امتیاز موضوع:
  • 136 رأی - میانگین امتیازات: 3.43
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دانلود آموزش نحوه اعمال تشدید برون از مرکزیت در ETABS
#41
(1392/5/10 ، 05:13 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
نکته ی مهم در استفاده از خروجی ایتبس اینه که نسبت های نشان داده شده نسبی نیستن
در حالی که در 2800 نسبت Aj برای سازه هایی که شامل نامنظمی بند 1-8-1-1-ث میشن باید اعمال بشه که این بند با توجه به تغییر مکانهای نسبی گفته شدن
و ممکنه در سازه ای توی ریپورت این عدد کوچکتر از 1.2 باشه ولی در واقع سازه نامنظم باشه و نسبت های تغییر مکانهای نسبی از 1.2 کمتر باشه و بر عکس!!!!!.ا
اگر مبنا دقیقا بند و کلمات استاندارد 2800 باشد صحیح میباشد که از تغییر مکان نسبی طبقات جهت بررسی نامنظمی پیچشی استفاده کنیم-
ولی نکته مهم و جالب اینجاست که: اگر در کنترل بند نامنظمی پیچشی به این نتیجه برسیم که سازه نامنظم میباشدآنگاه در مورد محاسبه ضریب تشدید جهت اعمال آن دیگر بحث نسبی نداریم - تغییر مکان کلی میباشد- در این قسمت به راحتی میتوان طبق جزوه مهندس در صفحه اول به سادگی از خروجی ایتبس ضریب تشدید را محاسبه نمود و اعمال کرد


پاسخ
#42
با سلام مقدار ratio برای من 1.4 میباشد که از فرمول ^(ratio/1.2) به توان 2 ضربدر 0.05 ضربدر طول ساختمان عمود بر نیرو مقدار بدست امده در OWERITE در قسمت طول وارد کردم. دوباره خروجی نگاه کردم RATIO عدد 1.32 شده . دیگه باید جکار کرد برای پایین اوردنش ؟؟؟ ممنون
پاسخ
#43
سلام. شما باید سعی کنید تا حد امکان مرکز جرم و مرکز سختی رو بهم نزدیک کنید. اینکار با تغییر در سختی اعضای سیستم باربر جانبی امکان پذیر است
پاسخ
#44
(1395/5/24 ، 10:54 عصر)saed65 نوشته است: با سلام مقدار ratio برای من 1.4 میباشد که از فرمول ^(ratio/1.2) به توان 2 ضربدر 0.05 ضربدر طول ساختمان عمود بر نیرو مقدار بدست امده در OWERITE در قسمت طول وارد کردم. دوباره خروجی نگاه کردم RATIO عدد 1.32 شده . دیگه باید جکار کرد برای پایین اوردنش ؟؟؟ ممنون

اعمال تشدید خروج از مرکزیت فقط یکبار کافیست و نیازی نیست مجددا محاسبه و اعمال گردد. شما مقداری که لازم بوده را تشدید کرده اید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#45
دوستان سلام
۱. در مواردی که پروژه علاوه بر تحلیل استاتیکی همزمان دینامیکی هم تحلیل میشه تشدید برون محوری چجوریه؟
توی یه فایل آموزشی میگفت در اینصورت باید مقدار ماکزیمم برون محوری های Eyp و Eyn را در spy و ماکزیمم Exp و Exn را در spx وارد کنیم ولی نگفته که اگر نیروی دینامیکی هم اگر در هر دو راستا نیاز به تشدید داشت چیکار کنیم و کدومو اعمال کنیم.
۲. در یه پروژه ای Eyp و Eyn در راستای x نسبت تغییر مکانش بیشتر از ۲۰ درصد شده اونو باید چیکار کرد؟؟
پاسخ
#46
سلام
اگر به دلیل وجود دیوار برشی دور تا دور ساختمان و وجود خاک کوبیده شده ، تراز نیروی برشی رو از طبقه اول وارد کردیم
ایا برای کنترل تشدید برون مرکزیت اتفاقی از طبقه اول صرفه نظر میکنیم ؟

در تحلیل یک سازه نتایج زیر حاصل شده 

Story1   EPY    1.356
Story1   EPX    1.327
Story7   ENX    1.2
Story6   ENX    1.193
Story2   EPX    1.191
Story5   ENX    1.183
Story3   EPX    1.178
پاسخ
#47
وقتی که یک ترکیب بار نیاز به تشدید برون از مرکزیت داشته باشد دیگر فرقی ندارد چه طبقه باشه
پاسخ
#48
(1397/5/9 ، 12:31 صبح)mohsen_1363 نوشته است: سلام
اگر به دلیل وجود دیوار برشی دور تا دور ساختمان و وجود خاک کوبیده شده ، تراز نیروی برشی رو از طبقه اول وارد کردیم
ایا برای کنترل تشدید برون مرکزیت اتفاقی از طبقه اول صرفه نظر میکنیم ؟

در تحلیل یک سازه نتایج زیر حاصل شده 

Story1   EPY    1.356
Story1   EPX    1.327
Story7   ENX    1.2
Story6   ENX    1.193
Story2   EPX    1.191
Story5   ENX    1.183
Story3   EPX    1.178

سلام
وقتی نیروی زلزله از ترازی به بالاتر وارد می شود چه منطقی باید وجود داشته باشد که موارد مرتبط را زیر تراز مورد نظر اعمال کنیم؟ در مورد سوال شما تراز پایه همان تراز طبقه اول بوده و کنترلها باید از آن تراز به بالا صورت گیرد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اثر پی دلتا چیست ؟ (و ویدیو نحوه اعمال در ایتبس) parzik 0 63 1397/4/7 ، 09:22 عصر
آخرین ارسال: parzik
  دانلود فیلم آموزش مدلسازی سازه بتنی با استفاده از قابلیت ایمپورت فایل اتوکد درETABS16 فرشاد امن خانی 0 128 1397/2/22 ، 06:22 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود آموزش نحوه انجام آنالیز 25 درصدی نیروی جانبی زلزله (مهندس صمد آقا زاده) فرشاد امن خانی 0 154 1397/2/19 ، 04:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  برنامه جانبی برای درست کردن انواع گنبد در ETABS فرشاد امن خانی 2 7,473 1397/2/12 ، 11:11 صبح
آخرین ارسال: kiani20090
  دانلود راهنمای طراحی مهاربند کمانش تاب با استفاده از نرم افزار ایتبس(پویا تدبیر ویرا) فرشاد امن خانی 0 110 1397/1/30 ، 03:36 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فایل آشنایی با طراحی به روش LRFD و تنظیمات آن در ETABS (دکتر علیرضا فاروقی) فرشاد امن خانی 0 126 1397/1/30 ، 03:03 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه محاسبه شاخص پایداری سازه ( مهارشده بودن یا نیودن سازه) Manciple 137 59,844 1396/10/9 ، 09:16 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  راهنمای طراحی سازه مجهز به مهاربند کمانش تاب در نرم افزار ETABS 2013, 2015, 2016 فرشاد امن خانی 0 279 1396/9/10 ، 07:22 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فایل مفید طراحی دستی و نرم افزاری دیوار برشی بتنی (مهندس شفیعی سامانی) فرشاد امن خانی 0 427 1396/6/11 ، 12:08 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود دوره آموزشی تحلیل استاتیکی غیرخطی ( پوش آور) (مهندس مرسل متقی) فرشاد امن خانی 8 749 1396/5/2 ، 08:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان