33)جواب سوال -
جواب صحيح گزينه 2مي باشد که ورقي است که درمحل چشمه اتصال يک اتصال خمشي مورد استفاده قرار مي گيرد.
اما با توجه به برداشتي که از بند10-3-2مبحث دهم قسمت تعاريف مي شود تعريف ورق پيوستگي آمده اما بايد برداشت مفهومي از آن صورت بگيرد تا بتوان گزينه صحيح را انتخاب کرد.همچنين با توجه به بند10-3-8-1-3-5مبحث دهم هم ميتوان از آن اين برداشت را داشت که در ساير گزينه ها نيامده است وبسيار دقيق طرح شده است چشمه اتصال مي باشد که از که يکي از شرايط طراحي در قاب خمشي ويژه در چشمه اتصال اسفاده از ورق پيوستگي است.
1392/7/7 ، 10:03 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/7/7 ، 06:19 عصر، توسط ebrahimkazemi51.)
34)سوال -با توجه به شکل پیوستی:
جواب صحیح به همراه توضیح آن کدام گزینه است؟
با توجه به جدول10-4-3فصل چهارم مبحث دهم گزينه چهارم که مقدار8.8مي باشد صحيح است.
دوستا در تایپیک زیر قبلا در اینباره بررسی صورت گرفته است.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
جواب صحیح به همراه توضیح آن کدام گزینه است؟
گزینه 4می باشد که مقدار 2#18است.
جواب تشریحی:
طبق محاسبات حداقل قطر لازم 18.28میلی متر می باشد که اگر قطر دو میلگرد را با مساحت مورد نیاز مقایسه کنیم تقریبا 3درصد اختلاف دارد.
مساحت 2میلگرد 18
5.089mm2
جواب سوال 35 گزینه 1می باشد.افزایش سختی خمشی تیر اما با توجه به کدام مبحث مقررات ملی 6یا دهم؟