امتیاز موضوع:
  • 40 رأی - میانگین امتیازات: 3.18
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چک پروژه بتنی 5طبقه با دیوار برشی
#1
سلام

آپلیفت زیادی دارم، دریفت جواب نداده چند جا

از اساتید محترم خاهش دارم فایل پیوستی کلی ایرادگیری کنند


[تصویر:  8exlauxasr7kva0d9vgc.gif]


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   conc5w.zip (اندازه: 88.35 KB / تعداد دفعات دریافت: 71)
پاسخ
#2
نقل قول: آپلیفت زیادی دارم
سازه های بتنی به دلیل وزن زیادشون آپلیفت نمیدن معمولا(اگه داده باشه یه جای کارت میلنگه)

نقل قول: دریفت جواب نداده چند جا
در سمت x به دلیل وجود دیوار برشی بعید میدونم دریفت زیاد باشه
اگر در جهت y دریفت داشتید باید بعد تیر و ستون به خصوص ستونها رو بالا ببرید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
مرسی فرشاد جان
در طبقه همکف قطر ستون ها 50 و دور راه پله 55 شده؛ منطقیه؟!!
بله در سمت y دریفت دارم ولی کمی بیشتر از حد مجازه

والا خودم هرچی چک میکنم همه چی درسته (پروژه دانشجوییه و بارگذاری سقف هارو خودشون دادن و کمی کمتر از حد معموله)

برا آپلیف چکنم؟ بعضی ستون هارو تا 70 تن نشون میده!!
پاسخ
#4

این ارور رو تو تحلیل داره :
* * * W A R N I N G * * *
NEGATIVE STIFFNESS FOUND DURING SOLUTION FOR DOF UY OF JOINT 53
LOCATED AT X = 8.900000, Y = .000000, Z = 15.550000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = -3067.005,

این مشکل فکر کنم هست تو عکس که پیوست کردم
ظاهرا دیواری که بازشو دار در لبه بازشو مشکل داره ایرادچیه؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#5
سلام
دیوار ها باید از نوع shell مدل بشه چون دیوار های membrane نباید در ارتفاع مش بندی بشه
ضمن اینکه تیرهای بین بازشوها باید با ضوابط تیرهای همبند طراحی بشن
برای سقف هم به عکس زیر دقت کنید
[تصویر:  n45kly6ddd0ko5095nmj.png]
پاسخ
#6
مهندس جان سقف رو که متریالشو بتن با وزن صفر داده

"تیرهای بین بازشوها باید با ضوابط تیرهای همبند طراحی بشن" کدوم تیرها؟

دیوارهای کناری چون پنچره داشته وسطشو پاک کرده تو انالیز عکسی که تو پست بالا گذاشتم وارنینگ داده و به اون شکل ایراد داره! اینو چکار باید کرد؟
پاسخ
#7
بله
WR اشتباه وارد شده به هر حال و 1 ایراده که ممکنه بعدا مشکل زا بشه
و وزن ورق زیر سقف نیز 2فر باید باشه

درمورد وارنینگ هم شما المانو بهSHELL تبدیل کن درست میشه
پاسخ
#8
مهندس جان این دیگه اکیه؟؟

دریفت رو چکنم؟!
مجاز 0.0051 هست من 0.00697 دارم!!!


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   ddd.zip (اندازه: 128.08 KB / تعداد دفعات دریافت: 21)
پاسخ
#9
آقا آپلیفت رو چکنم؟!!! اون فاجعست خدایی!!
پاسخ
#10
برای کنترل دریفت باید ابتدا طبق 2800 با ضراب ترک خوردگیه 0.5 برای تیرها و 1 برای ستون ها و دیواره
زمان تناوبو بدست بیارید از روش تحلیلی.البته باید اثر میان قابها درصورت ارائه نکردن دیتیل در نقشه ها مد نظر باشه
همون ضریب 0.8 که گفته شده در صورت وجود میان قاب ها باید زمان تناوب در 0.8ضرب بشه
بعد با اون زمان تناوب ضریب زلزله جدید بدست بیارید و بعد دریفت کنترل بشه

در مورد آپلیفت.. چک کنید ببینید در زیر ستونهاست در زیر دیوارها و مقدارش هم ذکر کنید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 86 2017/02/07 ، 01:50 AM
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 213 2017/01/27 ، 07:36 PM
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 272 2016/12/26 ، 05:24 PM
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 198 2016/11/26 ، 03:53 PM
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 239 2016/09/19 ، 09:56 AM
آخرین ارسال: Civil5
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 197 2016/09/17 ، 05:20 PM
آخرین ارسال: mosa2
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 217 2016/09/10 ، 04:37 PM
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  4 طبقه بتنی با سقف شیروانی ابراهیم کاظمی 2 314 2016/08/21 ، 12:31 PM
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  عدم جواب دادن ستون ها در سازه فولادی دیوار برشی Woldo 0 283 2016/08/01 ، 11:43 PM
آخرین ارسال: Woldo
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 346 2016/07/23 ، 04:15 PM
آخرین ارسال: zaryam

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان