درخواست چک ساختمان بتنی
#1
با عرض سلام این یه ساختمان بتنی 4 طبقه هست که دریفت هاش اصلا جواب نمیده لطفا یه نگاهی بهش بندازین علت چیه؟با اضاف کردن دیوار برشی مشکل حل میشه؟


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   etabs.zip (اندازه: 621.13 KB / تعداد دفعات دریافت: 48)
پاسخ
#2
شما ارتفاع تیرها را بسیار پایین در نظر گرفتین ( 30 سانتی متر ) و مقدار عددی عرض تیر رو اضافه کردین (60 سانتی متر ) در حالی که باید
بر عکس در نظر بگیرین مثلا ارتفاع 50 و
عرض40
وقتی ارتفاع تیر پایین باشد یعنی ممان اینرسی کم است و وقتی ممان
اینرسی کم باشد تغییر مکان بیش تر است

شما
بعد تیرها را 40 در 40 یا 45 در 45 در نظر بگیرین
پاسخ
#3
چند تا نکته بود که میگم :
در جایی که بارهای زلزله را داشتید تعریف میکردید ، آنرا برای خرپشته هم تعریف کردید که چون وزن خرپشته کمتر از 25 درصد وزن بام هست ، فقط تا طبقه بام باید نیروی زلزله اثر داده شود .
ستونها بسیار بزرگ تعریف شده اند . بهتر است در طبقه پایین از ستون 45*45 :
45*45(20d20)
40*40(16d20)
35*35(12d20)
30*30(8d20)
برای خرپشته هم مثل بام در نظر بگیرید . تیرها هم سعی کنید که ارتفاعش بیشتر از عرض باشد . مثلا :
40*45
35*40
35*35
30*30
همچنین بنده ترکیب بارگذاری شما را نمیدونم بر چه آیین نامه ای بوده . من فرض میکنم درسته . ( چک کنید ترکیب بارگذاریتون درست هست یا نه )
با همه این تفاسیر ، چون ساختمان باریک است و مرتفع ، آنچنان قابی نداریم که باعث کم شدن دریفت گردد . بنابراین پیشنهاد دیوار برشی با مقطع مثلا 20 برای دو طبقه پایین و با مقطع 15 در دو طبقه بالا میشود .
پاسخ
#4
سلام

مهندس اکثرطراحها نظر می دهند که هر دوطبقه یکبار ابعاد ستون وتیر تغییر کند علت اینکه شما برای تغییر در هرطبقه پیشنهاد دادید چیه؟

اخیرا استفاده از ستونهای مستطیلی خیلی مد شده آیا به جز مزیت معماری مزیت فنی دیگری هم دارد؟
در مورد طول میلگرد انتظار در هرطبقه هم نظری دارید؟
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#5
با عرض سلام
علاوه بر اشکلاتی که دوستان بزرگوار فرمودند. شما دتایل سقف تون رو اشتباه تعریف کردید و علاوه بر اینکه نرم افزار وزن بتن سقف را حساب میکنه شما هم وزن سقف را با بتنش در سطح وارد کردید.
ضمنا ساختمان دارای پیچش تصادفی هستش و باید ترکیب بار ان را اعمال نکردید
مشکل دیگر اینه که شما ترکیبار نیروی قائم زلزله رو با توجه به داشتن کنسول در ساختمان اعمال نکردیدو نیروی قائم را در کنسولها وارد نکردید.
ضمنا شما در این پروژه ، مقدار ضریب wall را در قسمت ضرایب جرم ساختمان (mass source) را وارد نکردید که برابر یک باید وارد کنید.
چندین مشکل دیگه هم داره....
پاسخ
#6
سلام

آقای مهندس مرادی


از کجا می فهمیم ساختمان پیچش تصادفی داره ؟
پاسخ
#7
سلام. شما ابتدا مدل را در ایتبس انجام بدید و کلیه نیرو ها را وارد و سپس انالیز کنید . بعد اون در قسمتdisplay-show tablsرفته و تیک گزینه building output-center mass rigidity را زده و ok کنید جدولی ظاهر میشه که مرکز جرم و مرکز سختی هر طبقه رو نشون میده شما باید مرکز سختی را از مرکز جرم هر طبقه کم کنید و طبقه ایین نامه اگر قدر مطلق عدد بدست امده از 5 درصد بعد در ان راستا بیشتر باشه باید لنگر پیچشی را برا ی طراحی در نظر گرفت.
با از این کنترل در صورت نیاز به طراحی برای لنگر پیچشی ترکیب براهای مورد نظر را وارد کنید
پاسخ
#8
سلام لطفا بفرماید زمانی که ایتبز طراحی میکنیم چطور بفهمیم که درست انجام دادیم ؟در ضمن کنترل های مهم را هم توضیح بدید با نرو افزار ایتبز
تشکر از همه دوستان
پاسخ
#9
محاسبه و کنترل ضریب بزرگ نمایی(Aj) - کنترل نامنظمی پیچشی - کنترل نامنظمی در پلان
محاسبه و کنترل لنگر واژگونی ناشی از زلزله
محاسبه و توزیع نیروی برش ناشی از زلزله
محاسبه و کنترل شاخص پایداری سازه
کنترل منظم بودن سازه از نظر مرکز جرم و مرکز سختی طبق آئین نامه
کنترل دریفت
تا حدودی که به زهنم رسید باید در ایتبس چک کنید
پاسخ
#10
(1394/2/28 ، 07:36 عصر)صفرکیلومتر نوشته است: سلام

مهندس اکثرطراحها نظر می دهند که هر دوطبقه یکبار ابعاد ستون وتیر تغییر کند علت اینکه شما برای تغییر در هرطبقه پیشنهاد دادید چیه؟

اخیرا استفاده از ستونهای مستطیلی خیلی مد شده آیا به جز مزیت معماری مزیت فنی دیگری هم دارد؟
در مورد طول میلگرد انتظار در هرطبقه هم نظری دارید؟
سلام
(1394/2/28 ، 07:36 عصر)صفرکیلومتر نوشته است: به نظر من اومد که این ساختمان یک پروژه تحقیقی باشد و نه واقعی . به همین خاطر طبقه به طبقه ابعاد را کاهش دادم . اگر واقعی باشد مثلا برای طبقه اول و دوم ابعاد را کاهش میدهم و برای طبقات سوم و چهارم نیز یک ابعاد در نظر میگیرم . در طبقات فوقانی که ارتفاع تیرها مثلا حدود 30 تا 40 سامتیمتر میشود ، برای اینکه با ارتفاع سقف یکسان شود ، آنرا 30 در نظر میگیریم و طرح میکنیم . ولی در طبقات پایینتر ارتفاع تیرها بیشتر میشود و. میتواند از بالای سقف و یا از پایین به اصطلاح بیرون بزند .
(1394/2/28 ، 07:36 عصر)صفرکیلومتر نوشته است: در ساختمانهای باریک که ما مثلا دو سه تا ستون داریم و دو تا تیر در هر قاب ، مشکل دریفت هم داریم . برای همین است که اساسا طرح این ساختمان بصورت سازه بتنی به طور کامل اشتباه است . دقت کنید همه ابعاد این ساختمان 8 متر است . حساب کنید چقدر از فضای مفید این ساختمان را ستونها اشغال میکنند . اگر واحد تجاری باشد به هیچ عنوان مناسب نیست که از سازه بتنی استفاده شود . من بودم این سازه را بصورت سازه فولادی یکطرف قاب خمشی و یکطرف قاب ساده+بادبند طراحی میکردم. ولی اگر همانطور که گفتم این یک پروژه تحقیقی باشد ، برای اینکه دریفت جواب بدهد باید از دیوار برشی استفاده کنیم

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 166 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 159 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 241 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 556 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 361 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 379 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 379 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  4 طبقه بتنی با سقف شیروانی ابراهیم کاظمی 2 480 1395/5/31 ، 12:31 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 547 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 3,218 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان