درخواست چک کردن ایتبس 10 طبقه بتنی
#1
سلام دوستان
تو فایلی که گذاشتم ستونها بعد از آنالیز سبز یا آبی میشه
نتایج تحلیل دستی با ایتبس خیلی فرق داره
با کوچیک کردن مقطع خواستم طراحی اقتصادی باشه اما تغییری ایجاد نشد
نمیدونم دلیلش اینه که تعداد دیوار برشی ها زیاده یا نه؟این پلان فقط با همین تعداد دیوار برشی جواب داده
ازتون خواهش میکنم راهنماییم کنید:(
پاسخ
#2
دوست عزیز من فایلتونو نگاه کردم
وقتی آنالیز کردم و نتایج تحلیلو نگاه کردم پر از WARNING بود یعنی تو مدل کردن سازه اشتباه زیاد داشتید باید بگردید اصلاح کنید
شما مجاز به استفاده از تحلیل استاتیکی نیستید حتما باید تحلیل دینامیکی انجام بدید
در طبقه BASE شما برای اتصال ستون به پی و دیوار به پی باید تکیه گاه گیردار تعریف کنید
ضرائب ترک خوردگی در تیرها و ستونها هم اعمال نشده است
برای دیوارهای برشی باید در ارتفاه یک مش و برای طول دیوار حداقل بیش از 5 مش تعریف کنید تا دقت محاسبات دیوار برشی بره بالا
این ایرادات را در پروژه اعمال کنید بعد دوباره فایل را پیوست کنید تا مشاهده شود

در ضمن فایل نتایج تحلیل را پیوست می کنم تا خودتون هم به WARNING های پروژه پی ببرید


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   beton-final-100%.rar (اندازه: 4.44 KB / تعداد دفعات دریافت: 31)
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
مهندس چطور warning داده:huh:
من قبل از آنالیز check model رو زدم هیچ پیغامی نداد!
در مورد ضرایب سختی تو فایل کلی برای ستون 1،برای تیر 0.5 و برای دیوار 0.7 گذاشتم(طبق کتاب آقای سیفی)
پاسخ
#4
در قسمت Check Model زیاد معتبر نیست و باید بعد از تحلیل مشخص شود .با توجه با نوع اخطارها میشه گفت که از ترسیم مدلهاتونه.به نظر من یکبار دیگه به دقت مدلتونو ترسیم کنید.و توجه داشته باشد که گزینه Snap در نوار ابزار کناری فعال باشد این گزینه خطای ترسمی را از بین میبرد .
در مرود ضرائب ترک خوردگی باید برای تیرها Moment3-3 را 0.35 و باری ستونها
Moment2-2 و Moment3-3 را برابر 0.7 ویرایش کنید . دیوارهای برشی هم تقریبا همون چیزی که شما گفتید میشه در نظر گرفت ولی یهتر اینه که بعد از انالیز و تحلیل مقدار لنگر ترک خوردگی را بدست آورد و با مقدار مجاز کنترل کرد .

به هر حال نتیجه تحلیل شما به هیچ وجه معتبر نیست و باید اصلاحش کنید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
(1391/5/20 ، 03:38 عصر)reza0831 نوشته است: در قسمت Check Model زیاد معتبر نیست و باید بعد از تحلیل مشخص شود .با توجه با نوع اخطارها میشه گفت که از ترسیم مدلهاتونه.به نظر من یکبار دیگه به دقت مدلتونو ترسیم کنید.و توجه داشته باشد که گزینه Snap در نوار ابزار کناری فعال باشد این گزینه خطای ترسمی را از بین میبرد .
در مرود ضرائب ترک خوردگی باید برای تیرها Moment3-3 را 0.35 و باری ستونها
Moment2-2 و Moment3-3 را برابر 0.7 ویرایش کنید . دیوارهای برشی هم تقریبا همون چیزی که شما گفتید میشه در نظر گرفت ولی یهتر اینه که بعد از انالیز و تحلیل مقدار لنگر ترک خوردگی را بدست آورد و با مقدار مجاز کنترل کرد .

به هر حال نتیجه تحلیل شما به هیچ وجه معتبر نیست و باید اصلاحش کنید

مهندس جسارتا من یکبار دیگه مدل رو میفرستم
حتی بعد از آنالیز هم خطایی نمیده
در مورد ضرائب ترک خوردگی همون طور که گفتم از کتاب آقای سیفی برداشت کردم،در صورت وجود دیوار برشی گفته شده که باید این ضرائب اعمال بشن
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 0 77 1397/3/13 ، 02:30 عصر
آخرین ارسال: Efi o_O
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 3,043 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 253 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 16,563 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 542 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 328 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 386 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 3,386 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 342 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 330 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان