امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چک ایتبس بتنی
#1
سلام میشه لطف کنید بگید کجای کارم اشتباهه ک با این مقاطع که مقاطع پیشنهادی ی طراح دیگست و من فقط مدل رو خودم دوباره ساختم نتیجه ها قرمز میشه ؟ ممنون ک کمکم میکنین


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Desktop.rar (اندازه: 230.8 KB / تعداد دفعات دریافت: 38)
پاسخ
#2
؟؟؟
پاسخ
#3
ابعاد مقاطع رو بالا ببرین
درصد میلگرد مصرفی توی ستون ها رو افزایش بدین
ضمنا تیرهای نیم طبقه رو مفصل کنید
پاسخ
#4
ممنون از اینکه جواب دادین . فایل اولیه با همین مقاطع جواب داده و تیرهای نیم طبقه شون رو هم گیردار مدل کرده بودن و جواب هم گرفته بودن . نمیدووونم چطووری. گفتم شاید تو فایل من خطای محرزی هست :)
پاسخ
#5
تیر B50*40 رو دوباره چک کنین
دال رو shell تعریف کردین باید مش بندی بشه
دیافراگم صلبتون در بعضی طبقات ناقص تعریف شده
ضریب زلزله در جهت x باید بیشتر باشه چک کنین
تنظیمات طراحی دیوار برشی رو دوباره چک کنین
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 11 4,228 1397/6/5 ، 11:34 صبح
آخرین ارسال: maryam12
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 171 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 3,241 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 17,199 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 431 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 406 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 493 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 497 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 1,415 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 578 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy

پرش به انجمن: