خواهش میکنم فایل من رو چک کنید خیلی لازم دارم
#1
با سلام و خسته نباشید خدمت مهندسین محترم .اگر امکانش هست فایل ایتبس ساختمان بتنی من رو چک کنید.من اولین بار هست که طراحی انجام میدم خوب وارد نیستم.با سپاس فراوان
پاسخ
#2
سلام دوست عزیز...
1- ضریب پواسون بتن رو طبق آیین نامه برای بتن های سبک 0.15 و بتن های سنگین 0.2 وارد کنید (پروزه ی شما 0.15 باید باشه)
2-برای تیرها ضریب پیچش رو باید 0.15 وارد کنید( Torsional constant) و هم چنین ضرایب mass و weight رو هم معادل 0.7 قرار بدین(شما 0.87 دادی)
3-برای ستونها در قاب مهار شده ضرایب لازم رو باید 1 وارد کنید... چرا برای ستون C40*40 ممان اینرسی حول محور ضعیف رو 0.7 وارد کردین؟
4- شما ضخامت سقفت 30 سانتی متره و یا نهایتا 35 سانتی متر... ارتفاع تیرها رو 40 سانت وارد کردی.. مشکل خاصی جز بیرون زدگی تیر از سقف نداره(اگر مشکل دریفت سازه بوده میتونستی تیرهای کناری رو ارتفاعش رو افزایش بدی)
5-رفتار دیوارهای برشی الزاما باید از نوع shell انتخاب بشه
6-ضرایب ترک خوردگی دیوار مشاهده نشد
7- یکی از اشکالات مهم عدم دو سر مفصل کردن اتصال تیر به تیر تو این سازه س علی رغم اینکه زیاد هم از این اتصال استفاده کردین
8-بهتر بود تعداد مود های نوسان سازه رو بجای 9 اینطوری وارد میکردین... تعداد طبقات * 3 مثلا سازه ی شما 21 مود نیاز داره... شاید هم با همین تعداد مود جواب گرفته باشین
9- این یکی رو به عنوان سوال واسه خودم میپرسم... ضرایب زلزله تون چجوری کمه انقدر؟ 0.034 ... این واقعا واسه خودمه چون عدد به این کوچیکی ندیدم :)
10- ضرایب p-delta رو همون 1.2D+1.6L وارد میکردین

البته موارد دیگه ای هم هست که اساتید سایت بهتره نظر بدن تا بنده... اینا یه سری چیزای کلی بود
موفق باشید دوست عزیز

پاسخ
#3
ممنون از راهنمایی تون .
پاسخ
#4
در جواب سوال شمادوست عزیز : من ضرایب زلزله در جهت xوy رو به ترتیب 0.119 و0.143 بدست آوردم نه 0.034 وقاعده ۱۰۰-۳۰ رو از روی یک کتاب آموزشی اعمال کردم عین متن کتاب اینه : (با توجه به اینکه از بار زلزله با برون از مرکزیت اتفاقی استفاده میکنیم و در این پروژه از قاعده ۱۰۰-۳۰ استاندارد ۲۸۰۰ استفاده میکنیم کافی است که ضریب بار های زلزله EX و EY را در 0.3 ضرب کنیم که اگر با بار های زلزله با برون از مرکزیت جمع شوند قاعده 100-30 به سازه اعمال شود. )بنظر شما این مطلب درست هست یا نه ؟ من هم طبق همین مطلب ضریب رو برای بار های EX و EY در 0.3 ضرب کردم ولی برای EPXو ENX و EPY و ENY بدون تغییر وارد کردم.
پاسخ
#5
خیر درست نیست دوست عزیز... شما باید قاعده ی 100-30 رو در combo ها اعمال کنید و ترکیب بارها رو بر این اساس وارد کنید نه این که دو زلزله اصلی رو 70 درصد کاهش بدین!!! ترکیبات بار هم توی اینترنت پره... موفق باشید
پاسخ
#6
ممنون میشم اگه در مورد نحوه اعمال قاعده ۱۰۰-۳۰ در ETABS مختصر توضیح دهید.
پاسخ
#7
بنظر شما این مطلب صحیح نیست ؟
نحوه اعمال قاعده 100-30 :
اثر 30 درصد جهت متعامد را می توانیم در ترکیب بار و یا ضریب زلزله اثر دهیم .( 0.3 ضربدر EX , EY ) یعنی :
ما برای اعمال قاعده صد سی می بایست در ترکیبات بار زلزله یک جهت را با 30 درصد جهت متعامد ترکیب کنیم به طور مثال بدین صورت : 0.9DL+1.4(EPX+0.3EY) اما برای سادگی کار در هنگام تعریف نیروهای زلزله همونجا ضریب زلزله رو در 0.3 ضرب می کنیم ( یعنی
0.3 ضربدر EX , EY ) و ترکیبات بار رو بدین شکل تعریف می کنیم مثلا :
0.9DL+1.4(EPX+EY)
حتی در خود این سایت هم نحوه اعمال این قاعده رو همین طوری توضیح داده....
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 455 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 519 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 602 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 560 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2
  چک کنید لطفا - مشکل برش afshin_ipe 2 629 1395/6/25 ، 06:11 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 800 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 1,366 1395/4/13 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: mohsen6176
  مشکل در فایل ایتبس فولادی shaya72 1 742 1395/3/31 ، 10:48 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  درخواست چک کردن فایل ایتبس 3 طبقه بتنی dav60ord 2 982 1395/3/18 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  چک کردن فایل ایتبس ehsan51 1 724 1395/3/18 ، 10:31 صبح
آخرین ارسال: chiften

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان