امتیاز موضوع:
  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 3.29
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چك كردن فايل Etabs (ضروري)
#21
من در طراحي اوليه سازه از تركيب بارهاي عادي استفاده كردم وتركيب بار تشديد يافته را مرحله بعد استفاده خواهم كرد.
منظورتان را از اين مورد كه فرموديد گره هاي ابتدا وانتهايي ستون ها را حذف كنم متوجه نشدم.
پاسخ
#22
1- قيود تكيه گاهيي كه اشتباها اختصاص داده شده بود را برداشتم.
2-تركيب بارهاي comb1 _comb74 را كه تركيبات عادي هستند انتخاب كردم.
3- تنظيمات طراحي وضرايب مربوطه را قبل از تحليل انجام دادم.

اكثر ستون هايي كه آبي بودند همه قرمز شدند و بيشتر اعضا هنوز هم غيرقابل قبول هستند.
فايل ايتبس اصلاح شده:
http://s5.picofile.com/file/8133881300/etabs2.rar.html
پاسخ
#23
ستون ها: K (minor)=1 _ CM(major)=0.85

تيرهاي كاملا درگير باسقف: LTB =0.001 _ FB3=0.66Fy=1584E4

تيرهاي كاملا جدا از سقف: Fb3=1584E4 _ LTB = 1

تيرهاي نيمه متصل به سقف مانند تيرهاي آسانسور: Fb3=1584E4 و LTB=0.38 و LTB=0.74(طبق محاسبات)

بادبند ها:Unbraced Length Ratio (major) =0.5 _ Unbraced Lenhth Factor(minor,Ltb)=0.7

تمام اعضا را هم فعلا براي طراحي مفصلي در نظر گرفتم.
پاسخ
#24
تغييراتي كه فرمودين را انجام دادم ولي مشكل حل نشد.
پاسخ
#25
سوال من اين است كه چرا اين قدر فاصله وجود دارد.حدااقل اگر 20درصد يا حتي 50 درصد مقاطع اين طور بودند اشكال نداشت.نه ديگه 80 90 درصد

لطفا مقاطع انتخاب شده بنده را يك بار ملاحضه بفرماييد وفرض بگيريد كه اين سازه قبلا طراحي نشده است.

يعني اينقدر مقاطع بي تناسبند. من حتي تيرهاي آسانسور وچند تير مجاور آن ها را كه تك هستند يك بار دوبل و با شماره بالا جايگزين كردم

ولي باز قرمز بودند.
پاسخ
#26
آخه دفترچه محاسبات من چه مشكلي داره؟ حاضرم هرقسمتي از اون رو كه شما مي فرماييد تغيير بدم (حتي كل دفترچه را ) تا فقط يك جواب درست از نرم افزار بگيرم نه جواب نزديك به طراحي قبلي .

مي تونم ازتون خواهش كنم دفتر چه محاسبات منو فقط گذري يه نگاهي بياندازيد.

تا الان فقط بارگذاري و مشخصات اوليه مثل محل احداث ساختمان را تغيير ندادم و تاثير گذارترين قسمت دفترچه مثل تركيب بارها و چند جاي ديگه رو اصلاح كردم
و هر قسمتي كه اشكال داشته باشه رو هم اصلاح مي كنم.
ستون هاي من دوبل IPE18 همراه با تقويت هستند و حتي يك ستون در يك طبقه هم جواب نداده با اين كه يك جهت از سازه من مهاربندي شده است
و هر دو جهت سازه قاب خمشي نيست. اين به نظر شما طبيعي است؟
پاسخ
#27
براي اين كه مطمئن شويد نتايج اين فايل ايتبس غير منطقي است ميتوانيد پروژه انجام شده توسط مهندس جعفري را در قسمت پايين ملا حضه بفرماييد كه از نظر سيستم سازه اي
و تعداد طبقات با اين پروژه يكي است و حتي بعضي دهانه ها در حد 20 يا 30 سانتي متر از اين پروژه بيشتر است.

قويترين مقطع ستون در اين پروژ 2IPE18 است و در طبقات بالا به IPE14 هم كاهش پيدا كرده در حالي كه ستون هاي من در تمام طبقات 2IPE18 هستند
و نمي توان گفت كه از ستون هاي ضعيف در اين پروژه استفاده كرده ام.

در هر حال با اين وضعيت اگر چند ستون در چند طبقه قرمز ميشد باز پذيرفتني بود نه اينكه 95 درصد ستون ها قرمز شوند!
فايل ايتبس پروژه مهندس جعفري: http://s5.picofile.com/file/8133947526/f...f.rar.html
آدرس دانلود كامل پروژه مهندس جعفري: http://www.iransaze.com/ftopicp-184032.html#184032
پاسخ
#28
دوستان خواهش ميكنم يه نگاهي به اين فايل ايتبس بندازيد شايد شما ايرادش رو پيدا كرديد زياد وققتون رو نميگيره.
http://s5.picofile.com/file/8133881300/etabs2.rar.html
پاسخ
#29
سلام
يكي ازدوستان ميگه ايراد از تعريف مقاطع بادبند است و يه فايل اصلاح شده برام فرستاده و ميگه اكثر مقاطع جواب دادن.
چون ايتبس من ورژن 9.7.0 است اين فايلو باز نمي كنه وپيغام ميده كه اين فايل مربوط به نسخه 9.7.4 است.
حتي فايل et$هم باز نشد.با Wordpad هم تغيير ورژن دادم بازم نشد.
ممنون ميشم اگه با ورژن 9.7.0 برام بفرستينش.
يا فايل e2k را اينجا قرار بديد.
http://s5.picofile.com/file/8134085584/oki.rar.html
پاسخ
#30
با سلام
حرف دوستتان صحت دارد.فایل
درخواستی را من ساختم و پیوست کردم.آن دوستمان هم زحمت بکشددر سایت بیشتر در مورد اصلاحات خودش در این فایل توضیج بدهد.جنبه آموزشی برای اعضای دیگر هم دارد.خودتان هم وقت کرذید
فایل e2kاصلاحی رابا فایل خودتان مقایسه کنید وتغییرات اعمالی را ذکر کنید


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   e2k.rar (اندازه: 10.57 KB / تعداد دفعات دریافت: 1)
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 218 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 210 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 281 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 406 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 583 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 973 1395/4/13 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: mohsen6176
  درخواست چک کردن فایل ایتبس 3 طبقه بتنی dav60ord 2 675 1395/3/18 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  درخواست چک کردن پروژه بتنی afshin_ipe 8 1,098 1395/3/18 ، 12:27 صبح
آخرین ارسال: afshin_ipe
  درخواست چک کردن پروژه نامنظم بتنی (فوری) zaryam 3 647 1395/3/7 ، 09:41 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  مشکل در دیوار برشي Etabs hamdullah 0 516 1395/1/24 ، 12:58 عصر
آخرین ارسال: hamdullah

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان