خطای ایتبس در تحلیل؟! RUN Analysis
#1
سلام خدمت دوستان و مهندسین عزیز و گرامی
فایل ایتبس که ضمیمه شده یک سازه بتنی با سیستم قاب خمشی دیوار برشی متوسط هست. متراژ پروژه حدود 6000 متر مربع..

مشکلی که پیش اومده اینه که وقتی دیوارهای برشی را مش بندی میکنیم هنگام تحلیل خطای زیر را میدهد و تحلیل نیمه کاره میماند.
unable to complete operation " Run analysis"

فقط وقتی دیوار رو مش بندی کنیم ارور ظاهر میشه هرکاری کردیم علت را متوجه نشدیم. ممنون میشم اگر کسی بتونه راهنمایی کنه.

ضمنا یک ارور دیگه مبنی بر:
horizental rigid diafragm....
هم داریم که بعید میدونم با توجه به داشتن سقف های متععد در تراز های نیم طبقه به علت معماری خاص بشه کاری براش کرد. به هر حال راجع به جفتش راهنمایی کنید اگر مقدوره
از دوستان با علم و متخصص در این زمینه خواهش میکنم حتما یه بررسی بکنید. با تشکر فراوان
پاسخ
#2
فایل رو ضمیمه نکردین!!
پاسخ
#3
(1394/3/23 ، 01:03 عصر)funeral نوشته است: فایل رو ضمیمه نکردین!!



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Main.rar (اندازه: 311.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 26)
پاسخ
#4
سلام دوستان.
کسی دلیل یا راه حلی پیدا نکرد؟؟؟؟
از همکاران عزیز به ویژه آقای مهندس بابایی و سایر دوستان که تجربه بالایی دارند و همیشه راه حل های مفیدی ارائه میدن خواهش میکنم کمی وقت بذارن.
ممنونم
پاسخ
#5
فایلتون رو اصلاح کردم ، اولا باید بار های زلزله با خروج از مرکزیت رو حذف کنید ، سپس مقطع دیوار برشی رو از membrane به shell تغییر بدید و دوباره بار های زلزله با پیچش رو اعمال کنید. ضمنا خطای دوم مربوط به اختصاص دیافراگم صلب است که اشتباه اینکار را انجام دادید


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   ESLAH SHODe.rar (اندازه: 737.3 KB / تعداد دفعات دریافت: 19)
پاسخ
#6
(1394/3/24 ، 04:53 عصر)a.khatami نوشته است:
فایلتون رو اصلاح کردم ، اولا باید بار های زلزله با خروج از مرکزیت رو حذف کنید ، سپس مقطع دیوار برشی رو از membrane به shell تغییر بدید و دوباره بار های زلزله با پیچش رو اعمال کنید. ضمنا خطای دوم مربوط به اختصاص دیافراگم صلب است که اشتباه اینکار را انجام دادید
سلام با تشکر از لطف شما آقای مهندس خاتمی.
متوجه ارتباط بین مش بندی دیوار با تعریف بار زلزله نشدم! آیا خطای مربوطه به خاطر ضعف ایتبس است؟

خطای دوم به علت وجود تراز های نیم طبقه است
، (Horozental rigid diaphragm...)
برای رفع این مشکل چه پیشنهادی دارید مهندس؟

با سپاس از لطف شما.
پاسخ
#7
سلام منم بع چنین مشکلی خوردم
اگه امکان داره ایرادای فایل ضمیمه شده را بگین


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   آخري2 .rar (اندازه: 148.07 KB / تعداد دفعات دریافت: 16)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Error run-time 339 ایتبس majidro 3 657 1396/2/29 ، 07:09 عصر
آخرین ارسال: alimorad39
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 3 224 1396/2/24 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: admin
  جمع بندی مشکل ایتبس sajjadsabouri 2 103 1396/2/9 ، 04:33 عصر
آخرین ارسال: sajjadsabouri
  برداشت وزن در ایتبس برای محاسبات جدید زلزله matin2h 5 2,668 1396/2/6 ، 05:01 عصر
آخرین ارسال: میترام
  مشکل در تحلیل در etabs 2015 arvin66 5 1,969 1396/2/2 ، 05:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  فراخوانی مقاطع در ایتبس 2013 reza_mj63 8 2,400 1396/1/19 ، 07:43 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  مشکل اساسی با ایتبس Mhoseinm 0 128 1396/1/10 ، 04:55 عصر
آخرین ارسال: Mhoseinm
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 476 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  نصب ایتبس 9.7.4 در ویندوز 10 hajix8867 0 182 1395/11/28 ، 04:44 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  راهنمایی فوری در رابطه با طراحی دستی بر اساس آنالیز ایتبس cuptalweb 1 226 1395/11/27 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222

پرش به انجمن: