امتیاز موضوع:
  • 25 رأی - میانگین امتیازات: 2.68
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست كنترل و راهنماي پروژه فولادي 5 طبقه
#1
با سلام خدمت مديران محترم
پروژه داراي 5 طبقه سازه فولادي مي باشد كه در جهت x قاب خمشي و در جهت y قاب مهاربندي همگر است. بعد از دو و سه بار تحليل و طراحي و با تعويض مقاطع باز بيشتر بادبندها و تيرها و ستونها جوابگو نيستند و مجبور شدم قاب ( 1-2 , E ) را بادبند قرار دهم تا ببينم ستونها و تيرها با مقاطع انتخابي جوابگو هستند يا نه باز هم جواب نداد بايد مقاطع ستونها و تيرها را به چه صورت طراحي كنم تا جوابگو باشد از مديران محترم سايت خواهشمندم با چك كردن فايل زير راهنمايي كنند؟

.rar   steel story5.rar (اندازه: 170.65 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
پاسخ
#2
1- در شکل زیر باید محل مشخص را حتما تیر قرار دهید

[تصویر:  n7voqzq9m62lfodppem.png]

2- ظاهرا در جهت قاب خمشی استفاده کرده اید که باید اتصالات آن گیردار باشد که شما در هر دو جهت از اتصال مفصلی استفاده کرده اید

[تصویر:  aeb9frz97ks8v2t06e93.png]

3- تعداد دهانه های بادبندی را زیاد انتخاب کرده اید و این دلیل اصلی جواب ندادن ستونها می باشد . فقط در دهانه وسط بادبند قرار دهید و همچنین دستک ها را گره به گره مدل کنید تا برای ستونها لنگری ایجاد نکند . مثل شکل زیر

[تصویر:  32sqr2gzlqquq63gikhy.png]

این ایرادات را بر طرف کنید و اگه مشکلی بود در همین تاپیک مطرح کنید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
آقاي Admin با تشكر از پاسخ تان
سوال 1)- آئين نامه UBC97-ASD انتخاب كرده ام مشكلي نيست كه؟
سوال 2)- در جهت قاب خمشي اتصالات تير هاي طره تراس را مفصلي گرفتم اگر اين اتصالات را گير دار كنم باز هم به دستك نياز خواهد بود يا نه؟
سوال 3)- تيرهاي فرعي جهت X پاگرد راه پله را به تيرهاي اصلي باز مفصلي گرفتم اينارو هم بايد گيردار كنم و در تنظيمات طراحي تيرها بايد جهت X را كلا گيردار كنم يا نه؟
پاسخ
#4
(1391/9/18 ، 02:13 عصر)sunnil نوشته است: آقاي Admin با تشكر از پاسخ تان
سوال 1)- آئين نامه UBC97-ASD انتخاب كرده ام مشكلي نيست كه؟
سوال 2)- در جهت قاب خمشي اتصالات تير هاي طره تراس را مفصلي گرفتم اگر اين اتصالات را گير دار كنم باز هم به دستك نياز خواهد بود يا نه؟
سوال 3)- تيرهاي فرعي جهت X پاگرد راه پله را به تيرهاي اصلي باز مفصلي گرفتم اينارو هم بايد گيردار كنم و در تنظيمات طراحي تيرها بايد جهت X را كلا گيردار كنم يا نه؟

1- این آیین نامه ضوابط بیشتری را رعایت میکند ولی مقداری نسبت به مبحث دهم متفاوت است و میتوان از آیین نامه AISC-ASD89 که مطابقت بیشتری به مبحث دهم ویرایش 87 دارد استفاده کرد ولی اگه از آیین نامه AISC استفاده کنید باید تنظیlات بیبشتری را اعمال کنید بهتره از این آیین نامه ( UBC ) استفاده کنید .( نتیجه کلی بین دو آیین نامه خیلی متفاوت نیست )
2- در جهت قاب خمشی باید اتصالات طره ها را مفصلی در نظر بگیرید . از دستک استفاده کنید بهتره چون اگه این اعضا را گیردار کنید لنگر زیادی به ستون منتقل می کنند.
3- تیرهای فرعی در کلیه جهت ها ی قاب خمشی را به صورت مفصلی مدل کنید ولی تیرهای اصلی در جهت قاب خمشی باید گیردار باشند

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 143 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 348 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 180 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,624 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 215 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 208 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 277 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 610 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 403 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 377 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان