سلام خدمت مهندسان عزیز
این سازه بتنی 2طبقه با پیلوت است و با آیین نامه ACI318-99 کار کردم بعد طراحی تمام مقاطع قرمز رنگ می شوند نمیدونم مشکل از کجاست ار تنظیمات یا ابعاد مقاطع است ولی ابعاد مقاطع را هم که قوی دادم و نمی تونم درستش کن لطفا راهنمایی کنید.
سلام
شما در زمان وارد کردن f'c به واحد دقت نکردید و مقدار ناچیزی گذاشتید
ضمن اینکه با توجه به کوتاه بودن سازه نیاز به ترکیابت بار با خروج از مرکزیت نیست
موفق باشید
1392/2/29 ، 10:42 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/2/29 ، 11:09 صبح، توسط حمید فلاح منش.)
من بقیه چیز هارو کتمل چک نکردم ولی اصلی ترینش همین f'c بود
بارگذاری مناسب بود
فقط این هم هست که باید ضرایب اصلاح ممان اینرسی طبق بند 9-10-8-4 مبحث 9وارد بشه
سلام
بند 2-3-10-4 ایین نامه 2800
برای سازه های کمتر از 5 طبقه یا 18 متر
اگر برون مرکزی از 5درصد بعد سازه در جهت عمود کمتر باشه
نیازی نیست سازه در برابر لنگر پیچشی طراحی بشه