ارسالها: 39
موضوعها: 26
تاریخ عضویت: دي 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
اگه سازه نامنظم باشه
میشه از ترکیبات بارکذاری استاتیکی با در نظر گرفتن اثرات 100 درصد و 30 درصد استفاده کنیم و تحلیل و انالیز را استاتیکی انجام دهیم
استفاده از ترکیبات بارگذاری دینامیکی سبب افزایش سطع مقطع ستو نها میشه راه حل مناسب چیه؟
در کتاب خانه عمران جلد مخصوص بتنی صفحه 14 که ترکیبات بارگذاری را تعریف کرده با وجود ساختمان نامنظم از ترکیبات بارگذاری استاتیکی استفاده کرده و حالات بارگذاری 100 و 30 را اعمال کرده
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
سلام
اگر سازه نامنظم باشه ولی تعداد طبقات از 5 کمتر باشه یا سازه از 18 متر کمتر باشه
میشه تحلیل استاتیکی انجام داد
تحلیل دینامیکی مقاطع سنگینتری نتیجه میده
ارسالها: 39
موضوعها: 26
تاریخ عضویت: دي 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
یعنی میتونم اگه سازه من 7طبقه بود(سازه دارای نیم طبقه است) وارتفاع ان 13 متر است از تحلیل استاتیکی استفاده کنم
ضمنا کنترل دیریفت هم با بارهای حالت استاتیکی بهتر جواب میده و مجاز میشه
و فکر کنم نیازی به در نظر گرفتن برون مرکزی نباشد چون طبق تبصره2 بند6-7-2-1-3 مبحث ششم منظور نمودن برون مرکزی اتفاقی برای نیروی زلزله ای که در امتداد مربوط به30 درصد اعمال میشود الزامی نیست درسته؟
ارسالها: 39
موضوعها: 26
تاریخ عضویت: دي 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
میشه لطف کنید ترکیب بار های کامل را در حالت سازه نامنظم و استفاده از تحلیل استاتیکی برام بگید
منظورم ترکیب بارهای 100 و 30 زلزله است
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
1392/3/31 ، 08:31 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/3/31 ، 08:32 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
سازه ی شما 7 طبقه با 13 متر؟
امکان نداره...
این بند هم فقط برای زلزله 100+30 هستش که زلزله 30درصد فقط بدون برون مرکزی وارد میشه
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
پس 7 طبقه نیست
4 طبقه هست
شما میتونید از استاتیکیه معادل استفاده کنید