دانلود آموزش نحوه اعمال تشدید برون از مرکزیت در ETABS
#1
با سلام .
در بعضی از سازه ها به دلیل مشکلات معماری مجبور هستیم که بادبندها و یا دیوارهای برشی را در جای مناسب خود قرار ندهیم لذا این امر باعث فاصله افتادن بین مرکز جرم و مرکز سختی میشه و چنانچه نسبت تغییر مکان ماکسیمم طبقه به تغییر مکان متوسط طبقه از عدد 1.2 بیشتر شود ، باید برون از مرکزیت 5 درصد را افزایش دهیم . برای این افزایش می توانید به جزوه آموزشی زیر مراجعه کنید .


[تصویر:  oi1pd9um7ygrgrgpsml.jpg]


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   TASHDID.pdf (اندازه: 309.09 KB / تعداد دفعات دریافت: 6,246)
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#2
سلام

ممنون از مهندس رضای عزیز.

رضا جان هرچه دیوار برشی از مرکز جرم و مرکز سختی دورتر باشه بهتر چون لنگر بهتری رو تحمل میکنه .....اگر در غیر این صورت است بفرمایید.

این جمله رو کمی بیشتر توضیح می دهید...

نسبت تغییر مکان ماکسیمم طبقه به تغییر مکان متوسط طبقه

این هم توضیح میدهید می خواهم ببینم چیزی که در ذهن دارم درست هستش با صحبت های شما

باید برون از مرکزیت 5 درصد را افزایش دهیم
پاسخ
#3
در کل بهتر است که سیستم مقاوم جانبی در پیرامون سازه باشند چون اگر پیچشی در سازه رخ دهد این اعضا بیشتر کارایی خواهند داشت تا اعضای نزدیک به مرکز سختی . ولی خب این کار باعث بالا رفتن سایت ستونهای متصل به بادبند یا دیوار و خود اعضای مقاوم جانبی میشه

در یک طبقه با توجه به نیرو های جانبی که در طبقه ممکن است وجود داشته باشد ممکن است در یک طرف مثلا مقدار جابجایی برابر 5cm و در یک طرف دیگر همون طبقه مقدار جابجایی برابر 3.5cm باشد . خب مشخص است که ماکسیمم جابه جایی میشه 5 cm و متوسط میشه (3.5+5)/2 که برابر 4.25cm میشود .
با تقسیم 5/4.25=1.17 که کوچکتر از 1.2 می باشد و همون برون از مرکزیت 5 درصد کفایت میکند و نیازی به تشدید ندارد .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#4
ممنون رضا جان از پاسخت

فقط ما تا چند درصد مجاز به افزایش این برون از مرکزیت هستیم....
پاسخ
#5
آیین نامه سقف نذاشته ولی بهتره زیر 20 درصد باشد چونکه بالاتر از 20 درصد سازه نامنظم محسوب میشود
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#6
سلام رضا جان

اقا رضا در فایلی که پیوست کردید منظورم قسمتی که شما عکس ان فایل متنی را گذاشتید در حالت بار استاتیکی EX هم در طبقات 4 و 5 هم ا.2 بیشتر شده ایا نیازی هستش که ان دو طیقه را هم افزایش دهیم یا اینکه فقط مربوط به حالت بار های استاتیکی(پیچش تصادفی می شود).

با سپاس
پاسخ
#7
در حالت کلی وقتی که یک ترکیب بار نیاز به تشدید برون از مرکزیت داشته باشد دیگر فرقی ندارد چه طبقه باشه و باید برای اون ترکیب بار این تشدید را لحاظ کنید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#8
رضا جان یک سوال دیگه هم از خدمت شما داشتم.

در اموزش خودتون فرمودید بعد عمود بر جھت نیروي زلزله....

منظور همان ابعاد پلان هستش که اگر جهت X باشد Y را می گیریم. و اگر Y باشد X را می گیریم....درسته...

مرسی
پاسخ
#9
بله . اگه خروج از مرکزیت جهت نیرو جهت X لازم باشد باید بعد عمد یعنی جهت Y را باید در نظر بگیریم
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#10
ممنون از مهندس رضا...

رضا جان شرمنده یک سوال دیگه هم ذهن بنده را به خودش مشغول کرده زمانی که RATIO از 1.2 بیشتر شد ان وقت تغییر مکان یکسانی در طبقات نداریم و شاهد تغییر مکان ماکزیمم و مینیمم هستیم در طبقه و ما برای اینکه این تغییرات را تقریبا برابر کنیم می اییم ان را افزایش میدهیم درست است دیگه...

مرسی
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود فایل مفید طراحی دستی و نرم افزاری دیوار برشی بتنی (مهندس شفیعی سامانی) فرشاد امن خانی 0 78 1396/6/11 ، 12:08 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود دوره آموزشی تحلیل استاتیکی غیرخطی ( پوش آور) (مهندس مرسل متقی) فرشاد امن خانی 8 273 1396/5/2 ، 08:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود آموزشه نحوه اعمال بار برف در قابهای شیبدار ( سوله ها ) در ETABS 2015 فرشاد امن خانی 1 572 1396/3/15 ، 12:15 صبح
آخرین ارسال: hamed10996
  دانلود آموزش کنترل صلبیت دیافراگم سقف در ETABS (مهندس کاظم بهادرنژاد) فرشاد امن خانی 0 201 1396/1/29 ، 09:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فایل اکسل کنترل نامنظمی پیچشی با استفاده از خروجی Etabs nadermoslemi 0 238 1396/1/12 ، 08:45 عصر
آخرین ارسال: nadermoslemi
  نحوه محاسبه شاخص پایداری سازه ( مهارشده بودن یا نیودن سازه) Manciple 136 52,510 1395/12/23 ، 10:27 صبح
آخرین ارسال: music87025
  دانلود آموزش نحوه ی تعریف تیرهای غیرمنشوری در ETABS (مهندس کاظم بهادرنژاد) فرشاد امن خانی 0 246 1395/12/22 ، 12:54 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آموزش نحوه اکس بندی و ستون گذاری در سازه (پیشنهاد) فرشاد امن خانی 3 25,583 1395/11/21 ، 04:48 عصر
آخرین ارسال: Reza-MSR
  دانلود فیلم نحوه ی بدست آوردن فاصله مرکز جرم و مرکز سختی سازه در Etabs فرشاد امن خانی 0 336 1395/11/13 ، 12:06 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه و اثر آن برمنحنی ظرفیت سازه با ETABS (دکتر تابش پور) فرشاد امن خانی 0 345 1395/11/11 ، 12:55 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان