ارسالها: 19
موضوعها: 6
تاریخ عضویت: فرو 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1393/6/30 ، 09:45 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1395/2/1 ، 07:55 عصر، توسط کیوان بابایی.)
سلام
پی گسترده مربوط به ساختمان 11 طبقه فولادی هستش ولی بعد از آنالیز آیکون کنترل برش پانچ غیرفعاله!
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
1393/6/30 ، 09:59 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/6/30 ، 10:44 عصر، توسط کیوان بابایی.)
برای فعال شدن دستور کنترل برش پانچینگ باید ابتدا سطح مقطع بحرانی برای برای برش پانچ تعریف شود . سپس این دستور فعال می شود . برای ستون فولادی این اندازه برابر است با معادل ستون و صفحه ستون و برای ستون های بتنی برابر با سطح مقطع ستون بتنی .
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
1393/6/30 ، 10:20 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/6/30 ، 10:22 عصر، توسط کیوان بابایی.)
کلیه ستونها را انتخاب نمایید حال به منوی Assign/Point Loads رفته سپس سایز مربوطه را در قسمت Size of Loads وارد نمایید درجهت x, y
* سایز باید میانگین سایز ستون و صفحه ستون باشد . یعنی نصف بعد ستون + نصف بعد صفحه ستون در هر جهت محلی
ارسالها: 19
موضوعها: 6
تاریخ عضویت: فرو 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
بی نهایت ممنون
فقط مقطع بحرانی، مقطعی هست که در طبقه اول بزرگترین نسبت تنش رو داشته باشه؟
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
متوجه سوال شما نشدم مرتبط به چه می باشد . مقطع بحرانی برای چه سازه ای ؟
ارسالها: 19
موضوعها: 6
تاریخ عضویت: فرو 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
همین که شما می فرمائین :"برای فعال شدن دستور کنترل برش پانچینگ باید ابتدا سایز مقطع بحرانی برای برای برش پانچ تعریف شود"
منظور از مقطع بحرانی چیه؟
ساختمون هم 11طبقه و فولادی هست.
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
اشتباه تایپی بود اصلاح شد . شما نیاز است برای تمامی ستونها این سطح مقطع را تعریف کنید و برنامه براین اساس سطح مقطع بحرانی را در نظر گرفته و محاسبات را انجام می دهد .