امتیاز موضوع:
  • 112 رأی - میانگین امتیازات: 3.12
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حداقل تنش مجاز خاک زیر فنداسیون
#1
در نرم افزار safe بعد لز آنالیز حداقل تنش مجاز خاک زیر پی باید چقدر باشد؟
آیا کرسی چینی می تواند این تنش مجاز را افزایش دهد؟
مقدار این تنش مجاز باید در کج جواب بدهد؟کل پی یا مرکز؟
آیا اگر این تنش مجاز در کنارها بیشتر شود ایرادی دارد؟
پاسخ
#2
در نرم افزار safe بعد لز آنالیز حداقل تنش مجاز خاک زیر پی باید چقدر باشد؟
فکر نمی کنم حداقل مهم باشه مهم حداکثر تنش وارده به خاک هست جایی که نیرویی وارد نمیشه نباید نگران چیزی بود

آیا کرسی چینی می تواند این تنش مجاز را افزایش دهد؟
نه تنش مجاز خاک به عوامل مکانیکی و خواص خود خاک بر میگرده

مقدار این تنش مجاز باید در کج جواب بدهد؟کل پی یا مرکز؟
باید در تمام نقاط پی مقدار تنش وارد به خاک کمتر از مقدار تنش مجاز خاک بشه هر چند در گوشه های پی به دلیل تامین نشدن مساحث پی لازم تنش وارد شده زیاد میشه که اگه مقدارش کم باشه میتونید صرف نظر کنید

آیا اگر این تنش مجاز در کنارها بیشتر شود ایرادی دارد؟
از هر کی پرسیدم میگه اگه تنش اضافی زیاد نباشه میتونی صرفنظر کنی هرچند به نظر شخص خود من کاملا ایراد داره
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
معمولا در کناره پدیده تمرکز تنش داریم و اکثرا قابل چشم پوشی است
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#4
منظورم حداکثر تنش بود؟
به نظر شما حداکثر تنش مجاز باید چقدر باشد؟
پاسخ
#5
حداکثر تنش مجاز همون حداکثر تنشی هست که خاک میتونه تحمل کنه
توی پروژه ها خود استاد این مقدار رو میده
و در پروژه های واقعی این مقدار تنها با آزمایش خاک بدست میاد


البته روش سنتی هم هست که برای کارهای کوچیک استفاده میشه مثلا اگه خاک از نوع فلان باشه مقاومتش در حدود فلان هست و از این حرفا
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#6
سلام دوستان
ما در محاسبات فنداسیون لازم نیست تنش مجاز خاک رو در جائی وارد کنیم یا نرم افزار از ما اینو نمیخواد ولی ضریب بستر خاک که همان ضریب فنریت خاک میباشد رو میخواد .نسبت این ضریب با تنش مجاز خاک
ضریب 1.2 میباشد یعنی ضریب بستر خاک = 1.2* تنش مجاز خاک
پس نرم افزار k رو از ما میپرسه که همون ضریب بستر هستش.
این ضریب هم در حیطه کار ما مهندسین سازه نیست .و واحد ان هم کیلوگرم بر مترمکعب

پاسخ
#7
پی ساختمانی با فرض مقاومت مجاز خاک 1.5 کیلو گرم بر سانتی متر مربع طراحی شده است بعد از طراحی با توجه به نتایج آزمایشگاه مکانیک خاک مقدار تنش مجاز خاک 1 کیلو گرم بر سانتی متر مربع حاصل شده است لطفا راهنمایی کنید که چطور کار را می توانم اصلاح کنم در حالت ارجح می خواهم به طراحی پی دست نزنم و با سنگ چینی یا روش های دیگر این موضوع را حل کنم ولی نمیدانم ابعاد سنگ چینی را محاسبه کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم
پاسخ
#8
سلام
من با همچین مشکلی برخورد کردم و اولین کاری که انجام دادم این بود که پی و چکش کردم
با نرم افزار و مقدار دقیقه فشارو محاسبه کردم و جواب این شد که خاک با مقاومت کمتر هم جواب میده
البته در صورتی که پی اجرا نشده باشه میشه با کوبیدن خاک مقاومتو افزایش داد
پاسخ
#9
با سلام
به نظرتون چه راه حلی مناسبه برای جواب گرفتن از تنش زیر پی؟
پاسخ
#10
سلام

برای کاهش تنش خاک باید سطح مقطع پی ( ضخامت یا عمق پی ) افزایش پیدا کند با عمیق شدن پی ، سختی پی افزایش می یابد در نتیجه در عمق تنش مجاز خاک ( با توجه به شرایط و ویژگی های خاک ) هم افزوده می شود در نتیجه باعث کاهش تنش خاک زیر پی با وسیع شدن سطح پی می باشیم .
مورد دیگر استفاده از شمع در مناطقی با تنش حداکثر می باشد . در ترازهای پایینتر تنش خاک نسبت به تراز قبلی با توجه به ویژگی های خاک زیادتر می شود . به دلیل خاک مرغوب و متراکمتر در تراز پایینتر می باشد
یک مورد دیگر که از طرف مهندس جعفری بیان شده بود استفاده از سنگ چینی زیر پی می باشد . تنش مجاز سنگی چینی با ملات ماسه و سیمان و با ابعاد فراتر از ابعاد پی و ارتفاع مناسب تنش مجاز بسیار زیاد می گردد . که با توجه به وضعیت غیر اقتصادی شدن پی می تواند گزینه مناسبی باشد .

پاینده باشید


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Question طراحی فنداسیون جرثقیل دروازه ای msh002 0 1,504 1396/2/13 ، 11:00 صبح
آخرین ارسال: msh002
  مقدار آرماتور حداقل پی گسترده در هر وجه بالا و پائین چقدر است؟ HOMAN1974 1 2,019 1395/2/13 ، 12:18 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  چگونگی تحلیل فنداسیون سازه ای که به صورت دینامیکی تحلیل شده است؟ Hooman1974 4 1,968 1394/9/5 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: Hooman1974
  راهنمایی در مورد ظرفیت مجاز خاک - ضروری afshin_ipe 3 2,443 1394/8/9 ، 07:50 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان