاد.این طول اجرایی است؟
اصلا ضابطه ای برای طول تیر دهانه ها ی سازه های بتنی وفولادی وجود دارد یانه؟

ب*****

حداقل فاصله همان مقدار چهار برابر ارتفاع تیر می باشد و حداکثری در نظر گرفته نشده است . با توجه به شرایط اجرایی و طراحی معمولاً در ساختمانهای مس***ی حداقل به 2.5 و حداکثر به 5 یا 6 متر محدود می نمائیم . به این دلیل که از دهانه 5 متر به بالا معمولاً در قاب خمشی خیز جوابگو نمی باشد و چون تیر دارای ارتفاع زیاد و به موازات آن عرض زیاد ، دارای وزن زیادی می باشد که خود برای مهار آن و قالبندی مشکلات اجرایی بیشتری را خواهد داشت .

دو مورد زیر را هم همیشه در طرحهای خود در نظر داشته باشید :

الف : در تیر با طول دهانه بیشتر از 6 متر به دلیل کم بودن سختی خمشی رفتار لرزه ای دیگر حاکم نمی باشد و رفتار ثقلی بر این تیر متمرکزتر است .

ب : در تیر با طول دهانه کمتر از 3 متر با توجه به سختی خمشی تیر رفتار لرزه ای حاکم است و رفتار ثقلی براین تیر متمرکز نمی باشد .

* طول دهانه کم باعث تمرکز نیروی زلزله می باشد . انرژی بیشتری در بر دارد و در نتیجه المانهای خطی تیر و ستون در همان دهانه دارای سایز بالاتری خواهند بود . کماکم برش در تیر جوابگو نخواهد بود چون تیر با طول دهانه کم با سختی زیادهمانند یک تیر عمیق عمل می کند .

*کف ها و یا سقف نقش سازه ای ندارد در نتیجه فقط به عنوان دیافراگم عمل کرده و توزیع بار را انجام می دهد . پس کماکم سقف با صلبیت بیشتر و وزن کمتر در الویت است
پاسخ
#17
بعد از اصلاحات فوق از المان هام جواب گرفتم اما حالا دریفتم در هیچ جهت جواب نمیده با اینکه ستون هامو هم قوی کردم اما دریفت از0.025 خیلی بیشتره شده 0.05! حالا چه کنم؟آیا چون دهانه هام بزرگ هستن وسیستم قاب خمشی نامناسبه برای این پروژه؟میشه راه کار بدید دوستان
پاسخ
#18
(1393/7/18 ، 12:37 عصر)یاسمن خانوم نوشته است: بعد از اصلاحات فوق از المان هام جواب گرفتم اما حالا دریفتم در هیچ جهت جواب نمیده با اینکه ستون هامو هم قوی کردم اما دریفت از0.025 خیلی بیشتره شده 0.05! حالا چه کنم؟آیا چون دهانه هام بزرگ هستن وسیستم قاب خمشی نامناسبه برای این پروژه؟میشه راه کار بدید دوستان

برای کنترل دریفت در سایت خلیی صحبت شده و اهکارهای زیادی ارائه شده در این تاپیک به صورت خلاصه موارد را شرح می دهم .

ابتدا از زمان تناوب تحلیلی برنامه استفاده نمائید و دریفت را با آن کنترل کنید در صورتیکه که دریفت از حد مجاز کمتر بود به طراحی پی خواهید رسید در غیر این نیاز است در سازه تغییرانی ایجاد کنید .

- سختی تیرها را افزایش دهید . ( ارتفاع تیر را زیاد کنید ) به موازات آن جهت قوی ستون را در جهتی از سازه قرار می دهیم که دریفت پاسخو نیست .
- تیرهای محیطی سازه را با افزایش سختی و زیاد کردن عرض ستون و نزدیک کردن دهانه های به سیستم لوله ای نزدیک می کنیم .
- از تکنیک های کاهش فاصله مرکز جرم و مرکز سختی استفاده می کنیم . تا حدامکان مقدار برون محوریت را حذف و یا کاهش می دهیم .
- از مهاربند نظیر دیوار برشی استفاده می کنیم .
- افزایش مقاومت فشاری بتن راهکار دیگری می باشد که خود می تواند در بخش اجرا مشکل ساز باشد .
پاسخ
#19
اگر سیستم قاب خمشی ویژه باشه ق=10 میشه و در ایین نامه کانادا باید روی ductil بگذارم؟اینجوری بار زلزله خیلی کم میشه .ایا شما پیشنهاد میکنید برای ساختمان 6 طبقه مس***ی این کار انجام بشه؟آیا الزامات خاصی(فاصله آرماتور یا....) رو باید لحاظ کنم؟بحث هزینه چطور میشه با این اوصاف؟
پاسخ
#20
(1393/7/18 ، 03:59 عصر)یاسمن خانوم نوشته است: اگر سیستم قاب خمشی ویژه باشه ق=10 میشه و در ایین نامه کانادا باید روی ductil بگذارم؟اینجوری بار زلزله خیلی کم میشه .ایا شما پیشنهاد میکنید برای ساختمان 6 طبقه مس***ی این کار انجام بشه؟آیا الزامات خاصی(فاصله آرماتور یا....) رو باید لحاظ کنم؟بحث هزینه چطور میشه با این اوصاف؟

ابتدا باید تمامی ملزومات آیین نامه زلزله 2800 را در نظر داشته باشید . سیستم با شکل پذیری ویژه تنها در مواردی همچون مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد و یا ساختمان با ارتفاع بیشتر از 50 متر ملزوم است .

* هر چقدر ضریب اهمیت سازه بیشتر باشد دوره بازگشت زلزله طرح بزرگتری را در نظر خواهیم داشت . در نظر داشته باشید هر چقدر ضریب رفتار بزرگتر باشد شکل پذیری بیشتر است در نتیجه سازه با نیروی زلزله کمتری طراحی می شود . البته با توجه به شکل پذیری سطح عمکلرد سازه را باید در نظر داشته باشید یعنی تمامی ضوابط طبق فصل لرزه ای مبحث نهم را باید دقیقا در سازه بکار ببرید که معمولا ضوابط بیشتر و سختگیرانه تری را در بر دارد .

پس با توجه به سوال شما در صورتیکه سازه باسیستم مقاومت جانبی قاب خمشی بتن مسلح با شکل پذیری زیاد در نظر دارید باید در Element Type همان انتخاب نوع قاب برحسب سطوح عملکرد شکل پذیری سازه یعنی Ducitle یا شکل پذیری ویژه (زیاد ) را تنظیم نمائید . از لحاظ هزینه خوب در برابر ضوابط سختگیرانه تر تمهیدات بیشتری باید در نظر گرفته شود در نتیجه اجرا سختر و هزینه بالاتر می رود .

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نسبت تنش در ستون های بتنی elyas64 5 126 1396/2/11 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: elyas64
  چک ایتبس بتنی شش طبقه که حتی با ستون 60 جواب نمیده Civil5 9 747 1395/7/5 ، 12:35 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  تیر برق های بتنی H شکل saeed9099 0 283 1395/6/24 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: saeed9099
  حداقل ضخامت تیر بتنی Arya68 12 4,334 1395/6/23 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: elmira__p
  آیین نامه طراحی دینامیکی در سازه های بتنی؟ eftekhary2010 3 2,078 1395/6/7 ، 07:49 عصر
آخرین ارسال: nana444
  ابعاد تیر و ستون silverman 1 430 1395/5/15 ، 07:35 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ترکیب بار بتنی به روش lrfd zaryam 4 538 1395/3/29 ، 05:40 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  طراحی دستی ستون CivilS 0 554 1395/3/12 ، 10:39 صبح
آخرین ارسال: CivilS
  پرسش درمورد ستون کوتاه بتونی miladezati 5 7,221 1395/3/8 ، 06:39 عصر
آخرین ارسال: Civil5
  مشکل در طراحی ساختمان بتنی rahatanha 7 517 1395/2/29 ، 03:24 عصر
آخرین ارسال: rahatanha

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان