امتیاز موضوع:
  • 19 رأی - میانگین امتیازات: 2.26
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حل سوال طراحی فاصله ی آرماتور برشی دیوار برشی
#1
دوستان اگه لطف کنن این سوالو واسه من کامل حل کنن ممنون میشم الان نیاز دارم
NU=2000KN
MU=1800KN/M
VU=1200KN
FY=400MPA
FC=25MPA

[تصویر:  9jtkl7az4a3xtw6db0wn.gif]
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی

پاسخ
#2
من S2 رو میارم 23CM کسی نیست اینو حل کنه؟؟؟جواب من درسته؟؟
فقط تو تبدیل واحدها میترسم اشتبا کنم فک نکنم مسئله ی سختی باشه کسی جواب نمیده!!!
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی

پاسخ
#3
ارتفاع دیوار hw را دارین ؟؟
پاسخ
#4
بله هست دیگه تو عکسی که آپلود کردم H=25CM
LW=400CM

اگه امکانش باشه مراحل حل سوالو برام آپلود کنید.
ممنون مهندس
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی

پاسخ
#5
شما ضخامت رو گفتین . منظور من ارتفاع بود مثلا 3 متر یا 4 متر ؟
پاسخ
#6
نه دگ چیزی روی سوال نداده
d=0.8lw
هست اینو میگین؟؟
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی

پاسخ
#7
اگه سوالی هست بپرسید



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Shear wall - Example.rar (اندازه: 198.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 69)
پاسخ
#8
سوال دگ اینکه مهندس تو این جدول طراحی سیلو فاصله رو خودمون حدس میزنیم؟؟؟؟ به نظرتون در این جدول از روی AS قطر میلگردو فاصله رو درست انتخاب کرده؟؟
0.33 رو از ضرب AS یعنی 2.2 ضرب در فاصله که 15 هست پیدا کرده بعد از روی اون قطر آرماتورو حدس زده روشش درسته؟؟

[تصویر:  fh0xsycf70h2rh0h4858.jpg]

آخه تو این مثال (لینک پایینی) قطر و فاصله نامعقول نیست؟( البته تو این مثال گفته بو د با آرماتور 18 طراحی شود.) تو این مثال AS که 4.2 هست ضرب در فاصله که 25 انتخاب کرذه میاد 1.05 که از روی این آرماتور 18 واسش خیلی بزرگ نیست خالا این اومده 2 تا آرماتور 18 گذاشته اصلا فاصله هم زیاد نیست؟؟؟

[تصویر:  uj4jq1ocplygh5ws99vx.gif]
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه ی محاسبه ی حداقل مقدار آرماتور اعضای خمشی (تیر بتنی) 7mycivil 1 281 1395/11/17 ، 10:06 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
Heart طراحی دستی رمپ پله سازه های بتنی MOHANDES_ZAMANI 3 3,544 1395/9/12 ، 12:06 صبح
آخرین ارسال: 891060443
  نحوه طراحی سقف های یوبووت hamidreza4822 2 435 1395/8/16 ، 09:48 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
  دانلود طراحی دیوار حائل به همراه دفترچه محاسبات و فایل ETABS و نقشه ها و جزئیات اجرایی فرشاد امن خانی 15 12,221 1395/4/22 ، 01:45 عصر
آخرین ارسال: mojtaba30666
  طراحی سازه ی 3طبقه با استخر در طبقه ی سوم hmohamadi_64 7 4,868 1395/4/12 ، 02:47 صبح
آخرین ارسال: hmdsjd
  سقف یوبوت با دیوار برشی؟ amir_al 4 683 1395/3/26 ، 09:43 صبح
آخرین ارسال: mehdi shayansharif1367
  ترکیب بارهای طراحی سازه بتنی طبق ویرایش92 مبحث6 mahsa chenari 11 2,146 1394/12/10 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: mohsen-1364
  پرسش درباره طراحی سازه بتنی 92421107 2 612 1394/11/4 ، 03:59 عصر
آخرین ارسال: mehdi70007
  اشکال و ضعف طراحی بتنی با آیین نامه csaکانادا در ایتبس9 LCIVIL.COM 0 432 1394/10/1 ، 12:39 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  ترکیبات بار طراحی در آنالیز دینامیکی civilm1990 0 508 1394/9/16 ، 10:31 صبح
آخرین ارسال: civilm1990

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان