امتیاز موضوع:
  • 16 رأی - میانگین امتیازات: 2.75
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حداقل ضریب زلزله
#1
باسلام.کسی میدونه حداقل ضریب زلزله طبق آیین نامه ۲۸۰۰ویرایش چهارم چقدر? من ضریب زلزله در جهت
بصورت روبه رو بدست آوردم xوy
k=0.029,k=0.024
k=0.049 بدست میاد که با این فرمول مقدار ضریب زلزله میشه k=0.14AI جایی خوندم که حداقللش ازفرمول
باید توایتبس استفاده کنم یا نه ؟ k=0.049 حالا باید چیکار کنم از
پاسخ
#2
کسی نیست جوا ب بددددده ؟؟؟؟؟؟
پاسخ
#3
سلام
بله اگر ضرایب به دست اومده از حداقل کمتره باید از ضریب زلزله حداقل بدست اومده براسال آیین نامه 2800 استفاده کنین.
موفق باشید.
پاسخ
#4
ممنون
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه صحیح کنترل دریفت و شاخص پایداری و ضریب ترک خوردگی حمید فلاح منش 23 21,480 1396/10/9 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  حداقل ضخامت تیر بتنی Arya68 12 6,810 1395/6/23 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: elmira__p
  ابهام در مورد ضریب ترک خوردگی اجزاء بتنی farshad0022 15 7,187 1394/10/9 ، 05:49 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  درخواست چک کردن ضریب در نیروی برشی سازه monake 2 1,315 1393/11/16 ، 01:06 صبح
آخرین ارسال: monake
  اعمال بار جانبی خاک ناشی از زلزله ebi1060 0 682 1393/8/24 ، 11:47 صبح
آخرین ارسال: ebi1060
  ضریب رفتار در نظر گرفته شده برای طراحی سازه بتنی ؟ mohsen_1363 3 1,509 1393/8/20 ، 11:22 صبح
آخرین ارسال: mohammadmahdi2
  حداقل فاصله آرماتورهای طولی در تیروستون بتنی sogand 2 1,164 1393/6/23 ، 02:20 عصر
آخرین ارسال: ehsan51
  ارتفاع خالص در ایتبس و محاسبات نیروی زلزله silver sky 4 2,041 1393/5/2 ، 04:54 عصر
آخرین ارسال: sogand
  حداقل فاصله آزاد بین آرماتور های طولی ستون ebrahim-talebi 1 9,676 1393/4/26 ، 01:47 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  حداقل آرماتور چقدر باشد chili 10 20,385 1392/7/28 ، 05:14 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش

پرش به انجمن: