امتیاز موضوع:
  • 4 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست راهنمایی در مورد نیروهای F22 . F12 . F21 و ممان های مرتبط
#1
دوستان و اساتید عزیز با عرض سلام ، بنده در خواست راهنمایی داشتم
من متاسفانه در فهمیدن این مسئله که کلا ضرایب ترک خوردگی باید کجا اعمال بشه در دیوار برشی مشکل دارم
موضوع اینه که کلا نمیتونم بفهمم F22 . F21 , F12 , M22 , M33 , ....

این ضرایب برای کجا هستند ؟

مثلا وقتی میگن F22 باید برای دیوار برشی در نظر گرفته بشه برای ضریب ترکخوردگی ، دلیلش رو نمیتونم بفهمم چرا در این پارامتر باید ضرب کنیم ؟
مگه f22 نیروهای سه سمت بالا نیست ؟ چرا به سمت بالا ؟ مگه نیرو از سمت جانبی به دیوار وارد نمیشه ؟! پس عملا باید توی f12 یا f21 ضریب ترکخوردگی فقط اعمال بشه دیگه

واقعا نمیتونم بفهمم

ممنون میشم یکی از اساتید و دوستان به زبان ساده این موضوع رو برای من توضیح بده
متشکرم
پاسخ
#2
ب*****

توضیحات زیر به صورت جامع برای اعمال ترک خوردگی دیوار از جانب مهندس اصغری و برگرفته از وبسایت http://sazeh808.blogfa.com/post-66.aspx می باشد . در صورت هر گونه ابهام می توانید ایجاد سوال نمایید .


ضریب اصلاح ممان اینرسی جهت تخصیص ترک خوردگی

مطابق بند 13-5-6 آیین نامه 2800 :
" در سازه های بتن مسلح در تعیین تغییرمکان جانبی نسبی طرح،ممان اینرسی مقطع ترک خورده قطعات را برای تیر ها 0.35Ig و برای ستون ها 0.7Ig و برای دیوار ها 0.35 یا 0.7 Ig،نسبت به میزان ترک خوردگی می توان منظور کرد برای زلزله بهره برداری مقادیر این ممان اینرسی ها را می توان تا 1.5 برابر افزایش داد و از اثر پی دلتا صرف نظر کرد"
که برای تیر ها این ضریب اصلاحی در عبارت Moment of Inertia 3 axes= 0.35 تاثیر داده میشود. و برای ستون ها مقادیر Moment of Inertia 3 axes و Moment of Inertia 2 axes برابر 0.7 تعریف میگردد.علت تعریف در دو جهت این است که ستون حول دو محور 2 و3 ایجاد ممان اینرسی مقاوم میکند.

ضرایب ترک خوردگی در دیوار برشی:

در بند 2-5-6 آیین نامه 2800 آمده ضریب اصلاح ممان اینرسی برای دیوار ها 0.35 یا 0.7 نسبت به میزان ترک خوردگی منظور میگردد"اما ملاک تشخیص دیوار ترک خورده و ترک نخورده مطابق آیین نامه ACI کنترل تنش کششی دیوار به مرز 0.2 fc میباشد .

بطور خلاصه هر اندازه رفتار دیوار به تیر نزدیک باشد(که این اندازه برای دیوار های با ارتفاع زیاد که رفتاری خمشی دارند اتفاق می افتد)ترک خوردگی دیوار حتمی بوده و هماند تیر ها باید0.35 برای آن منظور شود اما چنانچه دیوار ها همانند ستون ها دارای رفتار غالبا فشاری باشند(دیوارهای کم ارتفاع همانند دیوار حائل)ضریب ترک خوردگی لنگر لختی آن 0.7 منظور میگردد.به گفته دقیقتر طبق استدلال بیان شده توسط مهندس مقدس پور در تاپیک مشارکت جمعی در سایت ایران سازه:

"ديوارهاي کوتاه (از نظر ارتفاعي) عملکرد برشي دارند و ديوارهاي بلند عملکرد خمشي، در ديوارهاي با عملکرد برشي نحوه ايجاد ترک بصورت برشي يا 45 درجه مي‌باشد که تاثير چنداني در کاهش ممان اينرسي داخل صفحه ديوار ندارد ولي در ديوارهاي خمشي (بلند) رفتار ديوار همانند يک تير کنسول قائم مي‌باشد که ترکهاي خمشي در آن ايجاد مي‌گردد. با توجه به توضيحات فوق، در صورتيکه ديوارهاي برشي کوتاه در سازه اي استفاده شود (مانند ديوار حائل-برشي پيراموني در زيرزمين که معمواً ارتفاع کمي دارند) ديوار ترک نخورده تلقي شده و ضريب 0.7 براي اصلاح سختي داخل صفحه آن استفاده مي‌شود ولي ديوارهاي بلند (داراي دهانه کم و ارتفاع زياد) ترک خورده محسوب شده و از ضريب 0.35 همانند تيرها براي اصلاح سختي داخل صفحه آنها استفاده مي‌شود."

در المان های پوسته ای تنش غشایی f22 عامل ایجاد لنگر و نیروی محوری در دیوار می باشد.با کاهش سختی غشایی نظیر تنش فوق لنگر و نیروی محوری تحت تاثیر قرار می گیرد.تحت تاثیر قرار گرفتن نیروی محوری مطابق آیین نامه مورد نظر در جهت اطمینان می باشد.در برنامه Etabs امکان کاهش مستقیم ممان اینرسی دیوار وجود ندارد به همین خاطر در جهت اطمینان سختی غشایی f22 اصلاح میشود

بنابراین میبایست تنظیمات زیر برای ستون و پوسته دیوار برشی منظور گردد:



اگر دیوار برشی از نوع Membrane تعریف شود:

دیوار برشی Membrane تنها بارهای درون صفحه خود را تحمل نموده و لنگر خارج از صفحه را تحمل نمی نماید. به عبارت دیگر دیوار در راستای طول خود عملکرد دارد و در راستای ضخامت عملکردی ندارد. با فرض این رفتار،هیچ لنگری در دیوار خارج از صفحه ای در امتداد دیوار ایجادنمی شود .

ترک خوردگی دیوار باید به ستون های اطراف و المان های پوسته ای اعمال شود زیرا لنگر لختی دیوار حاصل جمع لنگر لختی ستون های انتهایی و المان های پوسته ای است.از آنجا که سختی دیوار در راستای طولی f22 میباشد و این سختی در راستای دیوار تامین کننده سختی خمشی آن(مساحت و لنگر لختی دیوار) است :.

اعمال ضرایب ترک خوردگی پوسته Assign--Shell Area--Shell Stiffness Modifiers…

در دیوار ها ضریب ترک خوردگی باید به سختی غشایی f22 (بسته به ترک خوردگی با نخوردگی ستون)

اما چنانچه دیوار برشی از نوع Shell تعریف گردد :

چنانچه در دیوارهای برشی خمش در دو صفحه وجود داشته باشد، میبایست سختی خمشی خارج از صفحه را نیزعلاوه برسختی برشی برای آن منظورنمود به این منظور برای معرفی دیوار برشی میبایست از المان Shell استفاده کرد. ضرایب ترک خوردگی در دیوار برشی میبایست در پارامتر های f11 f22 , (در داخل صفحه) و M22, M11 (خارج از صفحه) در منوی Assign--Frame Line--Property Modifier اثر داده شود.

پس از انتخاب پوسته دیوار برشی در سازه ، دستور Assign--Shell Area---Shell Stiffness Modifiers را اجرا کرده و در جعبه ظاهر شده برای اصلاح سختي داخل صفحه ديوار،در مقابل عبارت , f11, f22 Modifiers (بسته به ترک خوردگی با نخوردگی ستون)

در خصوص سختي خارج از صفحه ديوار به علت ضخامت کم ديوار نسبت به عرض آن، همواره بصورت يک عضو خمشي عمل کرده و مي‌بايست از ضريب اصلاح 0.35 براي سختي خارج از صفحه ديوار استفاده شود. پس از انتخاب کلیه دیوار برشی در سازه ، دستور Assign--Shell Area---Shell Stiffness Modifiers را اجرا کرده و در جعبه ظاهر شده در مقابل عبارت , M11, M22 Modifiers عدد 0.35 را وارد میکنیم



اعمال ضرایب ترک خوردگی ستون کناری :

اعمال ضرایب ترک خوردگی ستون کناری Assign—Frame--Frame Property…

تنظیم ضریب مساحت(Cross Section Area) و لنگر لختی Moment of interia 2 , 3 axis(بسته به ترک خوردگی با نخوردگی ستون)

لازم به ذکر است علت اعمال ضریب ترک خوردگی حول محور 3 این است که در راستای3 ستون ، قاب خمشی وجود دارد و همانند قاب خمشی میبایست ضریب ترک خوردگی آن همواره حول محور 3 =0.7 منظور گردد.
انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
پاسخ
#3
(2014/03/03 ، 08:42 PM)کیوان بابایی نوشته است: ب*****

توضیحات زیر به صورت جامع برای اعمال ترک خوردگی دیوار از جانب مهندس اصغری و برگرفته از وبسایت http://sazeh808.blogfa.com/post-66.aspx می باشد . در صورت هر گونه ابهام می توانید ایجاد سوال نمایید .


ضریب اصلاح ممان اینرسی جهت تخصیص ترک خوردگی

مطابق بند 13-5-6 آیین نامه 2800 :
" در سازه های بتن مسلح در تعیین تغییرمکان جانبی نسبی طرح،ممان اینرسی مقطع ترک خورده قطعات را برای تیر ها 0.35Ig و برای ستون ها 0.7Ig و برای دیوار ها 0.35 یا 0.7 Ig،نسبت به میزان ترک خوردگی می توان منظور کرد برای زلزله بهره برداری مقادیر این ممان اینرسی ها را می توان تا 1.5 برابر افزایش داد و از اثر پی دلتا صرف نظر کرد"
که برای تیر ها این ضریب اصلاحی در عبارت Moment of Inertia 3 axes= 0.35 تاثیر داده میشود. و برای ستون ها مقادیر Moment of Inertia 3 axes و Moment of Inertia 2 axes برابر 0.7 تعریف میگردد.علت تعریف در دو جهت این است که ستون حول دو محور 2 و3 ایجاد ممان اینرسی مقاوم میکند.

ضرایب ترک خوردگی در دیوار برشی:

در بند 2-5-6 آیین نامه 2800 آمده ضریب اصلاح ممان اینرسی برای دیوار ها 0.35 یا 0.7 نسبت به میزان ترک خوردگی منظور میگردد"اما ملاک تشخیص دیوار ترک خورده و ترک نخورده مطابق آیین نامه ACI کنترل تنش کششی دیوار به مرز 0.2 fc میباشد .

بطور خلاصه هر اندازه رفتار دیوار به تیر نزدیک باشد(که این اندازه برای دیوار های با ارتفاع زیاد که رفتاری خمشی دارند اتفاق می افتد)ترک خوردگی دیوار حتمی بوده و هماند تیر ها باید0.35 برای آن منظور شود اما چنانچه دیوار ها همانند ستون ها دارای رفتار غالبا فشاری باشند(دیوارهای کم ارتفاع همانند دیوار حائل)ضریب ترک خوردگی لنگر لختی آن 0.7 منظور میگردد.به گفته دقیقتر طبق استدلال بیان شده توسط مهندس مقدس پور در تاپیک مشارکت جمعی در سایت ایران سازه:

"ديوارهاي کوتاه (از نظر ارتفاعي) عملکرد برشي دارند و ديوارهاي بلند عملکرد خمشي، در ديوارهاي با عملکرد برشي نحوه ايجاد ترک بصورت برشي يا 45 درجه مي‌باشد که تاثير چنداني در کاهش ممان اينرسي داخل صفحه ديوار ندارد ولي در ديوارهاي خمشي (بلند) رفتار ديوار همانند يک تير کنسول قائم مي‌باشد که ترکهاي خمشي در آن ايجاد مي‌گردد. با توجه به توضيحات فوق، در صورتيکه ديوارهاي برشي کوتاه در سازه اي استفاده شود (مانند ديوار حائل-برشي پيراموني در زيرزمين که معمواً ارتفاع کمي دارند) ديوار ترک نخورده تلقي شده و ضريب 0.7 براي اصلاح سختي داخل صفحه آن استفاده مي‌شود ولي ديوارهاي بلند (داراي دهانه کم و ارتفاع زياد) ترک خورده محسوب شده و از ضريب 0.35 همانند تيرها براي اصلاح سختي داخل صفحه آنها استفاده مي‌شود."

در المان های پوسته ای تنش غشایی f22 عامل ایجاد لنگر و نیروی محوری در دیوار می باشد.با کاهش سختی غشایی نظیر تنش فوق لنگر و نیروی محوری تحت تاثیر قرار می گیرد.تحت تاثیر قرار گرفتن نیروی محوری مطابق آیین نامه مورد نظر در جهت اطمینان می باشد.در برنامه Etabs امکان کاهش مستقیم ممان اینرسی دیوار وجود ندارد به همین خاطر در جهت اطمینان سختی غشایی f22 اصلاح میشود

بنابراین میبایست تنظیمات زیر برای ستون و پوسته دیوار برشی منظور گردد:



اگر دیوار برشی از نوع Membrane تعریف شود:

دیوار برشی Membrane تنها بارهای درون صفحه خود را تحمل نموده و لنگر خارج از صفحه را تحمل نمی نماید. به عبارت دیگر دیوار در راستای طول خود عملکرد دارد و در راستای ضخامت عملکردی ندارد. با فرض این رفتار،هیچ لنگری در دیوار خارج از صفحه ای در امتداد دیوار ایجادنمی شود .

ترک خوردگی دیوار باید به ستون های اطراف و المان های پوسته ای اعمال شود زیرا لنگر لختی دیوار حاصل جمع لنگر لختی ستون های انتهایی و المان های پوسته ای است.از آنجا که سختی دیوار در راستای طولی f22 میباشد و این سختی در راستای دیوار تامین کننده سختی خمشی آن(مساحت و لنگر لختی دیوار) است :.

اعمال ضرایب ترک خوردگی پوسته Assign--Shell Area--Shell Stiffness Modifiers…

در دیوار ها ضریب ترک خوردگی باید به سختی غشایی f22 (بسته به ترک خوردگی با نخوردگی ستون)

اما چنانچه دیوار برشی از نوع Shell تعریف گردد :

چنانچه در دیوارهای برشی خمش در دو صفحه وجود داشته باشد، میبایست سختی خمشی خارج از صفحه را نیزعلاوه برسختی برشی برای آن منظورنمود به این منظور برای معرفی دیوار برشی میبایست از المان Shell استفاده کرد. ضرایب ترک خوردگی در دیوار برشی میبایست در پارامتر های f11 f22 , (در داخل صفحه) و M22, M11 (خارج از صفحه) در منوی Assign--Frame Line--Property Modifier اثر داده شود.

پس از انتخاب پوسته دیوار برشی در سازه ، دستور Assign--Shell Area---Shell Stiffness Modifiers را اجرا کرده و در جعبه ظاهر شده برای اصلاح سختي داخل صفحه ديوار،در مقابل عبارت , f11, f22 Modifiers (بسته به ترک خوردگی با نخوردگی ستون)

در خصوص سختي خارج از صفحه ديوار به علت ضخامت کم ديوار نسبت به عرض آن، همواره بصورت يک عضو خمشي عمل کرده و مي‌بايست از ضريب اصلاح 0.35 براي سختي خارج از صفحه ديوار استفاده شود. پس از انتخاب کلیه دیوار برشی در سازه ، دستور Assign--Shell Area---Shell Stiffness Modifiers را اجرا کرده و در جعبه ظاهر شده در مقابل عبارت , M11, M22 Modifiers عدد 0.35 را وارد میکنیم



اعمال ضرایب ترک خوردگی ستون کناری :

اعمال ضرایب ترک خوردگی ستون کناری Assign—Frame--Frame Property…

تنظیم ضریب مساحت(Cross Section Area) و لنگر لختی Moment of interia 2 , 3 axis(بسته به ترک خوردگی با نخوردگی ستون)

لازم به ذکر است علت اعمال ضریب ترک خوردگی حول محور 3 این است که در راستای3 ستون ، قاب خمشی وجود دارد و همانند قاب خمشی میبایست ضریب ترک خوردگی آن همواره حول محور 3 =0.7 منظور گردد.
مهندس جان سپاسگذار از زحمتی که کشیدین . ممنونم
اما در واقع من به عنوان اوپراتور برنامه ایتبس ، کاملا اشراف دارم به اینکه کجا باید این ضریب رو اعمال کنم
مشکل من اینه که نمیفهمم چرا باید اینجا اعمال شه ؟!!! در حقیقت اصلا نمیتونم درک کنم که چرا این نیروها جهتشون به این صورته ! حتی توی خود دستورالعمل برنامه ایتبس هم خوندم ، اونجا هم باشکل گفته که این نیروها به اینصورت هستند . من دلیل اینکه چرا این نیرو به این شکل هستند رو متوجه نمیشم .
نمیخوام اوپراتوری به قضیه نگاه کنم
میخوام واقعا بفهمم که این نیرو جهتشون روی چه حساب و کتابی اینطوری در نظر گرفته شده ؟! به طور مثال چرا برش انتقالی از دیوار به دیافراگم روی v12 هستش ؟ من دلیل این نیروها رو میخوام بدونم

اما با این حال بسیار از شما متشکرم بابت راهنمایی

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  راهنمایی فوری در رابطه با طراحی دستی بر اساس آنالیز ایتبس cuptalweb 1 112 2017/02/15 ، 11:10 PM
آخرین ارسال: sajad222
  درخواست راهنمایی ایتبس 2015 hamid1002 0 151 2017/01/27 ، 02:34 PM
آخرین ارسال: hamid1002
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 366 2017/01/23 ، 05:16 PM
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 14 16,908 2017/01/18 ، 06:44 PM
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  start desing check لطفا راهنمایی کنید 7mycivil 12 372 2017/01/08 ، 12:22 PM
آخرین ارسال: civil92
  درخواست فایل اکسل بارگذاری انواع دیوار و سقف hamidreza lord 1 440 2016/12/17 ، 08:26 PM
آخرین ارسال: civil92
  درخواست راهنمایی halizade9965 3 217 2016/10/19 ، 02:00 AM
آخرین ارسال: afshin_ipe
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 267 42,463 2016/08/26 ، 10:07 AM