1393/6/6 ، 05:14 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/6/6 ، 05:15 عصر، توسط peyman_m1992.)
(1393/6/6 ، 04:30 عصر)mehdi069 نوشته است: سلام دوستان
میشه سازه رو چک کنید و اگه ایرادی داره بگید تا اصلاحش کنم اگه نداره که شروع به طراحی سیف کنم.
دیوار برشی رو هم چک کنید
سپاس فراوان
بعضی جاها دیوار برشیت جواب نداده و بالای 1 شده نسبتش
ترک خوردگی ستون های متصل به دیوار برشی ترک خورده رو باید 0.5 وارد کنی نه 0.35
چون این عدد ضرب در 0.7 که در تعریف مقطع دادی میشه و 0.35 بدی میشه 0.245
تعریف بار دینامیکی کفایت نمیکنه باید تو ترکیب بار ها هم بیاریشون تا تاثیرشو بزاره
باید برای 25 درصد زلزله کنترل کنی قاب خمشیتو مخصوصا ستون های متصل به دیوار برشی رو رو حتما بررسی کن که اونجا جواب داده باشن
فعلا اینارو درست کن
دوست عزیز الان ضریب ترک خوردگی ستونا رو درست کردم وای نسبت تنشا به زیر 1 رسید
فقط چرا در بعضی قسمتا ستونای دیوار برشی به رنگ قرمز شدن
مگه طراحی ستون دیوار برشی در قسمت دیوار برشی طراحی نمیشه وملاک ما همون نسبت تنش زیر 1 نیست؟
(1393/6/6 ، 05:41 عصر)mehdi069 نوشته است: دوست عزیز الان ضریب ترک خوردگی ستونا رو درست کردم وای نسبت تنشا به زیر 1 رسید
فقط چرا در بعضی قسمتا ستونای دیوار برشی به رنگ قرمز شدن
مگه طراحی ستون دیوار برشی در قسمت دیوار برشی طراحی نمیشه وملاک ما همون نسبت تنش زیر 1 نیست؟
ستون های دیوار برشی که به دیوار متصل هستند و با دیوار همنام هستند مهم نیست در تحلیل قرمز بشه باید دیوارت جواب بده جون اینها عضو دیوار شدن