امتیاز موضوع:
  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 3.3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چک فایل
#1
دوستان فایلو چک کنید ببیند ایرادی در مدل هست؟
بعد بگید چکار کنم تنش زیر پی جواب بده؟
q=2.5 kg/cm2


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   safe.rar (اندازه: 133.92 KB / تعداد دفعات دریافت: 31)
پاسخ
#2
سلام
یه تصویر از تنش بالای خاک زیر پی پروژه ات
می ذارید تا ببینیم وضعیتش چطوره؟
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#3
این سه تا عکس


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   New folder (2).rar (اندازه: 118.42 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)
پاسخ
#4
چرا خودتان تنش مجاز خاک را چک نمی کنید ؟ چک کردید جواب نداده یا اصلاً روش چک کردن را نمی دانید ؟
پاسخ
#5
بر اساس اطلاعاتی که من دارم تنش خاک زیر پی باید از حد مجاز ان یعنی2.5 کیلو گرم بر سانتی متر مربع کمتر باشد؛همان رنگ های پایین صفحه
در بعضی از نواحی پی این مقدار جوابگو نیست
حتی با تغییر ابعاد پی و ضخامت آن نیز تغییر چندانی ایجاد نمی شود.
از اونجایی که اولین بارمه دارم با safe کار میکنم بیشتر از این اطلاعاتی ندارم
پاسخ
#6
اول اینکه برای کنترل تنش مجاز خاک باید واحد را بر کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر تنظیم نمائید . سپس تحت اثر هر یک از ترکیب بارها تعریف شده برای کنترل فشار خاک ، میزان تنش مجاز را با مقدار تنش براثر ترکیب بارها پی براساس کانکتورهای رنگی تشخیص می دهیم . که باید کمتر از تنش مجاز خاک باشد .
مواقعی در گوشه های پی در سطح خیلی کم به دلیل تمرکز بیشتر تنش و عدم محاسبات دقیق برنامه این مقدار فراتر گزارش می شود که در کم قابل چشم پوشی می باشد .

در صورتی که تنش مجاز خاک جواب ندهد اول از همه اینکه از ورودی های تعریف slab و soil اطمینان پیدا می کنیم . در اینصورت اگر باز تنش خاک جوابگو نباشد باید ابعاد پی اصلاح شوند . چرا چون اینکه سختی شالوده کم است در اینصورت با افزایش عرض نوارها اینمورد برطرف می شود مخصوصاً انتخاب نوارهایی که تنش ماکزییم در آن نقطع ایجاد می گردد نظیر نوارهای پیرامونی پی ، مورد دیگر افزایش ضخامت پی می باشدکه ممان اینرسی را افزایش می دهد و بر تنش مجاز خاک تاثیر گذار است . در صورتی که زیاد شدن عرض نوارها باعث غیر اقتصادی شدن و یا تغییر نوی پی به mat ( گسترده ) شود . می توانیم از سنگ چینی زیر پی استفاده نمائیم . و یا از شمع در این نقاط استفاده نمائیم .

پاینده باشید
پاسخ
#7
تمام موار بالا را کنترل نموده.
تنش جواب نداده،ابعاد پی در نوار میانی را 1.5 متر و در نوارهای کناری 2 متر در نظر گرفته ام
در مورد شمع،ایا اطلاعاتی دارید؟
پاسخ
#8
تنظیمات پی را چگونه اعمال کردید منظور تنظیمات انالیز هستش ؟
پاسخ
#9
دوست عزیز این دو عکس مربوط به ایین نامه دیزاین و انالیز هستش


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   New folder (2).rar (اندازه: 26.08 KB / تعداد دفعات دریافت: 32)
پاسخ
#10
سلام
. من تنشها را اندازه زدم همه ش در حد مجازه.بطورمثال با sc08 مثل شکل پیوست شد.یه جایی اشتباع میکنی


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 334 1395/3/6 ، 12:45 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 319 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 8 5,067 1394/11/17 ، 01:56 عصر
آخرین ارسال: akb
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 1,579 1394/10/29 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
Heart بررسی فایل سیف 8.1 afshin_ipe 2 959 1394/5/1 ، 03:07 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  فایل سیف elyas64 2 855 1394/4/5 ، 07:42 عصر
آخرین ارسال: elyas64
  چک کردن فایل سیف elyas64 2 886 1394/4/1 ، 04:24 عصر
آخرین ارسال: elyas64
  درخواست چک کردن مدل سیف nazi70 0 567 1394/1/29 ، 04:50 عصر
آخرین ارسال: nazi70
  چک کردن فایل سیف 12 ebrahimkazemi51 0 709 1393/10/1 ، 12:53 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
  درخواست چک کردن پی mohsen_1363 8 1,906 1393/9/6 ، 12:56 صبح
آخرین ارسال: miladezati

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان