با سلام خدمت دوستان و مهندسین گرامی
فایل زیر یک فایل ایتبس از یک سازه هفت طبقه مسکونی هستش در شهر اصفهان. ممنون میشم دوستان به بنده در منظم کردن این سازه به بهترین وجه و با صرف کمترین هزینه و یک طرح اقتصادی به بنده کمک نمایند.ممنون دوستان.کمک فوری میخامممم.
کارشناس ارشد سازه
کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس
سلام دوست عزیز
مهمترین چیزی که من در پروژه شما دیدم اینکه بار زلزله قائم
باتوجه به این همه طره.وارد نشده که شدیدا تاثیر گذاره
ضمن اینکه ترکیبات بار ایین نامه باید تماما وارد بشه
مثل ترکیب بار 100+30 که شما اصلا بار EX و EY وارد نکردید
منظورتون هم از منظم کردن سازه بفرمایید
با تشکر
جناب مهندس این سازه تائید نظام مهندسی شده و تا چند روز دیگه فونداسیونش هم اجراء میشه چون خود بنده ناظر اجرای این سازه هست و انشالله تا چند روز دیگه عکس های مرحله به مرحله اجرای اون را در سایت خواهم گذاشت. منظور از منظمی ضریب کوچکتر از 1.2 هستش
کارشناس ارشد سازه
کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس
خواهش میکنم
بله عموما در طراحی سازه هاهیچ توجهی به کار مهندس محاسب نمیشه .
چندین پروژه تایید شده من دیدم که ایرادات فجیعی داشتن....
این ضریب برمیگرده به درصد خروج از مرکزیت تصادفی و افزایش اون که در صورتی که
از 1.2 بیشتر بشه ، Aj از 1 بیشتر شده که درنتیجه درصد خروج از مرکزیت تصادفی بیشتر میشه
مثلا میشه 7%
بحث نامنظمی نیست
به هر حال سازه ای که قراره اجرا بشه و نقشه هاش تایید شده که دست بردن
توش بی فایدست