امتیاز موضوع:
  • 14 رأی - میانگین امتیازات: 2.86
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
داشتن WARNING ذر RUN ANALYSIS
#1
با سلام، دوستان وقتی که run analysis را اجرا میکنم و بعد میخواهم از last analysis run log چک مکنم با warning های مشابه زیر مواجه می شوم :
warning
NEGATIVE STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF RZ OF JOINT 109
LOCATED AT X=0 Y=0 Z=16
STIFFNESS MATRIX DIAGONAKL VALUE = -64.62
نمیدونم مشکل کجاست لطفا بزرگوارانی که میدونن راهنماییم کنن.راستی دوستان عزیزم من جواب این سوال را خیلی فوری نیاز دارم. پیشاپیش سپاسگذارم.[/align]
پاسخ
#2
سلام
بهترین کار اینکه فایلتونو بذارید تا چک بشه
ظاهرا ماتریس سختی به مشکل برخورد کرده
پاسخ
#3
مدلسازیتون اشکالی نداره؟
من که تا حالا با چنین اخطاری مواجه نشدم.
بهتره فایلشو بزارید تا بهتر بشه بررسی کرد.
کارشناس ارشد عمران - سازه
پاسخ
#4
سلام من زیاد برخورد کردم . تومدلسازی اشتباه کردید تو کد ارتفاعی 16 جایی تیر روتیر نخوابیده . یه بار المان های اون ارتفاع رو پاک کنید ودوباره با دقت بیشتری مدل کنید. کنسول اگه دارید مفصلش نکنید. از این دو مورد خارج نیست
پاسخ
#5
با سلام و تشکر از همه دوستانی که پاسخ دادند. درسته طبق فرمایش داش مسعود عمل کردم و warnning ها کمتر شد . ولی هنوز در کدهای x=0 y=0 z=0 وارنینگ دارم. اینجا که دیگه المانی نیست که بخواهم دوباره رسم کنم مشکل اینجا چیست؟ ضمنا یک warnning دیگه هم دارم که به شرح زیر است:
* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING UNDER P-DELTA LOADS (IF ANY), OR
- AN EIGEN SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY

لطفا راهنماییم بفرمایید. ممنونم.(ضمنا خیلی دوست دارم درباره فرمایش دوست خوبم hamidfm در رابطه با ماتریس سختی و رابطش در ایتبز بیشتر بدونم)
پاسخ
#6
سلام
شما احتمالا شرایط تکیه گاهی نادرستی معرفی کردید که اروره ناپایداریه سازه میده
چک کنید در صورتی که درست نشد سازتونو برای چک کردن توی قسمت چک کردن پروژه بذارید تا روش کار بشه

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  این Warning از چی ناشی میشه؟ (کمک) ebi1060 9 6,470 1395/8/2 ، 06:25 عصر
آخرین ارسال: mehran128
  Warning najme90 0 1,042 1395/1/23 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: najme90
  نحوه از بین بردن این نوع WARNING سر به هوا 4 1,448 1395/1/20 ، 06:54 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  Warning در آنالیز 5star 2 1,305 1394/12/4 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: 5star
  etabs warning najafi_vahid 8 9,411 1394/10/7 ، 01:58 صبح
آخرین ارسال: ramtin91
  پیام Warning: Check meshing, At Story8 area F5 ( 99.88% Increment)به چه معناست mj9 0 1,563 1394/10/4 ، 10:45 عصر
آخرین ارسال: mj9
  نحوه رفع ایراد پیغام WARNING پس از آنالیز در ETABS Hooman1974 2 3,727 1394/7/18 ، 11:52 عصر
آخرین ارسال: Hooman1974
  ( امکان شیب دار کردن پی وجود دارد ؟)(ارور Warning on Load Transfer ) behzad-1994 3 1,693 1394/6/14 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  خطای ایتبس در تحلیل؟! RUN Analysis dsaze90 6 2,576 1394/4/5 ، 08:36 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  خطای طراحی؟فوری!! unable to complete operation run analysis ! mostafa67 27 16,024 1394/3/17 ، 10:59 عصر
آخرین ارسال: CheshmeyeRoshan

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان