با سلام در مورد فرمول محاسبه حداقل فاصله بولت از لبه بیس پلیت و محاسبه و کنترل عدم پارگی صفحه ستون و حداقل فاصله بوالها از هم توضیح دهید؟و شماره مهره چه ارتباطی با قطر بولت در نقشه دارد؟
حداقل فاصله بولت از لبه صفحه ستون
|
|||
1391/7/11 ، 12:41 عصر
با سلام در مورد فرمول محاسبه حداقل فاصله بولت از لبه بیس پلیت و محاسبه و کنترل عدم پارگی صفحه ستون و حداقل فاصله بوالها از هم توضیح دهید؟و شماره مهره چه ارتباطی با قطر بولت در نقشه دارد؟
1391/7/11 ، 03:01 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/7/11 ، 04:37 عصر، توسط فرشاد امن خانی.)
برای این موضوم می بایست به بند 10-1-10-3 مبحث دهم (پیچ و مهره ) مراجعه کنید .
در این بند در قسمت خ حداقل فواصل بین پیچ ها را باید محاسبه کنید به اینگونه که حداقل فاصله آکس به آکس سوراخها نباید از 3 برابر قطر بولت یا سوراخ کمتر باشد ( دلیل این مسئله بخاطر پخس صحیح تنشها در اطراف پیچها می باشد ) همچنین یه رابطه دیگر نیز وجود دارد که آن را نیز باید کنترل کنیم . در بند دیگر باید یه فاصله دیگر را کنترل کنیم که مربوط به بولتهای کناری می باشد و باید طبق بند مذکور و قسمت د این کنترل را انجام دهیم . که می بایست طبق رابطه این بند این فاصله حداقل را محاسبه می کنیم و بولتها را از این فاصله بدست آمده با لبه ورق فاصله دهیم. ![]() ![]()
1391/7/12 ، 05:12 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/7/12 ، 05:18 عصر، توسط eaglesweem.)
با تشکر از دوست عزیزم آقای سلطان آبادی من در رابطه (10-1-10-6)مقدار p را ربع حداکثر نیروی فشاری ستون گذاشتم و fu=6000kg/cm2وt=ضخامت ورق وd=قطر اسمی بولت و نتیجه شد:
بولت 28-ورق 20میلیمتر Le>=(2*13000)/(6000*2)+2.8/2=3.56 [size=large]Le>=6.3وLe>=3.56آیا درست است؟وآیا میتوان از این روابط در حالیکه برای پیچ است برای بولت استفاده کرد در صورت جواب مثبت در یک ساختمان 3 طبقه با ارتفاع 9 متر درز انقطاع 1/200*900=4.5سانت میشود در حالیکه حداقل بایستی برای مجاورت همسایه و خیابان (ستون کنج) بایستی حداقل 6.3 سانت ستون فاصله بگیرد و آین مطلب به ضرر مالک است آیا راه حل دیگر مخصوص بولت نه پیچ ندارد؟
1391/7/12 ، 08:12 عصر
در مورد عددی که بدست آورید مشکلی ندارد و معمولا حدود 4 سانتی متر در نظر میگیرند .
در مورد فاصله گرفتن ستون از کنج ، خود ستونها باید با همسایه فاصله داشته باشند و نه صفحه ستون . چون اگه بخواهیم فنداسیون و صفحه ستون را نیز برای رعایت درز انقطاع عقب ببریم عملا زمین مالک را جا گذاشتیم که ممکن است همسایه این مقدار زمین در تصرف خود درارد . باید صفحه ستون و فنداسیون را در جای خود قرار دهیم و فقط ستونها را به مقدار مناسب عقب تر کار گذاریم
1391/7/13 ، 03:50 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/7/13 ، 03:51 صبح، توسط eaglesweem.)
سوال من اینست درز انقطاع 4.5 سانت است ولی من باید 6.5 سانت برای جلوگیری از پارگی صفحه ستون - ستون را عقب کار کننم چون نمیشود ستون را روی بولت انداخت در ااینصورت اگر ضابطه آیین نامه را رعایت کنم درز انقطاع بیشتر از نقشه میشود و صدای مالک در می آید راه حل چیست؟
1391/7/13 ، 02:27 عصر
در این مورد هم راه حل وجود دارد . صفحه ستون را باید طوری کار کرد که بولتهای آن در سمت نما بیفته . به این ترتیب در سمت نما اگه ستون ها هم عقب بره میشه با طرهاین اختلاف را جبران کرد ( معمولا با دیوار این اختلاف عقب نشینی در نما جبران میشه )
و اما در مورد دیوار همسایه چون در این سمت بولتها مزاحمتی ایجاد نمیکنند میشه فقط درز انقطاع را رعایت کنید . ( البته در صفحه ستونهای 6 بولتی این کار را میشه کرد و تا سازه های 4 الی 5 طبقه 6 بولت برای صفحه ستون پاسخگو می باشد ) اگرم تعداد طبقات بالاتر بره به طبع فاصله درز انقطاع بیشتر میشه که باز هم مشکل حل میشه
| |||
|
موضوعات مرتبط با این موضوع... | |||||
موضوع | نویسنده | پاسخ | بازدید | آخرین ارسال | |
سطح بارگیر ستون | Hamidcj | 7 | 9,748 |
1395/11/2 ، 11:02 عصر آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور |
|
نحوه ی بدست آوردن نیروها برای طراحی دستی ستون،تیر و بادبندها+ نمونه طراحی دستی اجزاء | فرشاد امن خانی | 22 | 43,994 |
1395/7/30 ، 06:51 عصر آخرین ارسال: ahzfirst |
|
نتوانستن در به دست اوردن ابعاد ستون ها(خیلی بزرگ میشود) | leyla1982_a | 2 | 2,202 |
1394/4/15 ، 07:20 عصر آخرین ارسال: فرشاد امن خانی |
|
طراحی وصله ستون و جوش کف ستون | TMXRN | 2 | 3,314 |
1393/6/23 ، 05:37 عصر آخرین ارسال: TMXRN |
|
ضریب c برای ستون باکس در نرم افزار پراپر | سعید محمد | 0 | 1,893 |
1393/2/30 ، 08:48 عصر آخرین ارسال: سعید محمد |
|
درخواست راهنمایی در محاسبه ی m و n کف ستون | mmb_A631 | 4 | 3,872 |
1393/2/13 ، 08:28 عصر آخرین ارسال: آرش نقیبی |
|
حالت طراحی ستون | mostafa1 | 8 | 4,815 |
1393/1/16 ، 11:38 عصر آخرین ارسال: کیوان بابایی |
|
فواصل مجاز و بهینه اکس تا آکس ستون های دوبل | شیوا | 2 | 4,984 |
1392/6/16 ، 08:33 عصر آخرین ارسال: اردلان نوروزی |