حداکثر آرماتور کششی
#1
سلام آرماتور حداکثر برای تیرها با و بدون فولاد فشاری چگونه محاسبه می شود
پاسخ
#2
سلام
[تصویر:  0xrcczqbnw0nkrfi0rqx.png]
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#3
سلام لطفا آرماتور حداکثر با فولاد فشاری را هم ارائه نمایید با تشکر فراوان
پاسخ
#4

در مقطع دوبله آرمه تا زمانی که آرماتور کششی تیر بتن آرمه جاری نشود از ظرفیت آن استفاده چندانی نشده است و زمانی آرماتور کششی کارایی خود را نشان میدهد

که تحت تاثیر بارگذاری جاری شوند پس آرماتور کششی نباید از مقادیر حداکثری گفته شده در روابط بالا بیشتر گردد چون در این صورت مقطع
پرفولاد شده و آرماتورهای کششی جاری نخواهند شد
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#5
سلام

با اجازه مهندس نقیبی عزیز

درصد حداکثر فولادی کششی در تصویر فوق قابل مشاهد است و مقدار حداقلی را هم دراینباره قابل رعایت است .

حال برای حداکثر فولاد فشاری باید به اینصورت باشد که برابر با قرار دادن مقدار درصد فولاد مضاعف باید معادل ظرفیت مقدار معادل آن فولاد کششی به مقطع افزوده شود . ( متوازن )

تصویر زیر مقدار حداکثر فولاد کششی در مقطع با فولاد مضاعف را نشان می دهد :

[تصویر:  pu5iom8e2a8lyjnof16o.jpg]