درخواست چك كردن فايل Safe
#1
با سلام خدمت مديران محترم و مهندسین گرامي
پروژه پي سازه فولادي مي باشد كه از مهندسان محترم خواهش میکنم فایل را چک کرده و در صورت اشكال لطف فرمايند راهنمايي كنند.

.rar   Steel pey.rar (اندازه: 50.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 54)
و يه سوال ديگه دلیل اينكه گزینه Display Punching Shear Ratios بعد از انجام طراحی در Safe غير فعال مي باشد، چي و چطور مي توانم برطرف کنم؟
پاسخ
#2
در ستون محور 3 نوارها به درستی مدل نشده . باید حتما اصلاح شود و اله در هنگام محاسبه کنترل برش پانج برنامه N/C نتیجه میدهد .

[تصویر:  x9x3u5rljmn5p1q7b1b7.png]

در ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی ضریب 0.75 در ترکیب بارهایی که نیروی زلزله دارند اعمال نکردید . یا می توانید مقدار تنش مجار را 1.33 برابر کنید

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 509 1395/4/9 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: One
  مشکل عدد بزرگ آرماتور گزارش شده safe D.Em 7 1,405 1394/12/22 ، 12:57 عصر
آخرین ارسال: mohammad825
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 447 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 8 5,774 1394/11/17 ، 01:56 عصر
آخرین ارسال: akb
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 1,771 1394/10/29 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
  چک کردن پروژه safe One 5 1,821 1394/5/23 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن پی طراحی شده در safe bobo_pooya 5 1,780 1394/3/5 ، 11:21 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  درخواست چک کردن مدل سیف nazi70 0 678 1394/1/29 ، 04:50 عصر
آخرین ارسال: nazi70
  چک کردن مدل safe (اوژانسی) nazi70 4 2,925 1394/1/26 ، 11:56 عصر
آخرین ارسال: nazi70
Question مشکل در رابطه با زیاد نشون دادن مقدار آرماتور تقویتی در طراحی پی در safe amir_al 4 1,732 1393/10/8 ، 09:27 صبح
آخرین ارسال: amir_al

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان