جواب ندادن فشار خاک در پی گسترده
#1
سلام
پی یک ساختمون فولادی رو طراحی می کنم ولی به دلیل پایین بودن مقدار فشار مجاز خاک (1.2 کیلوگرم بر سانتی متر) به ناچار از پی گسترده
استفاده کردم اما پی گسترده هم با ضخامت بین 1 تا 1.3 متر جوابگو نبود به همین خاطر تصمیم گرفتم از شمع استفاده کنم ولی نکته ی جالب هنگام
استفاده از شمع این بود که جواب من با قبلش که پی بدون شمع بود تغییری نکرد-یا تغییرش خیلی کم بود
کسی میدونه مشکلش چیه؟
فایل و پیوست می کنم - این فایل بدون شمعه ولی شمع توو منوی دیفاین تعریف شده

http://s5.picofile.com/file/8140346700/88.rar.html



.
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#2
شما دور تا دور ساختمان روي فونداسيون ديوار گذاشتي ولي سختي ديوارها و ستونها را اعمال نکردي. چرا؟
پاسخ
#3
سختی دیوار ها و ستون ها رو از کدوم قسمت باید اعمال کنیم ؟

صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#4
(1393/5/26 ، 09:25 صبح)hhn1370 نوشته است: سختی دیوار ها و ستون ها رو از کدوم قسمت باید اعمال کنیم ؟
بعد از ديفين کردن و انتخاب هر عنصر، از منوي اساين بخش کلمن ساپورت و وال ساپورت


پاسخ
#5
این کار رو هم انجام دادم مهندس.

دیگه جه مشکلی داره ؟

یکی از دوستانم گفته که این پی اصلا نیاز نیست که گسترده باشه و به شمع هم نیاز نداره . نظر شما در این مورد چیه ؟
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#6
ساختمان شما چند طبقه می باشد و مساحت را بیان فرمائید . همچنین سیستم های مقاومت جانبی ؟
پاسخ
#7
5 طبقه روی پیلوت .

مساحت = 9.6*26

در جهت x دیوار برشی

جهت y قاب خمشی

فلزی

دیوار حائل هم دارم
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#8
باید با پی نوار با شمع در بعضی نقاطع و یا پی گسترده جواب بگیرید .

سعی کنید متریال و ورودیهای مدلسازی خود را چک فرمائید . از محاسبات و مدلسازی شمع زیر پی اطمینان حاصل فرمائید . ضخامت پی را می توانید به صورت موضعی فقط در نقاطعی که مشکل تنش خاک داردی کم زیاد کنید . محیط شدن شمع در دور سازه برای پی نواری گزینه مناسبی است . مورد دیگر این می باشد که از انجام درست کنترل فشار خاک آگاه شوید . دقت داشته باشید باید واحد برنامه سیف برای کنترل فشار خاک برروی کیلوگرم نیرو - سانتیمتر باشد . تنظیمات منوی انالیز در اینمورد بی تاثیر نیست .
پاسخ
#9
یک نفر از دوستان بهم گفت که کل مدل سازی و طراحیم اشتباهه .

اگه امکانش هست فایل رو بررسی کنید و اشکالات فایل و بگید .

با تشکر
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#10
فایل که در ارسال اول پیوست نمودید در حالت انالیز شده باید باشد که حجم زیادی دارد . کافی است فقط فایل اصلی را بدون run شدن قرار دهید . در اسرع وقت همکاران عزیز چک خواهند کرد .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اثر مقاومت فشاری روی نتایج تحلیل یک پی گسترده One 1 110 1396/8/2 ، 03:02 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  مقدار آرماتور حداقل پی گسترده در هر وجه بالا و پائین چقدر است؟ HOMAN1974 1 594 1395/2/13 ، 12:18 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  چند سوال مبتدی از سیف 8 تحلیل پی گسترده kamalkaramzadeh 2 803 1394/6/18 ، 10:25 عصر
آخرین ارسال: kamalkaramzadeh
Photo ترسیم پی گسترده sanam 12 2,933 1394/5/15 ، 03:50 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست آموزش طراحی پی گسترده ی ساختمان با SAFE 12 hamed-re 3 2,336 1394/5/11 ، 09:40 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  ضخامت پی گسترده برای رفع مشکل برش پانچ (برش سوراخ کننده) MOSI2 9 4,868 1393/7/11 ، 04:34 عصر
آخرین ارسال: admin
  مشکل جواب ندادن پی و محدود بودن ابعاد فضا برای اجرای پی hhn1370 3 1,389 1393/5/24 ، 08:04 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  ابهام در ترکیب بار فشار خاک زیر پی mortezaomidi 5 2,382 1393/3/30 ، 01:41 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  کنترل حداکثر فشار و کشش شمع زیر پی در برنامه سیف کیوان بابایی 29 9,761 1393/3/8 ، 07:20 عصر
آخرین ارسال: sani62
  درخواست نمونه نقشه اجرایی پی گسترده a.kh.civil.eng 11 9,082 1392/4/3 ، 06:00 عصر
آخرین ارسال: a.kh.civil.eng

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان