#11
Story Point Load
پاسخ
#12
دوست عزیز
آپلیفتو باید با ترکیبات بار کنترل کنید نه با حالات بار
البته با ترکیبات بار هم ممکنه آپلیفت باشه
پاسخ
#13
یعنی فقط در حالت ترکیب بار؟ بار زلزله به تنهایی نه؟

مهندس جان اون هم جواب نمیده! 50-60تن خیلیه!!!
پاسخ
#14
بله
قطعا اگر با حالات بار کنترل بشه تحت نیروی زلزله در یک سمت فشار و در سمت دیگر کشش به وجود میاد
پاسخ
#15
باز هم داره

BASE 9 COMB5 -59.17 not ok
BASE 9 COMB6 -52.14 not ok

یا

BASE 12 COMB37 -54.11 not ok
BASE 12 COMB38 -61.14 not ok
پاسخ
#16
دوستان کسی نیست لطف کنه فایل من رو چک کنه؟
پاسخ
#17
من چند بار چک کردم
چون ضریب زلزله زیاده آپلیفته خیلی زیاده داره

هیچ ایرادی نداره ازین لحاظ

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 347 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 144 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 603 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 383 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 6,712 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 564 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 959 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 647 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 667 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 578 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان